Easun hybridi-invertteri ostettu

korsteeni

Well-known member
Tänään sain viimeiset pistorasiat kytketyksi ja:
- Easun maadoitus ja nolla on tässäkin laitteessa yhdistetty lähtevässä liittimessä kun laitteesta on irroitettu kaikki sähköt eli Syöttö/PV/ Akku irtikytkettynä
(Laitetiedot löytyy ensimmäisestä viestistä)
jos se lähtevä on kytketty, niin siellä kytkennöissä se yhdistyy, olen purkanut kymmeniä eikä missää ole vielä ollut 0 maadoitettua kytkentää
siis en usko
 

Jussi

Well-known member
Tänään on tullut todistettua että Easun toimii ihan UPS-asetuksissa kuten luvattu
Caruna on toimittanut sähkö meille pätkittäin, 5min poikki vähän väliä...
Eilen olis tosiaan päässy testaan. Kääntelin kytkimet odotustilaan ja sammutin inven. Lähin sit siitä anoppilaan tutkiin lämmityskattilan ongelmaa, niin hetihän niitä katkoja oli JSE:lläkin pari kolme. Kun en ollu testaamassa.
 

korsteeni

Well-known member
Täysin kaikesta irti olevassa Easunissa lähdön nolla on kiinni tulon suojamaassa. Usko tai et.
elikkä jos et maadoita laitetta, siinä on virrat kotelossa.....edes CE merkki ei salli moista
jos se taasen on rakenteeltaan kondensaattori suojattun vaipassa on virtaa reilut 100v ja on ihan hyväksytty kytkentä, pitää maadoittaa ja mittarilla tosiaan saattaa näyttää että on samaa.....minulla on easun ja se on kelluva, samoin muut vertit, siksi en usko tai no se on sitten jonkun nyrkkipajan yksittäinen tekele
 

korsteeni

Well-known member
Tänään on tullut todistettua että Easun toimii ihan UPS-asetuksissa kuten luvattu
Caruna on toimittanut sähkö meille pätkittäin, 5min poikki vähän väliä...
oletko seurannut paljonko enempi UPS kuluttaa enempi kuin APP tila, APP tilassa ei myskään laitteet sammu vaikka hetkellisesti sallitaan alempi jännite sirtymävaiheessa
 

varikonniemi

Active member
elikkä jos et maadoita laitetta, siinä on virrat kotelossa.....edes CE merkki ei salli moista
jos se taasen on rakenteeltaan kondensaattori suojattun vaipassa on virtaa reilut 100v ja on ihan hyväksytty kytkentä, pitää maadoittaa ja mittarilla tosiaan saattaa näyttää että on samaa.....minulla on easun ja se on kelluva, samoin muut vertit, siksi en usko tai no se on sitten jonkun nyrkkipajan yksittäinen tekele
Eihän nolla ole mikään jännite sen enempää kuin nurmikko ulkona. Mutta kyllä se varmaan todennnäkösintä on että se on häiriönpoisto konkan kautta nollassa se kotelo.

Tosiaan igrid sv-ii lukee ohjeissa että ei saa käyttää kelluvana. Onko mahollista et ois ton konkan takia?
 

korsteeni

Well-known member
Eihän nolla ole mikään jännite sen enempää kuin nurmikko ulkona. Mutta kyllä se varmaan todennnäkösintä on että se on häiriönpoisto konkan kautta nollassa se kotelo.
ei mitään nollaa ole, vaihtovirrassa, yksivaihe, on 2 karvaa joilla ei ole eroa...no toinen niistä nousussa nollataan ja yhä väitän ettei laitepuolella nollailla mitään, jos joku toista väittää niin schemaa tai kuvaa kehiin ennenkuin mieleni muutan, ja kyseessä tietenkin yleisesti myytävänä oleva laite
 

Jussi

Well-known member
elikkä jos et maadoita laitetta, siinä on virrat kotelossa.....edes CE merkki ei salli moista
jos se taasen on rakenteeltaan kondensaattori suojattun vaipassa on virtaa reilut 100v ja on ihan hyväksytty kytkentä, pitää maadoittaa ja mittarilla tosiaan saattaa näyttää että on samaa.....minulla on easun ja se on kelluva, samoin muut vertit, siksi en usko tai no se on sitten jonkun nyrkkipajan yksittäinen tekele
Eipä toi mikään nyrkkipajan tekele ole. Tulon suojamaa, kotelo ja lähdön nolla ovat yhdessä. Ihan virtaa saa menemään ku kokeilee. Sisäänmenon nolla on tietty irti.
Tämä malli:
IMG_20221119_040540.jpg
 

korsteeni

Well-known member
Eipä toi mikään nyrkkipajan tekele ole. Tulon suojamaa, kotelo ja lähdön nolla ovat yhdessä. Ihan virtaa saa menemään ku kokeilee. Sisäänmenon nolla on tietty irti.
Tämä malli:
Näytä liitetiedosto 9069

nyt alan uskoa, lähtöhän on sama kuin talon nousukaapeli/pääkeskus off gridissä, yhdessähän ne on
puhuin kyllä koko ajan laitepuolen kytkennästä ja sehän on kuten totesin ja itsekin toteat
 

Jussi

Well-known member
nyt alan uskoa, lähtöhän on sama kuin talon nousukaapeli/pääkeskus off gridissä, yhdessähän ne on
puhuin kyllä koko ajan laitepuolen kytkennästä ja sehän on kuten totesin ja itsekin toteat
Jos tekee niin, että tulon suojamaa jää kytkemättä, niin silloinhan toki kotelossa ja nollassa on jännite. Mutta sitä ei kukaan huomaa, koska se on kelluvana ilman yhteyttä maapotentiaaliin. Eli vastaa suojamuuntajan lähtöä. Ongelma syntyy vasta kun joku lähtöön kytketty laite päättääkin vaikka vian seurauksena yhdistää vaiheen maahan. Silloin ollaan jo oikeastaan kolmessa viassa, kun kaksi on rajana. 1. laite on viallinen, 2. lähdössä on käytetty suojamaata oikeesti maahan yhdistettynä, eikä vaan laitteiden välisenä tasaajana, 3. jätetty se suojamaa tulosta kytkemättä.

Jäi tuon värkin omakulutus siihen 30W paikkeille 2vrk testissä. Ei ehkä paha ups-toiminteesta, jos noita katkoja alkaa olemaan.
 

korsteeni

Well-known member
nyt on hyvä tilanne testata ferriittejä, kun float aiheuttaa kuvan mukaista
en yritäkään nyt 1 wire puolella mitään vaan tappaa tuota häiriöä

1671174994209.png
 

korsteeni

Well-known member
ei tuota häiriöpiikkiä taltuta mikään ferriitti
häiriö tulee kyllä pääosin panelilähdöstä silloin kun laite lataa. tuikkaa piikin akkuihinkin....mikä lie?
laitoin metalliseen suojaputkeen paneleille menevät kaapelit sisätiloissa, saa nähdä, ainakin mitaten häiriö väheni

IMG_20221216_112552.jpg
 

korsteeni

Well-known member
tämän mallinen
häiriö tulee panelille lähdöstä, kun kaapelit irroittaa ei häiriköi latasi sitten tai ei
panelikenttä säteilee häiriön muihin inverttereihin joista uusin solax vaimentaa jostain syystä kaapeleissaan liki kaiken
elikkä jollain suotimella sen voi vaientaa, uskoisin että siellä on konkkaa ferriitin lisäksi
sisätiloissa laitoin panelikaapelit suojaputkeen minkä maadoitin, nyt ei häiriötä tässä tilanteessa ole esiintynyt

IMG_20220306_075306.jpg
 

korsteeni

Well-known member
yhä löytyi vikoja muualtakin kun easunin latauksesta, se vaan nosti heikoimmat lenkit esiin ja hyvä näin
nyt löytyi osittain toimiva fotodiodi ja sen johto oli murtunut ja kosteus tietenkin teki tepposet kun se oli panelikentällä
myös ds2438, reilut 10 vuotias keikutteli tuon diodin virtamittauksia miten sattui
aiemmilla ukkosillakin saattaa olla osuutta, mutta yhtä kaikki, nyt ne on uusittu
tuleva näyttää kuinka vakaita mittauksia vs aiempaan
 

korsteeni

Well-known member
katselin illalla noita hybin tuottoja kuukautisittain ja ajattelin sitten tänään päätä selvitellessä tehdä niistä kuukausikäppyrän ihan vaan huvikseni harrastelun puitteissa
en sitten tee
en tiennyt että vuoden vaihtuessa sieltä löytyy vain vuoden kok.tuotto
on se muisti tiukalla ilmeisesti
 
Ylös