Tulipa vastaan jännä ongelma. Tässä muuntopiirissä yhdellä alkoi tuo Zeversolar tilttailemaan virhekoodiin satunnaisesti tässä reilu viikko sitten. Asiaan nyt perehdyttyäni niin tuo tilttailu on AC jänniterajan ylittyminen. Ja mittarilla asiaa tutkittuani kyllä näin on että yhdessä vaiheessa jännite nousee korkeaksi puolen päivän aikoihin. Mittailtuani fortumin vaiheita niin Jännite siinä 240-250 kahdessa vaiheessa ja yhdessä 220-230. Piti itsellä toistaa mittaus ja saman suuntaiset tulokset sain itselleni. Noh tässä tapauksessa ongelmaan ratkaisu oli vaihtaa tuo invertterin kytkentä eri vaiheelle, missä matalampi jännite.
Tässä tuumasin seuraavaa: noita paneleita kun on kulmakunnalle joka vuosi lisätty lisää, niin onkohan tuossa että Carunan piuhat alkaa olla ns täynnä ja eivät vedä niin paljoa mitä tuottoa alueella on (400V muuntopiirin sisällä). Pitää oikein käydä noissa parissa paikassa kahtomassa mihin tänä keväänä on paneeleja asennettu ,että mitä sinne on oikein laitettu.
Onko kellään muulla tullut tällaista AC puolen jänniteongelmaa vastaan?
Tässä tuumasin seuraavaa: noita paneleita kun on kulmakunnalle joka vuosi lisätty lisää, niin onkohan tuossa että Carunan piuhat alkaa olla ns täynnä ja eivät vedä niin paljoa mitä tuottoa alueella on (400V muuntopiirin sisällä). Pitää oikein käydä noissa parissa paikassa kahtomassa mihin tänä keväänä on paneeleja asennettu ,että mitä sinne on oikein laitettu.
Onko kellään muulla tullut tällaista AC puolen jänniteongelmaa vastaan?