ohjailin tällä sv-II, raspi tai joku vastaava

käyttämiäni komentoja suoraan komentoriltä
isv --set-output-source-priority SUB
isv --set-output-source-priority SBU
tai sama
isv -r ^S007POP0 //0: Solar-Utility-Battery, 1: Solar-Battery-Utility
isv -r ^S007POP1
isv --get-general-status
isv --get-general-status -f json
isv --get-total-generated
isv --get-year-generated 2022
isv --get-month-generated 2022 04
isv --get-day-generated 2022 05 01


isv --get-parallel-rated-information 1
isv --get-parallel-rated-information 2
isv --get-parallel-general-status 1
isv --get-parallel-general-status 2

isv --set-battery-max-charging-voltage CV 48.0 ~ 58.4
isv --set-battery-max-charging-voltage FV 48.0 ~ 58.4

isv --get-series-number
isv -r ^P007PIRI
isv -r ^P005GS
isv -r ^P005DI
isv -r ^P005ET
set-----------------------
isv -r ^S007POP0 //0: Solar-Utility-Battery, 1: Solar-Battery-Utility
isv -r ^S007POP1
isv -r ^S009PCP0,2 //toimii CSO
isv -r ^S009PCP0,1 // toimii SNU
isv -r ^S009PCP0,0 //toimii OSO

isv -r ^S007PSP0 //0: Battery-Load-Utity, 1: Load-Battery-Utility
isv -r ^S007PGR1 //0: Appliance, 1: UPS
isv -r ^S006PEI //enable(E): Grid-Tie, disable: Off-Grid Tie
isv -r ^S006PDI //disable(D): Grid-Tie, disable: Off-Grid Tie
isv -r
isv -r
------------------------------------------------
isv -r ^P005PI
isv -r ^P005GS
isv -r ^P005ET
isv -r ^P009EY
isv -r ^P011EM
isv -r ^P013ED

jne
 

Mekaniker

Well-known member
ohjailin tällä sv-II, raspi tai joku vastaava

käyttämiäni komentoja suoraan komentoriltä
isv --set-output-source-priority SUB
isv --s

jne
Jos ymmärsin lukea rivien välistä oikein niin ohjelmointia osaava henkilö pystyy rakentamaan ulkoiselle laitteelle ohjelmiston joka käskyttää invertteri-laturia suorittamaan vaikkapa pörssi-sähkön hintatietojen mukaan lataus-syklejä??
Ja tietenkin mennä lepotilaan kun on 0-hinta päiviä ja kytkeä ohitusrele päälle

Hmm...
Siitä tulisi todella edullinen Peak-Shaver vrt siniseen invertteri-laturiin
Taisin paljastaa liikaa?
;)
 

korsteeni

Well-known member
en ole verkosta juurikaan ladannut niin nyt vasta huomasin SV IV vertissä on mahdollista asettaa latausajat.
pythonilla saa pörssisähkön hinnan mukaan if ja muutama rivi ohjanneen jos jatkuvasti latailisi.
saa siihen tietty vaihtoehtoisesti ajan perusteella useampi ajankohtia ja eri tehoilla jos haluaa hifistellä.
pitänee ensi yönä testailla tuo vertin kiinteä asetus kun on aaltoa hinnoissa


1765199055793.png



edit:
tuntui tottelevan komentoja, yöllä latasi ja kuudesta lähtien taas akuilla