Moro
Ovat 3-vaiheisia ja Elenialta tulikin jo vastaus että voi asentaa,jossain puhuttiin että joku raja olisi 6kVA joka ei kyllä sano minulle yhtikäs mitään.
Tämä kohta varmaan jäänyt mieleen Elenialta:
"Aurinkopaneelit voidaan liittää olemassa olevaan sähköliittymään, jos sähköverkkoa ei tarvitse vahvistaa. Jos liittymispisteen oikosulkuvirta ei ole riittävä, verkkoa on vahvistettava. Tämä on hyvä varmistaa jo suunnitteluvaiheessa yli 6,9 kVA pientuotannon osalta."
Tarvitsemme tiedon Elenian verkkoon tulevasta sähkön pientuotannosta, jotta voimme mitata verkkoon tuottamasi sähkön sekä varmistaa turvallisuuden mahdollisissa verkon vikatilanteissa.
www.elenia.fi
Tuo tarkoittaa, että jos oikosulkuvirta liittymässä on 250A, siihen saa liittää vain tuon vajaan 7 kW järjestelmän. Jos se on alle, tarvitaan toimia ilmeisemmin Verkkoyhtiöltä. Tuolle 11kW järjestelmälle oikosulkuvirta voidaan laskea jostain kaavasta ja on noin 400A, mitata se kaiketi täytyisi normaalisti, mutta jos lupa on jo tullut, niin se lienee OK!