Lämmönkeruuputkisto Vuolukivileivinuuniin

rotzi

Well-known member
savonhumu sanoi:
Keräimiltä tuleva neste ylitti tänään 60-astetta, eli kääntyi yläkierukan kautta menemään välistä, vaikka on tämmönen välillä piliven lomasta paisteleva keli 8) varaajan alaosa noussu 25-asteesta 38-asteeseen... Rouva kävi aamulla suihkussa ja vastuksen laitoin tosiaan illalla yhtäaikaa kiinni kun sulin lattialämmötkin niin putos lämpö varaajassa aamulla vielä hieman lisää!

Joku osaa varmaan laskea tehoa kun noin 600L on tuo alaosan tilavuus ja lämmön nousu 13-astetta.. eli paljoko on kwh tullu. Pumppu pyöriny tänään taukoomatta kun joskus 10-aikaan tulille lähti ja pilipalimittaus antaa eilisen ja tämänpäivän tuotoiks 14kw/h yhteensä ::)
Noniin alko sitten energiaa satamaan...
600L vesimäärän saa nousemaan 14 astetta kun siihen tuuppaa ~10kWh energioo, eli luokkaa 10 on sitten saanti tuohon mennessä...!?
Missä sun mittari on josta luet 25>38C?
Mikä on pumpun Startti dT, ero keräin-tankki?
Entä Stop dT?, ero keräin-tankki?
Mikä dT sulla on asetuksena siinä säätimessä, eli mitä lämpötilaeroa se pyrkii pitämään?

Kuinka sulla tuossa varaajassa on ne kierukat, makaako ne kaikki tyynni?

 

someone

New member
Voin suositella noita ILP-foorumin taulukoita energian laskentaan vesimäärästä. On muutaman kerran tullut tarvinneeksi.

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3640.0
 

VPJ

Member
Kuvasta päätellen alin kierukka (aurinko) ja toisiksi alin (käyttöveden esilämmitys) on vaakasuorassa.
Molemmat välilevyn yläpuoliset eli käyttöveden jälkilämmitys ja auringosta tuleva kuuma (yli 60-asteinen) kierukat pystyssä.

Miksi muuten saksassa on myynnissä käytettyjä Pollucomeja ??
Tarvitsisin sellaisen myös mutta koskaan en ole mitään ebaysta tilannut.
Saa tarjota minullekin jos ylimääräisiä on tarjolla, samaan käyttöön eli aurinkokeräimiin.
 

savonhumu

Member
Kiitoksia molemmille!
Rozi, lataan kohtapuoliin kuvan nykykytkennöistä kuhan saan ees suurinpiirtein inhimillisen näkösekse ne.
yläkierukka on ylhäältä alaspäin laskeva ja meno on tuossa ylimmässä "luukussa" tuon kv-putken vieressä ja paluu toisiks ylimmässä lunkussa samalla kohtaa. alakierukan meno ja paluu rinnakkain alimmassa lunkussa + kierukka vaaterissa.
lämpöanturi on tuon kalvopaisunnan takana alimman luukun vieressä kierukan tasalla about.

startti Dt on 5.0K eli vissiin astetta?
pysaytys on 3.0K
Tarkoittanet tuolla viimesellä "Nominal difference fo the solar circuit" kohtaa joka on 10K
Kaikkia voipi hienosäätää..
pumpun minimi on 30% ja nosto 2K ilmeisesti jos tuo edellinen meinaa karata isommaks niin nopeus nousee aina 2% kunnes tavoite 10k:n erolle saavutetaan...?
 

rotzi

Well-known member
someone sanoi:
Voin suositella noita ILP-foorumin taulukoita energian laskentaan vesimäärästä. On muutaman kerran tullut tarvinneeksi.

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3640.0
Kyllä se kaavalla laskeminen on helpointa, varsinkin jos on exeli käytettävissä....
Suurin haaste tommosen laskemisessa lienee oikean lämpötilaeron arviointi, mittari on missä lienee ja toiseksi kuinka on lämpö jakautunut siihen ajateltuun vesimäärään!
 

Puuha

Well-known member
VPJ sanoi:
Miksi muuten saksassa on myynnissä käytettyjä Pollucomeja ??
Tarvitsisin sellaisen myös mutta koskaan en ole mitään ebaysta tilannut.
Saa tarjota minullekin jos ylimääräisiä on tarjolla, samaan käyttöön eli aurinkokeräimiin.

eivät saa saksassa vaihtaa paristoja sillä samalla sinetit rikkoutuvat. eli aina on sitten uusittava koko mittari. käyttävät nuita polycomeja kaukolämmön mittauksessa joten iköhän ole kyse hyvin pitkälle siitä että ei kukaan pääse huijaamaan. lisäksi näitä mittareita ei saisi myydä myöskään mutta se on tarvitsioiden onni että kaikki eivät ole niin sopimusten perään kaikilta osin.
 

savonhumu

Member
Totta! Ei oo ihan niin mustavalkee tuo juttu kun kerrostumia pitkin varaajaa löytyy! välillä voipi saada yli-isot lukemat ja välillä liikapienet! Sillon ku lattialämmöt on päällä niin käytännössä mahotonta laskee mitenkään!
Mut vaikutusta jokatapauksessa on kun nyt laitoin lämmöt taasen päälle niin 4-tiesuntti aukes enää 18% kun ennen oli aina yli 50% eli hörppi kuumat varaajan yläkerrasta..

Nyt alko muuten arska paistaa täällä niin kiva kahtoo lämpeekö ilta-auringolla tähän vuodenaikaan enää niin että pumppu lähtis käymään! pikkasenko täällä ollaan innosta piukeena tän systeemin seurannassa ;D
 

rotzi

Well-known member
savonhumu sanoi:
Kiitoksia molemmille!
Rozi, lataan kohtapuoliin kuvan nykykytkennöistä kuhan saan ees suurinpiirtein inhimillisen näkösekse ne.
yläkierukka on ylhäältä alaspäin laskeva ja meno on tuossa ylimmässä "luukussa" tuon kv-putken vieressä ja paluu toisiks ylimmässä lunkussa samalla kohtaa. alakierukan meno ja paluu rinnakkain alimmassa lunkussa + kierukka vaaterissa.
lämpöanturi on tuon kalvopaisunnan takana alimman luukun vieressä kierukan tasalla about.

startti Dt on 5.0K eli vissiin astetta?
pysaytys on 3.0K
Tarkoittanet tuolla viimesellä "Nominal difference fo the solar circuit" kohtaa joka on 10K
Kaikkia voipi hienosäätää..
pumpun minimi on 30% ja nosto 2K ilmeisesti jos tuo edellinen meinaa karata isommaks niin nopeus nousee aina 2% kunnes tavoite 10k:n erolle saavutetaan...?
Kuulosta normaalelta säätöarvoilta joita muillakin tuntuu olevan oletusarvoina...startt 5 ja stoppi 3 ja erona pyrkii pitämään 10C.
 

savonhumu

Member
Uunihommassa tuli pieni aikataulutakapakki kun haluan siihen esben vaihtoventtiilin joka toimii jokotai periaatteella eli on vähä tämän nykyisen aurinkopuolen latausvenaa tarkempitoiminen ja suunniteltu solarsovelluksiin... Kestää kuulemma 2-3vk ennenku kusti polkee sen tukkuun joten nyt seurataan hyvillämielin aurinkohärvelin toimintaa ja laitellaan pintoja kuntoon tönöstä, siellä missä vielä hieman on kesken...
 

rotzi

Well-known member
savonhumu sanoi:
Uunihommassa tuli pieni aikataulutakapakki kun haluan siihen esben vaihtoventtiilin joka toimii jokotai periaatteella eli on vähä tämän nykyisen aurinkopuolen latausvenaa tarkempitoiminen ja suunniteltu solarsovelluksiin... Kestää kuulemma 2-3vk ennenku kusti polkee sen tukkuun joten nyt seurataan hyvillämielin aurinkohärvelin toimintaa ja laitellaan pintoja kuntoon tönöstä, siellä missä vielä hieman on kesken...
Onkos tuo nyt tarpeellinen, tai selitä ny hiukan miksi noin?
Ebaystä tomne taitaa irrota nopeemmin ja ehkä halavemmallakii, luulisin että saa siinä 90€:lla tuommosen 3s Esben.

Tuliko vielä tuottoja auringosta? se pilipali laskuri ei välltämättä ole kaukana arvauksissaan, se osaa kumminkin arvioida noita virtauksia säätöjensä mukaan.
 

savonhumu

Member
Ei tullu enää mitään tuottoo kun meni melkeen heti takas pilveen :(
Jeps se pilipalimittaus heitti tällepäivälle arviota 9kw/h ja maksimi hetkelliset tehot 3.3kw

Nyt kuvia katolta

Tuossa ainoot messingit katolla. kutistesukat vielä kuumentamatta ja eristettä uupuu..
Rstletkujen harmaan pinnotteen vedän kyllä kans mustalla kalvoteipillä piiloon!

DN20-rst letkulla on menopaluu ja katolla 18-hst putkella keräinparit. rinnankytkentä DN20 osilla ts. keräimille menoputken vasemmalle ja oikeelle osottavissa 22-t-haaran lähöissä on 22->18 supparit ja paluuputken vasemmalle ja alasosottavat haarat varusteltuna samoilla myöskin. Ilmauskellon ja t-haaran välissä on 22hst putken pätkä eli tasa-arvoinen virtaus pitäs kutakuinki olla ::)



Koko putkihässäkkä tosiaan peittyy vielä jossainvaiheessa peltisuojalla.
Jos kummastelette tuota reunimmaisten keräimien mutkasta putkiasennusta, niin siinä on alukulma ekana sen takia että saapi myöhemmin lisättyä helposti keräimet rivin molempiin päihin. Lisäks siinä on alukulman jatkeena pätkä putkee ja kaks mapres 90-kurvia myöskin niin sai säädettyä tuon taemman eli keräimille menoputken hieman ulomma ja alemma! eristeen alin kohta on nyt keräimen pohjan kanssa samalla tasolla.
 

sam123

Active member
someone sanoi:
Voin suositella noita ILP-foorumin taulukoita energian laskentaan vesimäärästä. On muutaman kerran tullut tarvinneeksi.

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3640.0

Jos koneesta löytyy excel, niin paljon parempi on maalämpöfoorumin laskentapohja(t): http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1170834148

600 litraa 13 asteen lämmönnousu = 9,08kWh

 

savonhumu

Member
Kiitti! :)
On excel!
Tuo nykyinen mittaus antaa siis luultavasti jonkinlaista suuruusluokkaa tuotoista kun 9kw/h ilmoitti tuotoiks.. En silti purematta niele pitemmällä aikavälillä kun miten vaikuttaa vaikka se kun lattialämmöt varastaa kokoajan lämpöö jne.. Eilen ei ollu lämmöt päällä.. Lisäks vastus sotkee myöskin sitten kun laitan sen taas päälle kun sillontällön sekin väkisin lasahtaa tulille kun ei sitä liika pienellekkään voine laittaa... Legionellariskiähän täällä ei kait oo kun kierukoilla on kuumanveden lämmitys ::) Nyt täytyykin nollata kw/h mittaus niin pääsee jyvälle että paljoko menee jatkossa. Ennen auringon kytkentää meni noin 900kw/h kuussa käyttöveteen ja kosteidentilojen lattialämpöön.

Rozi:
Saan tuon esben venan uutena alle satkulla joten odotan mielellään pari viikkoo sitä ja kerkiän tehhä välistä muutakin kun putkihommia.. Metällekki haluttas välillä ;)
 

kotte

Well-known member
Puuha sanoi:
VPJ sanoi:
Miksi muuten saksassa on myynnissä käytettyjä Pollucomeja ??
Tarvitsisin sellaisen myös mutta koskaan en ole mitään ebaysta tilannut.
Saa tarjota minullekin jos ylimääräisiä on tarjolla, samaan käyttöön eli aurinkokeräimiin.

eivät saa saksassa vaihtaa paristoja sillä samalla sinetit rikkoutuvat. eli aina on sitten uusittava koko mittari. käyttävät nuita polycomeja kaukolämmön mittauksessa joten iköhän ole kyse hyvin pitkälle siitä että ei kukaan pääse huijaamaan. lisäksi näitä mittareita ei saisi myydä myöskään mutta se on tarvitsioiden onni että kaikki eivät ole niin sopimusten perään kaikilta osin.
Itse asiassa kysymys on siitä, että Saksassa laki tai maan tapa vaatii lämpömäärämittarin esimerkiksi osakehuoneiston lämmönkulutuksen mittaamiseksi ja noiden lämpömäärämittareiden virallinen vaaitus on voimassa viitisen vuotta. Mittarin vaaittaminen on melko kallis toimenpide ja tokihan paristo olisi vaihdettava ja kannattaisi vaihtaa samassa yhteydessä, mutta mittarin korvaaminen uudella ei tule juuri kalliimmaksi.

Eli kyse ei pohjimmiltaan ole ollenkaan pariston ehtymisestä. Paristo kestää speksien mukaan näissä mittareissa vähintään 10 vuotta (mikä on mittareiden suunniteltu tekninen kestoikä). Vanhat mittarit voi sitten myydä vaikkapa harrastelijoille Suomeen (sen sijaan, että toimittaa ne maksulliseen elektroniikkajätekeräykseen).
 

savonhumu

Member
Tkn tila alkaa täyttyä :) melko vastaava määrä tavaraa tulossa myöskin oikeelle reunalle kuhan uunihommat jatkuu!
Sähköistä tuli vähä tuommoset koiranoksennukset mutta enhän minä tietenkään niitä ite thny jos joku kyssyy :eek: ;D


60-asteessa suuntaa muuttava latausvena on heti tuon pumppuboxin alapuolella ja jako kahteen eri kierukkaan alkaa jo siittä.


Pumppuryhmän alapuolella on nelitiesuntti varusteltuna EC-home lämmönsäätöjärjestelmällä, sisältää myös pumpunohjauksen.. ulkoanturi ja ohjaintaulu löytyvätki sitte muualta ;) Halvempi kun ouman mutta laajenee myöskin yhtä monipuoliseks.. on svenssonilaatua mutta taipuu finskinmurteellekki!
 

savonhumu

Member
Tänään tuli uunipuolen pumppuryhmä! otin samanlaisen kun tuo aurinkopuolikin, mutta ilman ohjainta... Sisältää senverran paljo kaikkee tarpeelista kilkettä muutakin että irtopumppu ja nuo muutkin kamat erikseen ois kustantanu enempi! On kuitenki 2kpl vapaakierronestoja säädettävillä virtaus-suunnilla, varo, mikrokuplanpoistin, täyttö ja huuhtelu, lämpömittarit menopaluulinjoissa, painemittari ja kuulasulku pumpun alapuolella. lisäks pwm ohjattu taajuusmuuttajapumppu :)
Nuo kun kerää tukun hyllystä + hommaa tuon pumpun niin pakettihintaan ei pääse mitenkään! lisäks tuota pwm-ohjattua pumppua ei saa suomesta oikein keltään ja jos saa niin hinta pyörii 1000€ +-200 välillä ???

Nyt pääsee sitte pikkuhiljaa kytkeen loppuja uunipuolen kamppeita paikoillee..
 

savonhumu

Member
Nuo Q0.6 versiot olis vissiin ok mulle molempiin systeemeihin..
Tulishan nuo hitusen kalliimmaks kun ebaysta mutta hieman helpommalla selviis tuon huutonetin kautta...
Ahistaakohan tuo "pieni" malli paljoki virtausta? 22-putkilinjaan olis tulossa niin vähintään 3/4 lähöt sais olla!
Glykolipitosuuden nuihin vissiin voipi ohjelmoida että mittaa oikein?
 

Esäätäjä

New member
savonhumu sanoi:
Nuo Q0.6 versiot olis vissiin ok mulle molempiin systeemeihin..
Tulishan nuo hitusen kalliimmaks kun ebaysta mutta hieman helpommalla selviis tuon huutonetin kautta...
Ahistaakohan tuo "pieni" malli paljoki virtausta? 22-putkilinjaan olis tulossa niin vähintään 3/4 lähöt sais olla!
Glykolipitosuuden nuihin vissiin voipi ohjelmoida että mittaa oikein?

Siinä on kyllä tosi ahtaan tuntuinen se nestekanava sisässä, mutta tuskin tuo siihen kiertoo paljon sen kummemmin vaikuttaa. Suositellaanhan noihin aurinkopiireihin jotain supistuksiakin virtauksen tasaamiseksi. Glykoli korjauksen saa kyllä, mutta vaatisi sopivan ohjelmointilaitteen. Lisäksi näiden käytettyjen "pin-koodeista" ei mitään tietoa, eli jää ilmeisesti korjaamatta. Kertoo sen n. 0,9 niin riittää...
 