Siis tuo ongelma kiteytettynä. Tulee 25A aurinkosähköä ja 25A verkkosähköä eli yhteensä 50A ja sähkökaappi kestää vain 25A. Todellisuudessa kulutus jakauttuu verkkosähkön ja aurinkosähkön välillä, eikä tuollaisia kulutuksia useinkaan löydy.
Ratkaisu nykäisee kulutusmittarin johtimen irti sähkökaapin kiskosta ja laittaa sähkökaapin alle pienen sähköboxin. Laittaa uuden johtimen keskuskaapin kiskosta vie sen ja äsken irroitetun kulutusmittarilta tulevan johtimen uuteen sähköboxiin, lisäksi tuo aurinkosähköjohtimet uuteen boxiin. Nyt laittaa 25A johdonsuojakatkaisimen suojaamaan sähkökaappia ja laittaa 25A johdonsuojakatkaisimen suojaamaan aurinkosähkön lähteelle meneviä johtimia oikosuluilta ja 25A johdonsuojakatkaisimen suojaamaan kulutusmittarilta tulevaa johdinta jos kulutusmittarilta tuleva johdin on vain 6mm2 kuparinen. Sen jälkeen yhdistää näiden kolmen 25A.n johdonsujakatkaisimen vapaat päät toisiinsa 10mm2 veroisella kuparikappaleelle tai johtimella. Näin ei tarvitse uusia keskusta, tai rikota mitään älyttömiä speksejä.
Tähän esittämääni yhden vaihe johtimen malliin jokainen voi lisätä itsekseen 2 muuta vaihetta, nollat, maat, omat energiamittarit, mahdolliset aurinkosähkönkatkaisimet ja vikavirtasuojat.
Omassa tapauksessani on kyse siitä että laajennan aurinkosähkö systeemiä. Käytän nykyisin osana aurinkosähkö johdotuksia vanhan 3 vaihe teho pistorasian johdotusta. Siis poistin 16A tehopistorasian, mutta sen johtimet tulivat kätevästi sähkökaappiin ja toimivat aurinkosähkön tulona. Ikävästi kaappi on on vanha 25A ja en halua pienentää sähköyhtiön liittymää 3x25A.stä 3x16A.iin. Nykyinen sydeemi on 3,6kwh jaettuna 3 vaiheeseen, mutta nyt se kasvaa selvästi,.