Victron multiplus 2

hemaris

Active member
ave sanoi:
Ai se on verkkopiuha nimeltään rj45 ?
Täytyy tilata se vielä !Mitäs toi CAT tarkoittaa noissa kaapeleissa ?

Osta vaan normaali verkkokaapeli UTP RJ45 CAT5E tai CAT5. Jos hankkii yhtään tietotekniikkaa niin noita tuppaa kertymään jonnekin laatikon pohjalle, mutta niitä näkyy oleva esim prismassa myynnissä. Eka termi on kaapelityyppi, toinen liitin ja kolmas kertoo siirtonopeudesta. CAT5 pitäisi riittää sillä datan siirtomäärät on mitättömät, CAT5E varmasti. tarkemmat selitykset luokituksista ym löytyy googlella jos on kiinnostusta.
 

avensi

Well-known member
MK3-USB härvelin kytkin kannettavaan ja victroniin ja latasin ohjelman
Mutta en saanu säädettyä , kielimuuri eessä , oisko jollain suomenkielistä ohjetta millä saan latausAmpeerin pienemälle alkuperä asetus kai 50A ja pitäis saada 16A ?
 

borg

Ylläpitäjä
MK3-USB mahdollistaa seuraavien tuotteiden liittämisen PC-tietokoneeseen asetuksien määrittämistä tai päivittämistä varten: Multi, MultiGrid, MultiPlus, MultiPlus-II, Quattro, Inverter (vain mallit joissa on VE.Bus-tietoliikenneportti), ECOmulti, EasySolar, EasyPlus.

Vastasiko tämä kysymykseen?
 

hemaris

Active member
MK3-USB härvelin kytkin kannettavaan ja victroniin ja latasin ohjelman
Mutta en saanu säädettyä , kielimuuri eessä , oisko jollain suomenkielistä ohjetta millä saan latausAmpeerin pienemälle alkuperä asetus kai 50A ja pitäis saada 16A ?

Terve,

Luulisin että menee suunilleen näin:
mene ohjelmassa Charger -välilehdelle
Siellä on kohta "Charge current", laita siihen 16A

Tällaisen kuvan löysin, eli kohta 10 vasemmalla alhaalla. Jos lautaus ei onnistu aggrekaatilla niin voit myös valita kohdan 2, jolloin huonolaatuisempi AC hyväksytään.

1585468861554.png
 
Viimeksi muokattu:

avensi

Well-known member
Jaaha akusto tyhjä 38v, agren pistin päälle ja invertterissä ei tapahtunu mitään !
Mikä firma ohjelmoi victronia ? Siis paikan päälle tarvii saada asentaja joka työkseen asentaa ja ohjelmoi victronia ?
 

Alppa

Member
Appiukolla multiplussa ja just kävin säätämässä... Vaatii muuten melko hyvää sähköä että suostuu lataamaan vaikka kytkisi weak ac:n päälle. Meni appiukolla uuden agren ostoksi. 5kw ikh:n agre tuuppaa ilman kuormaa 280 volttia niin ei multiplus tehnyt yhtikäs mitään kun laittoi agrekaatin päälle ja kuorman kanssa kun sai lataamaan niin herkästi katkaisi latauksen silti.
Nyt tilalle tulee hondan invertteri agre missä pitäisi pysyä jännite ja taajuus vakiona.

Missä päin kohde on?
Pistä viestiä niin katsotaan jos pääsen auttamaan.
 
Viimeksi muokattu:

hemaris

Active member
Appiukolla multiplussa ja just kävin säätämässä... Vaatii muuten melko hyvää sähköä että suostuu lataamaan vaikka kytkisi weak ac:n päälle. Meni appiukolla uuden agren ostoksi. 5kw ikh:n agre tuuppaa ilman kuormaa 280 volttia niin ei multiplus tehnyt yhtikäs mitään kun laittoi agrekaatin päälle ja kuorman kanssa kun sai lataamaan niin herkästi katkaisi latauksen silti.
Nyt tilalle tulee hondan invertteri agre missä pitäisi pysyä jännite ja taajuus vakiona.

Missä päin kohde on?
Pistä viestiä niin katsotaan jos pääsen auttamaan.

Samaa mieltä kuin Alppa, Avensiksen ongelma kuulostaa aggren ongelmalta. Tuon "weak AC" asetuksen lisäksi Victronin oma ohje myös kehoittaa pitämään aggrea muutaman minuutin käynnissä jotta jännitteet tasoittuu. Lisäksi ehdotetaan että rinnalle voisi kytkeä resistiivisen kuorman (75W hehkulamppua käytettiin esimerkkinä). Tämä voi stabiloida joidenkin aggre-merkkien tyhjäkäynnillä tapahtuvaa jännitevaihtelua.
 

borg

Ylläpitäjä
Virtamuuntajaa käytetään mittauksissa silloin, kun mitattava vaihtovirta on niin suuri, ettei sitä ole järkevää mitata suoraan. Mitattava virta kulkee johtimessa virtamuuntajan rengassydämen läpi, tästä syntyy ensiökäämi. Toisiokäämissä kiertää ensiökäämin virtaan verrannollinen pienempi virta, jota mitataan. Linkin muuntajassa 100 ampeeria ensiöjohtimessa tuottaa toisioon 50 milliampeeria.

Tuo virtamuuntaja naksautetaan siis sen johdon ympärille, jossa kulkevaa virtaa halutaan mitata. Periaate on sama kuin AC-pihtivirtamittarissa.
 

avensi

Well-known member
Nyt sain vanhan tapletin Samsung Galaxy tab 2
ostettua halvalla ja aikomus olis laittaa invertterin näytöksi.
Sitä en tiedä sopiiko , tilasin usb johdon taplettiin joka ilmeisesti on latausjohto ja usb tiedonsiirto ?
Kestääkö tabletti pakkasta jos on mökkiolosuhteissa sisällä , Kannettava on kestäny ?
 
Viimeksi muokattu:

Puuha

Well-known member
Heikosti kestää enkä kyllä suosittele jättämään valvomatta lataukseen pitkiksi aikaa mahdollisen tulipalovaaran vuoksi. Akut kun ovat näissä laitteissa arvaamattomat ja joskus niitä posahtelee.
 

hemaris

Active member
"Download for Android from Play store"

Tuo tarvii VE.direct - USB piuhan. Käsittääksi pelkällä USB:llä ei saa luettua dataa. En ole varma että voisiko tässä ketjussa aiemmin esiintynyt MK3-USB -adapteri toimia.

Edit. Tämä taisi olla Multiplus 2. Tsekkasin mielenkiinnosta manuaalista, mutta sieltä ei löytynyt mitään mainintaan tuosa USB-portin käytöstä. Mutta laitteessa on käsittääkseni wifi sisäänrakennettuna, eli yhteys victronconnectin yhteys voisi onnistua sitä kautta. Minulla on ainakin onnistunut toisen victronin tuoteen (CCGX) kanssa.
 
Viimeksi muokattu:
Ylös