Easun hybridi-invertteri ostettu

korsteeni

Well-known member
tulipahan kokeiltua
tökkäsin easunin serial liitäntään verkkokaapelin, 30 metrisen, tarkkaanottaen se on ollut jo valmiina tuolla lämpökavan kaivannossa toistakymmentä vuotta, 24 parinen kaapeli
solarpower ohjelma toimii hyvin, on siinä mennyt kamstrupin 3v TTL, kyllähän sekin toimi mutta oli häiriöherkkä niin laitoin mbus' illa sen
rs232 signaalilla korkeilla jännitteillä tuntuu pelittävän ihan hyvin
pitää kin testailla uutta Le Potato' a siinä samalla kun hommasin sen pakkaspäivien leluksi
 

Jussi

Well-known member
kiitos, sieltä löytyy
en kylläkään löytänyt kuin saman päivän datan, ehkä sieltä kun enempi selaan löytyy pidemmältä ajalta
Näinköhän on talletellu mitään ennenku nyt... Arvaan et nyt käyttöönoton jälkeen alkaa se aineisto vasta kertyä. Kun siinä kuiten pitää määrittää vähän siihen laitteeseen liittyviä tietojakin ensin.
 

korsteeni

Well-known member
Näinköhän on talletellu mitään ennenku nyt... Arvaan et nyt käyttöönoton jälkeen alkaa se aineisto vasta kertyä. Kun siinä kuiten pitää määrittää vähän siihen laitteeseen liittyviä tietojakin ensin.
löytyi sieltä tietoa aivan riittävästi, en rakentele kk/v tason datalle mitään kun menevät sinne tekemättä mitään ja helposti saa ulos tarvittaessa
muu tarvittava tuleekin kiskomittareista modbus > mqtt
manuaalisesti kännykällä/pc'llä testaillen selviää sitten käytännössä mitä päivittäistä käskytystä mahdollisesti tarvitsee vai tarvitseeko mitään
kahteen kuukauteen ei ainakaa muuta tarvitse kun kuunnella puhaltimien melua kun sattuu olemaan lähistöllä, kuuluu voimakkaasti lecaharkkoseinän takaakin mutta ei haittaa kun ovat 30m päässä lämpökeskuksessa

ihastuin näihin ea'n suuriin näyttöihin joista näkee ohikulkiessa vilkaisemalla kaiken oleellisen painelematta mitään

IMG_20231116_102127.jpg
 
Viimeksi muokattu:

korsteeni

Well-known member
käynnistin eka kerran nuo SV IV "sisarukset" akuilla tuotantoon, muija laittoin sopivasti rokkapadan liedelle että kuormitustakin tulee coren päälle
ovat toiminnaltaan siistimmät kuin tuo aiempi SV II, onkohan mekaanisia releitä korvattu elektroniikalla kun sieltä ei ääniä kuulu moodeja muutettaessa
akkujen jännite putosi heti alle 50V vaikka olivat aivat täynnä

IMG_20231205_094228.jpg
 
Viimeksi muokattu:

korsteeni

Well-known member
noilla omilla wlan mokkuloilla toimiva appi ja dessmonitor elävät omaa elämäänsä, niillä ei liveseurannassa ole mitään tekemistä senhetkisten tapahtumien kanssa, sopii hyvin näytettäväksi uudelta iponelta kaverille joka ei sekään ymmärrä tapahtumista mitään

Solar2MQTT suoltaa realiaikaista dataa MQTT serverille ja asetetun aikakriteerin mukaan niinkuin pitääkin

SolarPower on minulla 30 metrin rs232 kaapelin päässä ja sopii oikein hyvin myös liveseurantaan paikallisena seurantana

ISV logittaa tai lukee livenä , raspilla, bananalla tai vastaavilla niinkuin pitääkin

on vaihtoehtoja

ja paikanpäällä kaikki oleellinen näkyy suurelta laitteen omalta näytöltä vain vilkaisemalla


********

35 minuutin jälkeen nettiapissa näkyi uusi kuva, akkujen kapasiteetti oli noussut vaikkei mistään sinne ole virtaa tullut ja laite itse taasen näyttää 100%

1701765364527.png
 

Mekaniker

Well-known member
Kysymys joka askarruttaa Easun invertterin kanssa:
Onko mahdollista "ohjeistaa" laitetta lataamaan akkuja muulla tavalla kun katkomalla/ kytkemällä sen verkkosyötön?
Aggregaatti-relekö?

Jatkuva kytkeminen verkkoon ei taida olla ihan paras keino?
 

korsteeni

Well-known member
Kysymys joka askarruttaa Easun invertterin kanssa:
Onko mahdollista "ohjeistaa" laitetta lataamaan akkuja muulla tavalla kun katkomalla/ kytkemällä sen verkkosyötön?
Aggregaatti-relekö?

Jatkuva kytkeminen verkkoon ei taida olla ihan paras keino?
valitettavasti en ymmärrä mitä tarkoitat mutta kun sähkö on pois ja vertin alta katkaisin pois päältä niin se lataa akkuja kun paistaa ja sammuttaa itsensä kun ei paista
 

Mekaniker

Well-known member
valitettavasti en ymmärrä mitä tarkoitat mutta kun sähkö on pois ja vertin alta katkaisin pois päältä niin se lataa akkuja kun paistaa ja sammuttaa itsensä kun ei paista
Minun laite on päällä aina ja nyt kun aurinko loistaa poissaolollaan lataan akkuja öisin kun pörssisähkön hinta on alimmillaan, alkaa väsyttää nousta aamuyöllä ja vääntää turvakytkimestä sähköt päälle lataamaan akkuja:cool:
Aamulla käännän taas turvakytkin nollille
 

korsteeni

Well-known member
nyt sitten vielä vähemmä ymmärrän

lataat akkuja öisin kun pörssisähkön hinta on alimmillaan
" väsyttää nousta aamuyöllä ja vääntää turvakytkimestä sähköt päälle lataamaan akkuja"
ja päivisin
siis yötäpäivää, ei siinä ole mitään järkeä
 

Jussi

Well-known member
nyt sitten vielä vähemmä ymmärrän

lataat akkuja öisin kun pörssisähkön hinta on alimmillaan
" väsyttää nousta aamuyöllä ja vääntää turvakytkimestä sähköt päälle lataamaan akkuja"
ja päivisin
siis yötäpäivää, ei siinä ole mitään järkeä
Jos toi mun Easun saa latailla akkua verkosta ja on vielä päällä, niin sehän toimii ihan päättömästi. Lataa akut täyteen ja alkaa sit käyttään niitä akkuja, akut vajuu, niin siirtyy verkolle ja alkaa taas lataamaan akkuja. Ihan pösilö. Siksi vain pv-lataus sallittu ja virrat pois vehkeestä nyt.
 

korsteeni

Well-known member
Jos toi mun Easun saa latailla akkua verkosta ja on vielä päällä, niin sehän toimii ihan päättömästi. Lataa akut täyteen ja alkaa sit käyttään niitä akkuja, akut vajuu, niin siirtyy verkolle ja alkaa taas lataamaan akkuja. Ihan pösilö. Siksi vain pv-lataus sallittu ja virrat pois vehkeestä nyt.
täällä on aivan samoin, tällähetkellä kaikki (yli 18kWp) kytketty yhteen solaxiin
akut täynnä, vain solaxit päällä jotka elää auringon mukaan ja antavat kaikkensa minun kulutukseen ja ylimääräisen veteen, sitäkin on vielä nyt joulukuussakin tullut

tällä kytkennällä ei sitten ole UPS käytössä mutta sormen pyyhkäisyllä sekin
vaatii kylläkin sitten että kun pannussa on tulet niin olen itse paikalla niin että valo palaa näkösällä jotta näen että valtakunnan verkosta tulee virtaa

mikä sitten on missäkin paras vaihtoehto on jokaisen omissa tarpeissa ja vaatimuksissa
jos tarvitsee tasaisen hyvälaatuisen sähkön, on täällä keskellä "ei mitään" ainoa vaihtoehto vertin läpi tullut sähkö
lisäkustannus on sekin toiselle suuri ja toiselle ei mitään

jos ei mitään vaatimuksia minkään suhteen ole niin mitään ei kannata taloudellisesti laittaa, seinäsähkö on ainakin vielä halpaa
 
Viimeksi muokattu:

korsteeni

Well-known member
oletko @Jussi mitannut erillisellä A mittarilla paljonko vertti ottaa akuista virtaa silloin kun se on katkaistu verkosta ja laitteen kytkin on off asennossa ja paneleilta tulee käynnistykseen riittävä määrä virtaa, kuluttaako akkua?
mittaisin mutta ei ole oikein siihen sopivaa A mittaria kun sen pitäisi kuitenkin kestää mahdollisesti käynnistyksen yhteydessä syntyvä hetkellinen piikki käymmistyessä

UPS käytössä easun ottaa 30W luokkaa verkosta ylläpitoonsa, se on hinta häiriöttömälle katkeamattomalle virralle
 
Viimeksi muokattu:

Jussi

Well-known member
oletko @Jussi mitannut erillisellä A mittarilla paljonko vertti ottaa akuista virtaa silloin kun se on katkaistu verkosta ja laitteen kytkin on off asennossa ja paneleilta tulee käynnistykseen riittävä määrä virtaa, kuluttaako akkua?
mittaisin mutta ei ole oikein siihen sopivaa A mittaria kun sen pitäisi kuitenkin kestää mahdollisesti käynnistyksen yhteydessä syntyvä hetkellinen piikki käymmistyessä

UPS käytössä easun ottaa 30W luokkaa verkosta ylläpitoonsa, se on hinta häiriöttömälle katkeamattomalle virralle
Tätä Easunia en ole mitannu, mutta ihan selvää on, että kuluttaa akkua kun panelisähkö ei vielä riitä lataukseen. Heräämiseen riittää pienikin valomäärä. Siinä mökillä olevassa Voltaconissa on ihan sama ongelma, siksi siinä on kellolla panelien kytkentä. Se kuluttaa 180mA koko ajan pikkuvalossa, eli täkäläisessä kesäyössäkin liki koko ajan. Syksyinen pilvipäivä sama juttu.
 

korsteeni

Well-known member
noin 80V panelijännitteellä lähtee arpomaan pysyykö pystyssä
ei sitä viitti kuunnella kukaan kun 3 laitetta arpoo samassa tilassa

pudottaa sitten 10V jännitteen käynnistymisyrityksessä ja sammuu ja yrittää uudelleen

mittasin että DC ollessa alle 150 mA arpoo mutta kun menee yli, pysyy päällä

nyt noihin panelipiuhoihin vaan joku 150mA ? kuorma niin että ei kellu holtittomasti
ajattelin kokeilla ihan vastuksella alkuun tai sitten ohjaus jostain ulkoisesta?

kun sais sorsan niin nostaisi vaan käynnistymisen minimijännitteen, ilmeisesti jollain toisenlaisella panelisetillä tuo toimii normaalisti

ehdotuksia
 

korsteeni

Well-known member
satuin paikalle kun arpoivat sammuakseen
kattelin ympärille mitä löytyis äkkiä ensitestiksi kun en ollut varautunut

no hehkulamppuhan se siinä roikkui ja vielä valmis piuhanpätkä ja kannassa
hyvin toimi, vertti ei aponut eikä linja näyttänyt jännitettä lainkaan
oli niin vanha ettei siinä watit näkyneet, 67Ω näytti mittari

jätin sen siihen ja aamulla jos muistan/olen rikospaikalla niin voi verrata ja seurata lähteekö kerralla, palaako valo jne. sitten vaan sopiva, mikäs tuon parempi vastus

IMG_20240118_190752.jpg
 

Jussi

Well-known member
noin 80V panelijännitteellä lähtee arpomaan pysyykö pystyssä
ei sitä viitti kuunnella kukaan kun 3 laitetta arpoo samassa tilassa

pudottaa sitten 10V jännitteen käynnistymisyrityksessä ja sammuu ja yrittää uudelleen

mittasin että DC ollessa alle 150 mA arpoo mutta kun menee yli, pysyy päällä

nyt noihin panelipiuhoihin vaan joku 150mA ? kuorma niin että ei kellu holtittomasti
ajattelin kokeilla ihan vastuksella alkuun tai sitten ohjaus jostain ulkoisesta?

kun sais sorsan niin nostaisi vaan käynnistymisen minimijännitteen, ilmeisesti jollain toisenlaisella panelisetillä tuo toimii normaalisti

ehdotuksia
Jo siellä mökillä olevan vanhemman hybridin kanssa mietin tuota. Pitäs olla joku kytkis, joka vahtii millon alkaa oikeesti virtaakin tulemaan ja vasta sit vapauttas jännitteen nousemaan. En keksiny mitään helppoa, niin laitoin sen kellokytkimen... Eiköhän sekin olis tehtävissä, kun jaksas vähän paneutua.
 
Ylös