Hotzone sanoi:
Minua ihmetyttää miksi aloittajan 3-vaiheinvertteri ei osaa tuupata kuhunkin vaiheeseen sen mukaista tehoa minkä omat laitteet kuluttaa.
Jos laite mittaa pääsulakkeiden yli menevää virtaa, sen pitäisi pystyä pitämään jokainen vaihe nollavirtaisena tai tuupata verkkoon sähköä jokaisella vaiheella saman verran tai ainakin tasoittaa vaiheista otettava teho.
Minusta ongelma on vain kykenemätön invertteri.
3-vaiheinvertteri työntää aina saman tehon eri vaiheisiin, piste. Tämä johtuu ihan 3-vaihejärjestelmän perusteista.
Jos haluaa maksimoida itse tuotetun tehon kolmelle vaiheelle, tarvitaan kolme yksivaiheinvertteriä ja kullekin noille oma ao. vaiheen virtaa ja jännitettä seuraava ohjain. Ongelmaa voi vain tulla siitä, että jos noita syötetään rinnan samasta paneeliryhmästä, näiden mppt-ohjauksen sotkevat toistensa toimintaa siedettävästä katastrofaaliseen tapauksesta riippuen.
3-vaiheinvertterin idea on, että sellainen toimii ilman puskurikondensaattoreita, kun laite pystyy jatkuvasti syöttämään tehon suoraan verkkoon joka hetkellä. Tuolle probleemalle taas ei löydy (normit täyttävää) ratkaisua muutoin kuin, että kaikkiin vaiheisiin syötetään aina sama teho.