Nonni, nyt on sitten havainto Easunin invertteripuolenkin häiriöstä. Vähän jotain samaa ku @korsteeni lla ollu mittauksissa.
Vaihdoin pannuhuoneen lokia pitävän läppärin invertterisähköön, niin siitähän sekos kaikki siinä lähellä. Iso lämpöpumppu käynnisteli itteensä ja sammu heti perään, jos suostu käymään, niin ei laskenu tulistuksia, eikä myöskään säätäny eev-avautumaa ku kiinnipäin. Ja teki sen vaikka pyyntilämpö oli täys... Tosin vaihto kyllä itekseen vielä 40C > 35C pyynniksikin.
Läppärin mittauslokissa kaikki lämmöt alko näyttään pientä sahalaitaa, vaikka mulla on analogiset LM335 lämpöanturit käytössä siinä, kuten myös siinä isossa lämpöpumpussa.
Pelkkä invertterisähkö lähellä ei tohon riitä, koska se ohjattava lisäkuormavastus on ihan siinä vieressä kytkentärasioineen. Syyllinen olikin sen läppärin virtalähde, joka sillä invertterisähköllä muuttu häiriölähteeksi. Sen kun vei niin kauas ku johdot yletti, niin toiminta melkeen korjaantu, mutta ei kokonaan. Vasta kun vaihdoin sen takas normisähköön, niin kaikki rauhottu taas normaaliksi.
Vaihdoin pannuhuoneen lokia pitävän läppärin invertterisähköön, niin siitähän sekos kaikki siinä lähellä. Iso lämpöpumppu käynnisteli itteensä ja sammu heti perään, jos suostu käymään, niin ei laskenu tulistuksia, eikä myöskään säätäny eev-avautumaa ku kiinnipäin. Ja teki sen vaikka pyyntilämpö oli täys... Tosin vaihto kyllä itekseen vielä 40C > 35C pyynniksikin.
Läppärin mittauslokissa kaikki lämmöt alko näyttään pientä sahalaitaa, vaikka mulla on analogiset LM335 lämpöanturit käytössä siinä, kuten myös siinä isossa lämpöpumpussa.
Pelkkä invertterisähkö lähellä ei tohon riitä, koska se ohjattava lisäkuormavastus on ihan siinä vieressä kytkentärasioineen. Syyllinen olikin sen läppärin virtalähde, joka sillä invertterisähköllä muuttu häiriölähteeksi. Sen kun vei niin kauas ku johdot yletti, niin toiminta melkeen korjaantu, mutta ei kokonaan. Vasta kun vaihdoin sen takas normisähköön, niin kaikki rauhottu taas normaaliksi.