Noniin alko sitten energiaa satamaan...savonhumu sanoi:Keräimiltä tuleva neste ylitti tänään 60-astetta, eli kääntyi yläkierukan kautta menemään välistä, vaikka on tämmönen välillä piliven lomasta paisteleva keli 8) varaajan alaosa noussu 25-asteesta 38-asteeseen... Rouva kävi aamulla suihkussa ja vastuksen laitoin tosiaan illalla yhtäaikaa kiinni kun sulin lattialämmötkin niin putos lämpö varaajassa aamulla vielä hieman lisää!
Joku osaa varmaan laskea tehoa kun noin 600L on tuo alaosan tilavuus ja lämmön nousu 13-astetta.. eli paljoko on kwh tullu. Pumppu pyöriny tänään taukoomatta kun joskus 10-aikaan tulille lähti ja pilipalimittaus antaa eilisen ja tämänpäivän tuotoiks 14kw/h yhteensä :![]()
600L vesimäärän saa nousemaan 14 astetta kun siihen tuuppaa ~10kWh energioo, eli luokkaa 10 on sitten saanti tuohon mennessä...!?
Missä sun mittari on josta luet 25>38C?
Mikä on pumpun Startti dT, ero keräin-tankki?
Entä Stop dT?, ero keräin-tankki?
Mikä dT sulla on asetuksena siinä säätimessä, eli mitä lämpötilaeroa se pyrkii pitämään?
Kuinka sulla tuossa varaajassa on ne kierukat, makaako ne kaikki tyynni?