Vihdoin saapui DIN-kiskoon DC johtosuojat toiseen akkuprojektiin
Kuten kuva näyttä niin 500V 80A 2P malli
Ainoa johdonsuoja mitä on merkitty napaisuudella? En löytänyt suoraan onko se sitten niin tärkeä mutta helpompi niin
Sen sijaan merkinnät ilmaisee mihin laittaa akuston syöttö
Valm.sivu: https://www.geya.net/product/gym9-125-dc-2p-mcb-for-pv/
Testattu "12V" 800W invertteri-kuormalla-> 85/87A (13Vx87A= 1131W) toista tuntia ja ei katkonnut, lämpeni sen sijaan noin 50 asteeseen
Invertterihäviö on selkeä: Invertterin jälkeen laitettu mittari näytti 228V ja 804W
Pitää kokeilla missä kuormassa laukeaminen tapahtuu, pitää ensin antaa jäähtyä