tässähän on uudempi kuin vaatimus, 50581, kun vaatimus on 50549
Just joo. Voithan sä itsellesi niin uskotella, jos ei totuus kiinnosta, ymmärrät varmaan ettei homma ihan noin toimi, että verrataan vaan kenellä on isompi numero :rolleyes: . Minkähän hyväksynnän olet ilmoittanut verkkoyhtiölle, kun olet ilmoituksen tehnyt? vai onkohan tämäkin jäänyt tekemättä...

Näyttökuva 2023-01-08 193233.jpg
 
Viimeksi muokannut moderaattori:

Jussi

Well-known member

korsteeni

Well-known member
Mulla on toi. Sitähän ei edes ole tarkotettu verkkoon syöttäväksi. Oma valinta sillai.
Näköjään poistaneet arvosteluista sen ainoonkin radiohäiriöistä valittaneen... Eipä tuu joutavaa kritiikkiä. Minunkaan arvostelu ei koskaan päässy läpi.
hyvä esimerkki siitä ettei totuuden esiintuominen ole nykyisin sallittua
keskustelupalstoillakin suodatetaan kaikki kirjoitukset ylläpitäjän mieltymysten mukaan

häiriö on muuten hitonmoinen riesa, olen sen jokseenkin saanut eliminoitua mutta totuus paljastuu sitten kun panelit alkavat lykätä täysillä
saa nähdä sitten
 

Jussi

Well-known member
hyvä esimerkki siitä ettei totuuden esiintuominen ole nykyisin sallittua
keskustelupalstoillakin suodatetaan kaikki kirjoitukset ylläpitäjän mieltymysten mukaan

häiriö on muuten hitonmoinen riesa, olen sen jokseenkin saanut eliminoitua mutta totuus paljastuu sitten kun panelit alkavat lykätä täysillä
saa nähdä sitten
Onneks toi tuubivideo on saanu katsojia lisivässä määrin. Sitä ne ei voi estää.
Keväällä ehken pääsee sit perehtyyn kans siihen häröön uudella innolla, jos tästä talvesta vielä jää rahaa ostella jotain panelejakin....
 
P

Poistettu jäsen 10102

Laitoin tilaukseen tuon pienemmän https://www.aliexpress.com/item/1005003665606293.html?spm=a2g0o.detail.1000023.17.1a274f0cR8wRbH
Kokeillaan ilman verkkoonpäin syöttöä...
Mulla on toi. Sitähän ei edes ole tarkotettu verkkoon syöttäväksi. Oma valinta sillai.
Tästä vielä sanottava, että tällästä toivottavasti ei kukaan laita verkkoon syöttäväksi! Ehdottomasti vain omaan ryhmään syöttö tämän perään, joka on erotettu verkosta (Niinkuin nämä on tarkoitettukkin kytkeä.). Näistä kun puuttuu kokonaan se automaattinen poiskytkentä ja jäävät sähkökatko tilanteessa syöttämään virtaa verkkoon (akuista, paneeleista) josta sitten menee pahimmillaan naapureihin asti jotain "vajaavirtaa" tai linjaa korjaamaan tulleen sähkömiehen näpeille kunnon jytky.

Oletan että foorumin aktiivikirjoittajilla tämä homma on hallussa, mutta näitä lukee moni muukin ja nyt voi saada käsityksen, että on ihan ok työntää sinne verkkoon mitävaan kanttiaaltoa jollain akkuinvertterillä. Se mitä jokainen virittelee kotonaan on ihan se ja sama, mutta joku roti pitää olla mitä yleiseenverkkoon tungetaan, kun se vaikuttaa muihinkin.
 
Viimeksi muokannut moderaattori:

korsteeni

Well-known member
Tästä vielä sanottava, että tällästä toivottavasti ei kukaan laita verkkoon syöttäväksi! Ehdottomasti vain omaan ryhmään syöttö tämän perään, joka on erottu verkosta (Niinkuin nämä on tarkoitettukkin kytkeä.). Näistä kun puuttuu kokonaan se automaattinen poiskytkentä ja jäävät sähkökatko tilanteessa syöttämään virtaa verkkoon (akuista, paneeleista) josta sitten menee pahimmillaan naapureihin asti jotain "vajaavirtaa" tai linjaa korjaamaan tulleen sähkömiehen näpeille kunnon jytky.

Oletan että foorumin aktiivikirjoittajilla tämä homma on hallussa, mutta näitä lukee moni muukin ja nyt voi saada käsityksen, että on ihan ok työntää sinne verkkoon mitävaan kanttiaaltoa jollain akkuinvertterillä. Se mitä jokainen virittelee kotonaan on ihan se ja sama, mutta joku roti pitää olla mitä yleiseenverkkoon tungetaan, kun se vaikuttaa muihinkin.
niillä ei yksinkertaisesti voi työntää naapuriin virtaa
ne ei yksinkertaisesi toimi verkossa, ei synkronoidu verkkoon ei sitten millään
jos ymmärtää rakenteen ei edes väitä tuollaista
en ymmärrä kuinka sellaisen tilanteen voi saada aikaan.....no teoriassa, mutta vaatii jo aikamoista akrobatiaa

kuinka tuo kytketään että off grid "Näistä kun puuttuu kokonaan se automaattinen poiskytkentä ja jäävät sähkökatko tilanteessa syöttämään virtaa verkkoon" että se toimii
jos em kytkennän tekee, täytyy olla mielenvikainen terroristi tai joku sadisti koska se on vartavasten tehty sitä varten koska se ei normaalikäytössä toimi.
sama kun ajaa autolla väkijoukkoon
 
P

Poistettu jäsen 10102

niillä ei yksinkertaisesti voi työntää naapuriin virtaa
ne ei yksinkertaisesi toimi verkossa, ei synkronoidu verkkoon ei sitten millään
jos ymmärtää rakenteen ei edes väitä tuollaista
en ymmärrä kuinka sellaisen tilanteen voi saada aikaan.....no teoriassa, mutta vaatii jo aikamoista akrobatiaa

kuinka tuo kytketään että off grid "Näistä kun puuttuu kokonaan se automaattinen poiskytkentä ja jäävät sähkökatko tilanteessa syöttämään virtaa verkkoon" että se toimii
jos em kytkennän tekee, täytyy olla mielenvikainen terroristi tai joku sadisti koska se on vartavasten tehty sitä varten koska se ei normaalikäytössä toimi.
sama kun ajaa autolla väkijoukkoon
Lähinnä silloin tuo toimii, kun verkko on alhaalla ja sinne voi syöttää vaikka agrekaatilla virtaa, jos ei ole erotuskytkintä tai unohdettu kääntää sitä. Eli silloin kun omia varavirtakytkentöjä on tehty.
Miten noissa jossa on vakiona tuo verkkoonkytkentä mahdollisuus tehdään sitten varavirtapuoli, jos se on verkkoonkytketty ja samasta tuutista se sylkee ulos virtaa kun verkko on alhaalla. Onko se vain valinta valikosta vai jotenkin eroteltu kahdella eri lähdöllä?
 
P

Poistettu jäsen 10102

JJJ ei taida ihan ymmärtää mitä verkkoon syöttäminen tarkottaa käytännössä, ja ajattelee että kunhan on invertteri sen voi laittaa syöttämään verkkoon.
Sinunakin tarkistaisin sen sinun kytkennän verkkoyhtiöltä, koska työnnät sinne virtaa hyväksymättömillä laitteilla (Hylsy tulee, jos kehtaat kysyä sieltä asiaa.). Mutta ilmeisesti foorumilaiset tekee mitä haluaa ja vähät välittää muista, joten jääköön tämäkin foorumi...
 

varikonniemi

Active member
3 vuotta sitten riitti vielä niitten easunien hyväksyntä, ne on mainittu ilmotuslapussa ja hyväksytty. Ennenku alat jeesustelemaan kannattas selvittää verkkoon tahdistuvan invertterin ja invertterin erot. Jos laite osaa tehdä oman verkon (invertteri), on se aina eri lähdössä kuin verkkoon tahdistuva invertteri. Verkkoon tahdistuva invertteri taas ei osaa tehdä omaa verkkoa, eli jos valtakunnan verkko katoaa on se taattu ettei se sinne syötä vahingossa.

Se jos ei tänä päivänä enää riitä sertifioinnit uusissa asennuksissa on se pelkkää byrokratiaa. Mutta kukaan ei oo tainnu tota edes varmistaa, kun laissa lukee että se on ainoastaan automaattisesti hyväksytty jos täyttää jonkun mainitun hyväksynnän, muuten pitää olla verkkoyhtiöön yhteydessä ja katsoa mitä sanovat. (ellein tämäkin pykälä muuttunut viimesimmässä lain päivityksessä?)

En ole nähnyt kenenkään täällä puolustavan laittomia/vaarallisia asennuksia, ennemminkin vois sanoa että aina on vahva enemmistö sanomassa esim. että älä rakenna sitä kuuluisaa uros-uros piuhaa generaattoriis että voit syöttää taloon kun sähköt on poikki.
 
Viimeksi muokattu:

korsteeni

Well-known member
.....
Miten noissa jossa on vakiona tuo verkkoonkytkentä mahdollisuus tehdään sitten varavirtapuoli, jos se on verkkoonkytketty ja samasta tuutista se sylkee ulos virtaa kun verkko on alhaalla. Onko se vain valinta valikosta vai jotenkin eroteltu kahdella eri lähdöllä?
tässä on se pointti, kun et ymmärrä
no älä välitä en minäkään ymmärrä monia asioita
rautalangasta väännettynä se on vakiona, eikä sitä voi muuksi muuttaa, se ei toimi mitenkään muuten elikkä sieltä mistä virta otetaan ei off-gridissä ole mahdollista syöttää virtaa, se on fyysisesti eri kaapeli
sitä kaapelia mistä virta tulee ulos ei voi kytkeä verkkoon, siis sinne mistä virta otetaan, valtakunnan verkkoon
jos on myös grid malli jolla voi syöttää verkkoon ylimääräisen, se ei syötä sinne mitään jos virrat katkeaa koska se toimii samoin kuin aidot grid vertit sillä erotuksella että pattereista saadaan sinne "omalle puolelle" virta, silloin ei ole mitään mahdollisuutta millään kytkennällä syöttää sinne imatrankoskeen virtaa
capish
 
P

Poistettu jäsen 10102

Ennenku alat jeesustelemaan kannattas selvittää verkkoon tahdistuvan invertterin ja invertterin erot. Jos laite osaa tehdä oman verkon (invertteri), on se aina eri lähdössä kuin verkkoon tahdistuva invertteri. Verkkoon tahdistuva invertteri taas ei osaa tehdä omaa verkkoa, eli jos valtakunnan verkko katoaa on se taattu ettei se sinne syötä vahingossa.
tässä on se pointti, kun et ymmärrä

Sen verran jeesustelen vielä, kun en tosiaan ymmärrä sitä näissä Easun ja muissa halpiskiinalaisissa, että miten samaa laitetta voi käyttää sekä ON-Grid tai OFF-grid tilassa. "Oikealla" invertterillä tuo ei onnistu. Onko Igrid-mallissa siis erikseen lähtö Off-Grid ja On-grid (Grid tie) AC:lle? Kaikissa kuvissa on vain yksi AC in ja AC-out, kuten on tuossa omassakin 3KVA Off-Grid mallissa. Vai tehdäänkö tämä valinta vain jostain valikosta (Omassa ei tuota valikkoa ole, niin en tiedä.)

Itsellä tämä on kytketty valikosta "Utility first"-tilaan, jolloin AC syöttö menee suoraan laitteen läpi sen perään kytketyille pistorasioille ja jos näitä ei ole erotettu verkosta, sitä ei tässä tilassa huomaa mitenkään. Kun sitten sähkökatko tulee invertteri käynnistyy laitteesta ja jatkaa syöttöä, jolloin jos perässä olevat rasiat ei ole verkosta erotettuja, se syöttää myös naapuriin virtaa. Ja toisaalta kun laitteen sisällä on yhteydessä AC tulo ja meno, niin sopii toivoa että kiinalaiset on tehnyt mekaanisen kytkennän niin, ettei missään olosuhteissa pääse invertteri käynnissä syöttämään AC-in johtoon jännitettä. Ei vain ole kauheasti luottoa että kaikki on kunnossa, kaikissa olosuhteissa näissä halpasarjan kinuski laitteissa. Mutta jos nuo molemmat tyylit on mahdottomia, niin en vaan sitten ymmärrä, ei voi mitään. Näkemiin.
 

korsteeni

Well-known member
"Itsellä tämä on kytketty valikosta "Utility first"-tilaan, jolloin AC syöttö menee suoraan laitteen läpi sen perään kytketyille pistorasioille ja jos näitä ei ole erotettu verkosta, sitä ei tässä tilassa huomaa mitenkään"

täysin sekavia, ymmärrätkö itsekään mitä yrität selittää
 

Jussi

Well-known member
Itsellä tämä on kytketty valikosta "Utility first"-tilaan, jolloin AC syöttö menee suoraan laitteen läpi sen perään kytketyille pistorasioille ja jos näitä ei ole erotettu verkosta, sitä ei tässä tilassa huomaa mitenkään. Kun sitten sähkökatko tulee invertteri käynnistyy laitteesta ja jatkaa syöttöä, jolloin jos perässä olevat rasiat ei ole verkosta erotettuja, se syöttää myös naapuriin virtaa. Ja toisaalta kun laitteen sisällä on yhteydessä AC tulo ja meno, niin sopii toivoa että kiinalaiset on tehnyt mekaanisen kytkennän niin, ettei missään olosuhteissa pääse invertteri käynnissä syöttämään AC-in johtoon jännitettä. Ei vain ole kauheasti luottoa että kaikki on kunnossa, kaikissa olosuhteissa näissä halpasarjan kinuski laitteissa. Mutta jos nuo molemmat tyylit on mahdottomia, niin en vaan sitten ymmärrä, ei voi mitään. Näkemiin.
Ei ne sen perässä olevat sähköt voi olla yhteydessä verkkoon, kuten jotenkin ihmeellisesti esität "jos perässä olevat rasiat eivät ole verkosta erotettuja". Invertteri itse kytkee sen ohituksen päälle kun verkko on läsnä, ja tippuu heti pois kun verkko katoaa. Vain siihen invertterin ulostuloon jää sähköt niille siihen kytketyille rasioille. Jos oot kytkeny jotenkin muulla tavalla, niin aika vaarallista.
 
P

Poistettu jäsen 10102

Ei ne sen perässä olevat sähköt voi olla yhteydessä verkkoon, kuten jotenkin ihmeellisesti esität "jos perässä olevat rasiat eivät ole verkosta erotettuja". Invertteri itse kytkee sen ohituksen päälle kun verkko on läsnä, ja tippuu heti pois kun verkko katoaa. Vain siihen invertterin ulostuloon jää sähköt niille siihen kytketyille rasioille. Jos oot kytkeny jotenkin muulla tavalla, niin aika vaarallista.
No vielä kerran ja ei en ole kytkenyt erilailla, kun olen kokoajan yrittänyt sanoa, että ne perässä olevat rasiat pitää erottaa verkosta.

Kokeillaan kuvilla selittää, jos ei tekstistä kukaan ymmärrä mitään.
Näyttää olevan ihan samanlainen kytkentä (laitteenpäässä) on laite sitten ON-Grid/OFF-Grid tai pelkkä OFF-Grid

Näyttökuva 2023-01-12 114308.jpg


Eli on AC-In ja AC-out. ON-Grid-moodissa AC-Out kytketään verkkoon vaikka johonkin vaiheelle tauluun, (johdonsuojan perään)? ja jos samaa laitetta käytetään OFF-Grid moodissa (Valitaan ilmeisesti valikosta, en tähän vastausta saanut, vaikka ainakin kahdella täällä on tälläinen laite)
Näyttökuva 2023-01-12 121448.jpg

Tai on pelkkä OFF-Grid laite, sen AC-Outin perässä onkin yleensä pistorasioita ja "ne pitää erottaa verkosta", eli kytkentää pitää muuttaa.

Ja jos laitetta käyttää ON-Gridin jälkeen vaikka "Utility first"-tilassa, (Eikä muuta kytkentää) sitä väärin kytkentää ei huomaisi edes missään vaiheessa käytössä, kun tässä tilassa laite ei verkkoon syötä verkkoon mitään ennenkuin sähköt on poikki, jolloin ne menee myös naapuriin.

Jos tämä kyseinen ON-Grid kykenevä laite sitten toimii jotenkin muuten, niin ymmärsin väärin (Esim. syöttääkin verkkoon AC-IN liitännästä ON-Grid moodissa), niin silloin ei virhettä kytkennässä voi oikein tulla, mutta ei ole toisaalta ihme ettei mitään hyväksyntöjä ole annettu, kun kaikki on vaan kiinalaisten ohjelman varassa, miten sattuu toimimaan milloinkin ja mihin suuntaa virtaa työnnetään.

^ tuossa tapauksessa AC-OUT:iin ei kulje invertterinkautta mitään jos laite Utility First tilassa, eli toimii UPSina (kuten itsellä kytketty) Vasta kun verkko katkeaa AC-IN rupeaa invertterin kautta kulkemaan virtaa.


Ei mulla muuta, nyt en osaa enää selittää paremmin ja tuli kärpäsestä härkänen, lisäksi täällä sen verran ikävä ilmapiiri, että poistun.
 
Viimeksi muokannut moderaattori:

korsteeni

Well-known member
No vielä kerran ja ei en ole kytkenyt erilailla, kun olen kokoajan yrittänyt sanoa, että ne perässä olevat rasiat pitää erottaa verkosta.

Kokeillaan kuvilla selittää, jos ei tekstistä kukaan ymmärrä mitään.
Näyttää olevan ihan samanlainen kytkentä (laitteenpäässä) on laite sitten ON-Grid/OFF-Grid tai pelkkä OFF-Grid

Näytä liitetiedosto 9110

Eli on AC-In ja AC-out. ON-Grid-moodissa AC-Out kytketään verkkoon vaikka johonkin vaiheelle tauluun, (johdonsuojan perään)? ja jos samaa laitetta käytetään OFF-Grid moodissa (Valitaan ilmeisesti valikosta, en tähän vastausta saanut, vaikka ainakin kahdella täällä on tälläinen laite)
Näytä liitetiedosto 9111
Tai on pelkkä OFF-Grid laite, sen AC-Outin perässä onkin yleensä pistorasioita ja "ne pitää erottaa verkosta", eli kytkentää pitää muuttaa.

Ja jos laitetta käyttää ON-Gridin jälkeen vaikka "Utility first"-tilassa, (Eikä muuta kytkentää) sitä väärin kytkentää ei huomaisi edes missään vaiheessa käytössä, kun tässä tilassa laite ei verkkoon syötä verkkoon mitään ennenkuin sähköt on poikki, jolloin ne menee myös naapuriin.

Jos tämä kyseinen ON-Grid kykenevä laite sitten toimii jotenkin muuten, niin ymmärsin väärin (Esim. syöttääkin verkkoon AC-IN liitännästä ON-Grid moodissa), niin silloin ei virhettä kytkennässä voi oikein tulla, mutta ei ole toisaalta ihme ettei mitään hyväksyntöjä ole annettu, kun kaikki on vaan kiinalaisten ohjelman varassa, miten sattuu toimimaan milloinkin ja mihin suuntaa virtaa työnnetään.

Ei mulla muuta, nyt en osaa enää selittää paremmin ja tuli kärpäsestä härkänen, lisäksi täällä sen verran ikävä ilmapiiri, että poistun.
ikävä todeta etet kertakaikkiaan ymmärrä vaikka selitettäisiin
älä nyt ihmeessä ainakaan kytke mitään

toisten kytkentöjen syytteleminen ei sinua tässä tilanteessa auta, pahentaa vain sitä arvostelemaasi ilmapiiriä

millään > ON-Gridin jälkeen vaikka "Utility first"-tilassa< ei ole asian kanssa mitään tekemistä ja aina vaikeampaa kun et ymmärrä edes mitä se tarkoittaa
 
Viimeksi muokattu:

varikonniemi

Active member
No vielä kerran ja ei en ole kytkenyt erilailla, kun olen kokoajan yrittänyt sanoa, että ne perässä olevat rasiat pitää erottaa verkosta.

Kokeillaan kuvilla selittää, jos ei tekstistä kukaan ymmärrä mitään.
Näyttää olevan ihan samanlainen kytkentä (laitteenpäässä) on laite sitten ON-Grid/OFF-Grid tai pelkkä OFF-Grid

Näytä liitetiedosto 9110

Eli on AC-In ja AC-out. ON-Grid-moodissa AC-Out kytketään verkkoon vaikka johonkin vaiheelle tauluun, (johdonsuojan perään)? ja jos samaa laitetta käytetään OFF-Grid moodissa (Valitaan ilmeisesti valikosta, en tähän vastausta saanut, vaikka ainakin kahdella täällä on tälläinen laite)
Näytä liitetiedosto 9111
Tai on pelkkä OFF-Grid laite, sen AC-Outin perässä onkin yleensä pistorasioita ja "ne pitää erottaa verkosta", eli kytkentää pitää muuttaa.

Ja jos laitetta käyttää ON-Gridin jälkeen vaikka "Utility first"-tilassa, (Eikä muuta kytkentää) sitä väärin kytkentää ei huomaisi edes missään vaiheessa käytössä, kun tässä tilassa laite ei verkkoon syötä verkkoon mitään ennenkuin sähköt on poikki, jolloin ne menee myös naapuriin.

Jos tämä kyseinen ON-Grid kykenevä laite sitten toimii jotenkin muuten, niin ymmärsin väärin (Esim. syöttääkin verkkoon AC-IN liitännästä ON-Grid moodissa), niin silloin ei virhettä kytkennässä voi oikein tulla, mutta ei ole toisaalta ihme ettei mitään hyväksyntöjä ole annettu, kun kaikki on vaan kiinalaisten ohjelman varassa, miten sattuu toimimaan milloinkin ja mihin suuntaa virtaa työnnetään.

Ei mulla muuta, nyt en osaa enää selittää paremmin ja tuli kärpäsestä härkänen, lisäksi täällä sen verran ikävä ilmapiiri, että poistun.
AC IN toimii verkkoon tahdistuessa verkkoon syöttönä.

AC OUT on invertterilähtö, ja sen jos tunget valtakunnan verkkoon niin joko invertteri tai sulake räjähtää.

Lopettasit jo noi "kiinalais" jutut. Sillä on monta hyväksyntää, ja se on rakenteeltaan mahdotonta että se alkas syöttää verkkoon ellei se verkko ole toiminnassa. Verkkoon tahdistuva invertteri ei yksinkertasesti sisällä niitä osia joita tarvittas itsenäiseen toimintaan.
 

Jussi

Well-known member
Tossa mullakin on se yksi relelähtö ja yritin kattoo asetusvaihtoehtoja, voisko sitä käyttää lisäkuorman kytkemiseen, jos vapaata tuottoo olis. Ei oikeen taivu ne vaatimattomat asetusvaihtoehdot siihen. Lähinnä siitä taitaa saada tiedon "akku tyhjä" tai toisessa vaihtoehdossa "laite on päällä".
Vapaata kapasiteettia tulee ajoittain selkeesti oleen, niin sen vois ajaa kuumaan veteen. Kun en vielä ole asiaa päässy tutkiin, niin voiskohan tuota lisäkuorman kytkentää lähestyä panelisetin jännitteen tutkimisella...? Jos jännitetaso on enemmän ku mpp-pisteessä, niin voisi olettaa, että kuormaa voisi lisätä. Ajatuksia? Ton pääsee toteamaan vasta kun saa noi kytkettyä.
 