22 neliön (11 kpl) tasokeräimet suunnittelussa

rikumat

New member
[quote author=rotzi]vesimittari?
halkopinon pienenemä?[/quote]

Pinomottien määrä on seurannassa vuositasolla, joten sekin kertoo jo jotain.
 

rikumat

New member
[quote author=pökö]Tinttaa se lavallinen (11kpl) keräimiä katolle ja katso niillä ensin yksi kesä, teet sitten muutoksia jos siltä tuntuu.[/quote]

Aikaisemmin oli maininta, että 12 oli mahtunut samalle lavalle, joten jos näin on niin sitten laitetaan 2 x 6 paneelit. Lisäysvaraa jää sitten valmistajan ohjeen mukaan vielä 2 paneelia kaksiriviseen systeemiin.
 

rikumat

New member
Selvittelyä jatkettu ja nyt kysymykseksi nousee pumppuaseman koko. En löytänyt Resolin esitteistä mitään tietoa siitä kuinka ison tai tehokkaan keräinkentän pumppuasemat pystyvät hoitamaan. Ainoa maininta oli FlowSol XL -mallissa, että on suurille (jopa 100 neliön) kentille. Ei tuo tuleva 24 neliötä ihan vielä tuota rajaa lähesty. B- ja S-sarjan romppeista ei mitään suositustietoja kentän koosta osunut vastaan.

Tietoa asiasta?
 

pökö

Member
rikumat sanoi:
Tietoa asiasta?
tuohon ei ole yhtä oikeaa vastausta koska keräinten kytkentätapoja on useampia ja se vaikuttaa virtausvastukseen. Myös keräimissä on sisäisiä eroja putkituksissa, toisissa on sisällä yksi kiemurteleva putki ja toisissa "harppu".
 

VPJ

Member
Jos laittaa energian mittauksen niin siinäkin vastus kasvaa.
Levylämmönvaihdin vaikuttaa myös sekä erikokoiset kierukat.
Minulla suurin kierukka on 25 mm putkea, toinen 22 mm ja kolmas 18 mm
 

rikumat

New member
Ilmeisesti tuota litramäärää voi käyttää kuvaamaan sitä kuin tehokkaan keräinkentän pumppuasema pystyy hanskaamaan?

Tosin noissa Resolin vehkessä ilmoitettu vain virtausmittarin skaala.

FlowSol® B HE WMZ (1..13 l /min)
FlowSol® XL (5...35 l /min)
Tacosol Circ ZR (8...28 l /min)

Joku ehdotteli jo kahta pumppuasemaa mutta kyllähän nyt muutaman hassun paneelin tuotto pitää yhdellä pumppuasemalla pystyä hoitamaan.
 

sam123

Active member
Siinä EBAY:n ilmoituksessa on PDF:t eri malleista. En menisi tuhoamaan virtausta millään pollucomilla vaan ottaisin ihan oikean virtausanturin jos siltä tuntuisi.
 

VesA

New member
sam123 sanoi:
Siinä EBAY:n ilmoituksessa on PDF:t eri malleista. En menisi tuhoamaan virtausta millään pollucomilla vaan ottaisin ihan oikean virtausanturin jos siltä tuntuisi.

Pollujakin on monenlaisia, mutta tavallisin malli on tosiaan tarkoitettu aika pienille käyttövesivirroille kylppärissä asuvan kuumavesipöntön yhteyteen.
 

pökö

Member
Asiallinen vehje varmasti, tarvii vaan olla lisänä joku mihin tökkää johdot kiinni. Pollun tyyppiset vekottimet on siitä hyviä että ne toimii ilman lisälaitteita.
 

VesA

New member
pökö sanoi:
Asiallinen vehje varmasti, tarvii vaan olla lisänä joku mihin tökkää johdot kiinni. Pollun tyyppiset vekottimet on siitä hyviä että ne toimii ilman lisälaitteita.

http://isikendustriyel.com/images/icerik/Datasheet-pollucom-c.pdf

Tuolta ne Pollun numerot löytyvät painehäviöineen. Ei tuolla isoimmallakaan mitään jättikenttää hoidella, olisko 15kW muutaman asteen dT:llä siellä ylärajoilla.
 

rikumat

New member
Tällaiseen ratkaisuun olen nyt päätymässä:

Resol FlowSol XL (Wilo Stratos PARA 15/1-11,5)
DeltaSol BX
Grundfos VFS anturi

Tuossa pumppuasemassa on 1" putkiliitännät. Rajoittavaksi nousee tuo virtausanturi, jossa ainakin VFS 2-40 mallissa on 3/4" kierteet. Sitten löytyisi 5-100 (DN25) sekä 10-200 (DN32).
 

ismo67

New member
rikumat sanoi:
Tällaiseen ratkaisuun olen nyt päätymässä:

Resol FlowSol XL (Wilo Stratos PARA 15/1-11,5)
DeltaSol BX
Grundfos VFS anturi

Tuossa pumppuasemassa on 1" putkiliitännät. Rajoittavaksi nousee tuo virtausanturi, jossa ainakin VFS 2-40 mallissa on 3/4" kierteet. Sitten löytyisi 5-100 (DN25) sekä 10-200 (DN32).

Tämähän on tiedossa?
http://www.resol.de/index/faq/idProdukt/2/sprache/en

How many Grundfos Direct SensorsTM are required for heat quantity measurement on the DeltaSol BX controller?

Basically, 2 Grundfos Direct SensorsTM are required for heat quantity measurement, if you have acticated variant 3 in the OCAL menu.
Heat quantity measurement on the BX can also be carried out without Grundfos Direct SensorsTM
Eli Grunfossin analoginen RPS sensori myös niin saat myös järjestelmän paineet ja lämpötilaeron ernergian laskentaa varten.

Tarkkana noiden sensorien kanssa kun ostaa netistä niitä, itselläni ollut jo vuosia vääräntyyppinen & ilmeisesti myös viallinen VFS sensori.
Esim. Analoginen  jos Resol BX ja tässä tapauksessa tarkoitettu aurinkolitkuille.
http://www.resol.de/index/produktdetail/id/95/kategorie/5
 

Torsti

Member
Kannattaa sijoittaa muutama kymppi lisää ja ottaa BX+ säädin. Laajemmat liitynnät ja voit käyttää Grundfosin digitaalisia virtaus- ja paineantureita, VFD ja RPD.
Resol säätimet
Minulla on VFD varaajapuolella levarin toisiopuolella mittaamassa virtausta. RPD paineanturin laitoin aurinkopiiriin valvomaan painetta.
Saat samalla molemmille arvoille asetettua raja-arvot ja poikkeustilanteesta hälytys yhdestä relelähdöstä.
BX+ säätimellä voit suoraan mitata tuottoa em. VFD anturilla ja kahdella PT1000 lämpötila-anturilla.
 

park

Member
Bx plus on tosiaan monipuolisempi ja tulevaisuudessa laajennusvaraa.

Niissä on aika vapaa ohjelmointi eri relelähdöille ja antureille.

Virtausmittaus onnistuu hyvin grundfossin antureilla ja pääset tarvittavaan tarkkuuteen.
Ja niiden koosta, niin suurella todennäköisyydellä niiden virtaus on varmasti riittävä, vaikka en ko. keräimien virtaussuositusta tunnekaan. Ei aurinkopiirin virtaus nouse kovin suureksi.

Itse ottaisin siis bxplus ja pari anturia siihen energian mittaukseen.
 

sam123

Active member
park sanoi:
Bx plus on tosiaan monipuolisempi ja tulevaisuudessa laajennusvaraa.

Niissä on aika vapaa ohjelmointi eri relelähdöille ja antureille.

Virtausmittaus onnistuu hyvin grundfossin antureilla ja pääset tarvittavaan tarkkuuteen.
Ja niiden koosta, niin suurella todennäköisyydellä niiden virtaus on varmasti riittävä, vaikka en ko. keräimien virtaussuositusta tunnekaan. Ei aurinkopiirin virtaus nouse kovin suureksi.

Itse ottaisin siis bxplus ja pari anturia siihen energian mittaukseen.

Oletan että rikumat on tilamassa Solid Green BS SS20 keräimiä, joissa solar keymark lapussa on ilmoitettu virtaamaksi (jota käytetty sertifioinnissa?) 20g/s/m2 eli 24m2 tarvitsee 1728 l/h virtausta, johon ei tietenkään päästä, mutta osoittaa että mitään pilipalipolluja sinne ei ole syytä laittaa.

Serti: http://www.dincertco.de/logos/011-7S2120%20F.pdf
 