Voitko avata miten toteutit Shellyillä ohjauksen? Itsellä nyt muutama shelly, kuten EM3 ja ohjaan niitä vain sormituntuntumalla, kun tuottoa on niin kytken sitä mukaan lisää kuormaa. Miten toimintarajojen asettelu onnistuu?
Tottahan toki kerron miten ite oon järjestelmän rakentanut. Tiedon jakamista vartenhan tää foorumikin on.
Noitten shellyjen kunnolliseen ohjaukseen on loppujen lopuks aika vähän tietoa netissä (same with english!) joten pitäny melko tavalla kaikki opetella ite ja kokeilla miten ne toimii.
Eli siellä aplikaatiossa/nettiversiossa on ne SCENET. Eli "tapahtumat" millä niitä ohjauksia laaditaan.
Siellä on perus kello, kalenteri sekä ajastinohjaukset ym perusjutut millä voi ns summanmutikassa ajella niitä shellyjä. Niillähän pääsee hyvin alkuun. Esim itsellä on scene joka käynnistää Pro1n releen klo 12-13 ja sillon lämminvesivaraajankontaktori vetää -> vesi lämpiää. Tää on vaan sellanen backup itsellä että lämmintävettä varmasti riittää -> jos toinen tehomittauksella(EM3) oleva scene ei ole vettä lämmittänyt jo aijemmin.
Itselläkin ennen mentiin vaan tuolla kellolla ja inventerin omalla tuottomäärään mukaan kytkeytyvällä releellä. Mutta sehän on ns "tyhmä" joka ei tiedä talon muusta kulutuksesta mitään. Eli ostosähköä voi mennä reippaastikkin jos monta kuormaa talossa päällekkäin.
Nyt kaikki isot kuormat (lvv, lattialämmitys ja öljypatteri) toimii noiden shellyjen kautta ja EM3sen mittaustuloksien mukaan. Reaaliaikaisten kulutusten/tuottojen mukaan.
Niitä käynnistys ja sammutusrajoja voi säädellä sieltä miten haluaa. Itsellä ne kaikki keskittyy luontevasti aurinkosähkönylituotantoon mitä sitten ohjailen veteen ja betoniin. Nytkin pörssisähkönhinta aivan nollissa ollu pitkään joten myynnistä et saa mitään-> kaikki veteen tai lämmitykseen. (Toki lämmitystä ei enää paljoa tarvitse

).
Esimerkki scene: LVV. Ottoteho 3000w. Kun ylituotantoa on EM3sen mukaan -3400w niin rele vetää. Kun kulutus talossa syystä tai toisesta menisi ostosähkön puolelle eli mittauslukema menee +/-0W ylite niin sillon rele aukeaa. Tuo on makuasia miten tarkalle nuo rajat haluaa vetää. Talon pohjakuormahan on otettava laskennassa mukaan aina. Eli +Xw.
Jos haluaa olla tarkka ettei ostasähköä menee niin tiukemmat rajat -> rele naksuttelee kuormien ja tuottojen mukaan pitkin päivää-> ei hyvä sille pitkässä juoksussa.
Jos haluaa pitempiä käyntijaksoja niin asettaa laveammat rajat ja rele pysy kiinni pitempiä aikoja putkee-> menee hieman ostosähköä.
Paljon nuo antaa mahdollisuuksia kun jaksaa vaan tutkia ja opetella. Automaatiollahan ne siellä itsellä toimii kaikki nyt. Ei tarvitse mitään nappeja olla painelemassa tai tehoja kyttäämässä.
Sopivan aurinkoinen päivä tässä oli niin lvv:ssä 85'c ja betonilattiassa 37'c. Näky menneen ostosähköä 1,5kwh/vrk.
Et kyllä nää on ihan hyviä palikoita millä saa omakäyttöä lisättyä.
Tulevaisuus näyttää sitten et miten kestäviä ne vaan. Hieman muovisia ja hepposia ovat.
Keskuksessa siis itsellä EM3 antaa mittausdataa, Pro1 ohjaa vesivaraaja, Mini1 Gen3 ohjaa lattialämmitystä ja plug-s sitä öljypatteria. Eivätkä ole kalliita.