New member
Tein viime kesänä seuraavanlaiset kesämökkisähköt Kainuuseen.

- Tuuligeneraattori 700W  masto 11m (vain akun lataaja jos sitäkään)
- Aurinkopaneelit mastoon kiinteästi 825w ja kääntyvät paneelit 400w eli yht:1225w  Paneelit etelään.
- Victron Multiplus 24/3000 inventteri. Ensi kesänä teen myös aggrikaatin multiplussalle.
- Victron mppt 150/60 aurinkopaneelisäädin
- Victron Color Control ja Victron akkumonitori BVM-702
- Akut Euroglobe 4x220ah

Kaikki sähköt tein 230v. Sisä ja ulkovalaistus,mikro,kahvinkeitin,kompressorijääkaappi,led tv 32"
Hyvin tuntui sähköä riittävän,kun kävimme mökillä viikonloppuisin pitkälle syksyyn.
Akut ovat olleet 100% myös näin kevättalvella.
 

a.karppa

Member
Koskenranta sanoi:
Loppupelissä päädyin tämmöiseen ratkaisuun:

Monikide aurinkopaneeli - 250W - 30.38V / 8.23A : Kärkkäinen 190 €
Omatekoiset kannakkeet AL-kulmaa 40x40x2; 6m : xx €
Megalight AGM-akku 220 Ah: Kärkkäinen 269 €
Lataussäädin MPPT Victron 75/15 : Aurinkopaneelikauppa 109 €

Invertteri Victron 345 W siniaalto : Aurinkopaneelikauppa 139 €
Invertteri Solartronic 1500 W (max. 3000W hetkellinen) kanttiaalto: ebay 90 € sis. rahti
Uppopumppu 1100 W 0,95 bar 15.000 l/h : IKH 90 € + letkua ja liittimiä
Lamppuja 3W -- 6W
Piuhaa, liittimiä ym sälää xx €.
Palju 1600 €

Palju täyttyi aggrekaatilla 2500W kun ei ollut vielä tuota invertteriä. Täyttö kesti noin 15 minuuttia, noin 1200 litraa (?)
Rahaa meni siis noin tonnin verran + palju.


Jokos tästä tullut kokemuksia? Riittääkä sähkö vai pitääkö jo hankkilaajentaa kokonaisuutta
 

Koskenranta

Member
a.karppa sanoi:
Koskenranta sanoi:
Loppupelissä päädyin tämmöiseen ratkaisuun:

Monikide aurinkopaneeli - 250W - 30.38V / 8.23A : Kärkkäinen 190 €
Omatekoiset kannakkeet AL-kulmaa 40x40x2; 6m : xx €
Megalight AGM-akku 220 Ah: Kärkkäinen 269 €
Lataussäädin MPPT Victron 75/15 : Aurinkopaneelikauppa 109 €

Invertteri Victron 345 W siniaalto : Aurinkopaneelikauppa 139 €
Invertteri Solartronic 1500 W (max. 3000W hetkellinen) kanttiaalto: ebay 90 € sis. rahti
Uppopumppu 1100 W 0,95 bar 15.000 l/h : IKH 90 € + letkua ja liittimiä
Lamppuja 3W -- 6W
Piuhaa, liittimiä ym sälää xx €.
Palju 1600 €

Palju täyttyi aggrekaatilla 2500W kun ei ollut vielä tuota invertteriä. Täyttö kesti noin 15 minuuttia, noin 1200 litraa (?)
Rahaa meni siis noin tonnin verran + palju.


Jokos tästä tullut kokemuksia? Riittääkä sähkö vai pitääkö jo hankkilaajentaa kokonaisuutta

Eipä ole oikein kestänyt akussa pöhinä. Käytössä oli kesällä (+30°C) kylmälaukku ja tuuletin niinjopas loppui välillä virta. Joutunee hommaamaan toisen akun kaveriksi. On ollut myös mielessä tuuligeneraattori lisäksi kun tuntuu että aina tuulee. Olisihan se hyvänä apuna kun aurinko ei paista tai menee paneelilta piiloon.
 

VesA

New member
Koskenranta sanoi:
a.karppa sanoi:
Koskenranta sanoi:
Loppupelissä päädyin tämmöiseen ratkaisuun:

Monikide aurinkopaneeli - 250W - 30.38V / 8.23A : Kärkkäinen 190 €
Omatekoiset kannakkeet AL-kulmaa 40x40x2; 6m : xx €
Megalight AGM-akku 220 Ah: Kärkkäinen 269 €
Lataussäädin MPPT Victron 75/15 : Aurinkopaneelikauppa 109 €

Invertteri Victron 345 W siniaalto : Aurinkopaneelikauppa 139 €
Invertteri Solartronic 1500 W (max. 3000W hetkellinen) kanttiaalto: ebay 90 € sis. rahti
Uppopumppu 1100 W 0,95 bar 15.000 l/h : IKH 90 € + letkua ja liittimiä
Lamppuja 3W -- 6W
Piuhaa, liittimiä ym sälää xx €.
Palju 1600 €

Palju täyttyi aggrekaatilla 2500W kun ei ollut vielä tuota invertteriä. Täyttö kesti noin 15 minuuttia, noin 1200 litraa (?)
Rahaa meni siis noin tonnin verran + palju.


Jokos tästä tullut kokemuksia? Riittääkä sähkö vai pitääkö jo hankkilaajentaa kokonaisuutta

Eipä ole oikein kestänyt akussa pöhinä. Käytössä oli kesällä (+30°C) kylmälaukku ja tuuletin niinjopas loppui välillä virta. Joutunee hommaamaan toisen akun kaveriksi. On ollut myös mielessä tuuligeneraattori lisäksi kun tuntuu että aina tuulee. Olisihan se hyvänä apuna kun aurinko ei paista tai menee paneelilta piiloon.

Akkuja pitänee hommata aika paljon lisää - niistä kun ei parane käyttää kuin vajaa kolmannes kapasiteetista jos toivoo niille jonkinlaista käyttöikää. Tuuligeneraattori tosiaan pyörii aina kun tuulee, mutta sen pitää silti olla aika iso - pienillä tuulilla tuotto on olematon.
 

Puuha

Well-known member
Akkukapasiteetti ja paneliteho eivät riitä varmasti kylmälaukun pyörittämiseen. Kylmälaukku ottaa vuorokaudessa helposti 1kWh energiaa.

Kompurakaappi+akkukapasiteetin tuplaus tai kaasujääkaappi ruuan varastointiin.
 

denzil dexter

Well-known member
Kylmäkuoppa, johon termostaatilla varustettu kylmälaukun koneisto kaveriksi. Ei tarvitse viilentää kuin muutamia asteita kesälläkään, jolloin jopa peltier-laite riittää. Siis jos siinä on termostaatti joka hoitaa, että kylmää tehdään vain tarvittaessa.
Jos halpislaukulla yrittää tapella 30 asteen hellettä vastaan, niin vaikeuksia on luvassa.
 

Nedved

Member
Täälläkin laitettu mökki jäitä odottelemaan joten aikaa naputella toteutunut järjestelmä:

6kpl 270w aurinkopaneeli, 3x itä/kaakko, 3x etelä/lounas (säädetty talveksi pystyyn)
Victron Easysolar 24/3000 (sis. color control)
6kpl 12v 220Ah agm akkua
Victron BMV-712 akkumonitori
Victron Orion 24->12v konvertteri
Aggregaatti (3kw) automatiikalla

Koko järjestelmä 220v. Käyttökokemuksia ei ole vielä paria viikonloppua lukuunottamatta. Pohjakuormaa olisi tarkoitus pitää läpi talven, eli invertterin, bmv ja ccgx lisäksi 4g reititin, huippuimuri (ajastettu 1h/päivä) ja kamera (1h/päivä).

Näin talveksi olen pistänyt BMV:n käskemään aggregaatin päälle jos akut tipahtaa alle 80% (ja sammuttaa kun 90% saavutettu).
 

hemaris

Active member
Nedved sanoi:
Täälläkin laitettu mökki jäitä odottelemaan joten aikaa naputella toteutunut järjestelmä:

6kpl 270w aurinkopaneeli, 3x itä/kaakko, 3x etelä/lounas (säädetty talveksi pystyyn)
Victron Easysolar 24/3000 (sis. color control)
6kpl 12v 220Ah agm akkua
Victron BMV-712 akkumonitori
Victron Orion 24->12v konvertteri
Aggregaatti (3kw) automatiikalla

Koko järjestelmä 220v. Käyttökokemuksia ei ole vielä paria viikonloppua lukuunottamatta. Pohjakuormaa olisi tarkoitus pitää läpi talven, eli invertterin, bmv ja ccgx lisäksi 4g reititin, huippuimuri (ajastettu 1h/päivä) ja kamera (1h/päivä).

Näin talveksi olen pistänyt BMV:n käskemään aggregaatin päälle jos akut tipahtaa alle 80% (ja sammuttaa kun 90% saavutettu).

Onko sinulla tuon Orionin DC-konvertterin päässä mitään laitetta? Sillä on max 15 mA tyhjäkäyntikulutus, joka ei ole paljon mutta talvella on kaikki turha hyvä ottaa pois päältä.
 

Nedved

Member
hemaris sanoi:
Onko sinulla tuon Orionin DC-konvertterin päässä mitään laitetta? Sillä on max 15 mA tyhjäkäyntikulutus, joka ei ole paljon mutta talvella on kaikki turha hyvä ottaa pois päältä.

Itseasiassa ei ole juuri nyt. Hankittu siihen valmiiksi aggregaatin akun ylläpitoon, mutta en liittänyt vielä. Pitääpi tosiaan nipsasta vielä irti kun idlenä on...
 

Koskenranta

Member
a.karppa sanoi:
Koskenranta sanoi:
Loppupelissä päädyin tämmöiseen ratkaisuun:

Monikide aurinkopaneeli - 250W - 30.38V / 8.23A : Kärkkäinen 190 €
Omatekoiset kannakkeet AL-kulmaa 40x40x2; 6m : xx €
Megalight AGM-akku 220 Ah: Kärkkäinen 269 €
Lataussäädin MPPT Victron 75/15 : Aurinkopaneelikauppa 109 €

Invertteri Victron 345 W siniaalto : Aurinkopaneelikauppa 139 €
Invertteri Solartronic 1500 W (max. 3000W hetkellinen) kanttiaalto: ebay 90 € sis. rahti
Uppopumppu 1100 W 0,95 bar 15.000 l/h : IKH 90 € + letkua ja liittimiä
Lamppuja 3W -- 6W
Piuhaa, liittimiä ym sälää xx €.
Palju 1600 €

Palju täyttyi aggrekaatilla 2500W kun ei ollut vielä tuota invertteriä. Täyttö kesti noin 15 minuuttia, noin 1200 litraa (?)
Rahaa meni siis noin tonnin verran + palju.


Jokos tästä tullut kokemuksia? Riittääkä sähkö vai pitääkö jo hankkilaajentaa kokonaisuutta

Laajennusta harkitsen:
Lisää ap 275W / 38.5V / 9.15A.
Säätimen päivitys 100V/30A Victronic Smartsolar (riittäisi 75/20 ? ). Paljonko kestää Watteja Smartsolar MPPT30A-lataussäädin 12V=440W / 24V=700W?
Lisää akku min. 220Ah

Kun paneelit kytketään rinnan niin
mitä niistä tulee yhteensä säätimelle ? Näinkö:
250W+275W=525W
30.38v+38.5V=68,88V
8.23A+9.15A=17,38A
Vai miten lasketaan ? Toisaalta olen ymmärtänyt, että tuo vanha säädin ei riitä 75V/15A.
http://ilmaisenergia.info/foorumi/index.php?topic=589.330
 

a.karppa

Member
Laajennusta harkitsen:
Lisää ap 275W / 38.5V / 9.15A.
Säätimen päivitys 100V/30A Victronic Smartsolar (riittäisi 75/20 ? ). Paljonko kestää Watteja Smartsolar MPPT30A-lataussäädin 12V=440W / 24V=700W?
Lisää akku min. 220Ah

Kun paneelit kytketään rinnan niin
mitä niistä tulee yhteensä säätimelle ? Näinkö:
250W+275W=525W
30.38v+38.5V=68,88V
8.23A+9.15A=17,38A
Vai miten lasketaan ? Toisaalta olen ymmärtänyt, että tuo vanha säädin ei riitä 75V/15A.
http://ilmaisenergia.info/foorumi/index.php?topic=589.330

En tiedä selventääkö tämä yhtään https://finnwind.fi/wp-content/uploads/upload_photos/ohjeet/Aurinko-Easy%20asennusohje.pdf Linkki

Rinnankytkentä tarkoittaa:
Kaksi tai useampi paneeleita kytketään PLUSSAT PLUSSAAN ja MIIUKSET MIINUKSIIN

- eli silloin sinun paneelit on kytkettynä
WAtit:        250W+275W=525W
Voltit:        30.38V+38.5V= 24 Volttinen järjestelmä!
Amppeerit: 8.23A+9.15A= 17,38A

Sarjaankytkentä tarkoittaa:
Kaksi tai useampia paneeleita kytketään sarjassa )esim 2 paneelia) paneeli 1 PLUSSA Säätimen pluussaan ->paneeli 1 MIINUS ->paneelin 2 PLUSSSAAN -> paneeli 2 MIINUS ->SÄÄTIMEN MIINUKSEEN!!!  Katso linkin pdf:stä

- eli silloin sinun paneelit on kytkettynä
WAtit:        250W+275W=525W
Voltit:        30.38V+38.5V= 48 Volttinen järjestelmä!
Amppeerit: 8.23A+9.15A= 8,23A

Ja tämän perusteella sinun tulee valita sopiva LATAUSSÄÄDIN esim täältä https://www.victronenergy.fi/solar-charge-controllers täälä Victronin säätimiä

Esim: SmartSolar Charge Controller MPPT 100/30
Battery voltage 12/24V Auto Select
Rated charge current 30A
Nominal PV power, 24V 1a,b) 880W
Maximum PV open circuit voltage 100V
Max. PV short circuit current 2) 35A

Tässä  Watit ja Amppeerit rittää , Mutta mutta jos joskus halua laajentää lisäämällä paneeleita niin tämä jää heti pieneksi.

SmartSolar Charge Controller MPPT riittäisi 75/20  ÄLÄ EDES MIETI.

harkitse tätä 1) https://www.victronenergy.fi/inverter-charger-mppt/easysolar
tai tätä 2) https://www.victronenergy.fi/solar-charge-controllers/smartsolar-150-45-150-60-150-70-150-85-150-100
ja vähintää 45 A mallia


JA PS. lisää akusto ainakin 4 kappaleeseen

Itsellä 150W /230 V sähkömoottri jonka pitäisi pyöriä inventterillä 5-7 h / perpäivä kesällä
Minulla 900W paneeleita  akusto 750Ah eikä virta meinaa rittää edes VKL käytössä
Edit: http://ilmaisenergia.info/foorumi/index.php?topic=2059.0 täällä mietiskelin mitoitusta
 

Koskenranta

Member
Voi hitsin hitsi. 24V järjestelmä ? Invertterit 12V ! Kaikki menisi uusiksi vain siksi, että lisäisin yhden aurinkopaneelin ja akun.
Päättely: lisäänkö sitten vaina akkuja esim. yhteensä 4 kpl.
Mitenkäs kun vanha akku hankittu 2017. Ollut talvet kesät mökillä paneelissa kiinni. Miten voin mitata, että se on sellaisessa kunnossa, että voin lisätä 3 uutta. Niin, ne ovat sen jälkeen yhtä huonoja kuin tämä huonoin lenkki = vanha akku. Kyllä minä voin hommata isomman säätimen mutta 24V ei kuulosta hyvälle siksi kun nuo invertterit menevät käyttämättömiksi. Toisaalta voin ne siirtää vaikka kesäkeittiöön mutta siellä ei juuri sähköä tarvitse kuin korkeintaan valoihin.
Ehdotuksia.
Ap 250W, akut 2x220Ah tai 4x220Ah. Tuo paneeli tuplaus tuli siitä, että toinen olisi ollut länteen suunnattuna tuolla 40 metrin päässä.
 

a.karppa

Member
Koskenranta sanoi:
Voi hitsin hitsi. 24V järjestelmä ? Invertterit 12V ! Kaikki menisi uusiksi vain siksi, että lisäisin yhden aurinkopaneelin ja akun.
Päättely: lisäänkö sitten vaina akkuja esim. yhteensä 4 kpl.
Mitenkäs kun vanha akku hankittu 2017. Ollut talvet kesät mökillä paneelissa kiinni. Miten voin mitata, että se on sellaisessa kunnossa, että voin lisätä 3 uutta. Niin, ne ovat sen jälkeen yhtä huonoja kuin tämä huonoin lenkki = vanha akku. Kyllä minä voin hommata isomman säätimen mutta 24V ei kuulosta hyvälle siksi kun nuo invertterit menevät käyttämättömiksi. Toisaalta voin ne siirtää vaikka kesäkeittiöön mutta siellä ei juuri sähköä tarvitse kuin korkeintaan valoihin.
Ehdotuksia.
Ap 250W, akut 2x220Ah tai 4x220Ah. Tuo paneeli tuplaus tuli siitä, että toinen olisi ollut länteen suunnattuna tuolla 40 metrin päässä.
Vaikka laittaisit paneelit sarjaan tai rinnan säädin tunnistaa akkujen  Voltit, vaikka lisäisit akkuja niin voisit pitää ne 12V :sina eli rinnan kutkettyinä  :eek:

Akuista tarkoitin että lisäisit 3 kpl järjestelmääsi. Ei se ihan suositusten mukaista ole mutta ei tarvitsis ostaa kaikkia neljää uutta ja laittaa vanhaa ns kiertoon.

Ps. Kunnon akkuliikkeissä ne pystyy testaamaan onko akkun kunnoon ja antamaan suosítuksen tarviiko kaikki akut uusia vai voiko lisätä akkuja järjestelmään.
pss. tietämättä misssä vaikutat niin ainakin noita akkutestejä tekee mm. Adita . akku pojat ja google kertoo lisää


EDIT: sillä aivan varmasti tulee lisää sähkön käyttöä kun se on mahdollista. nimimerkillä kokemusta on ;)
 

a.karppa

Member
Omat systeemit mökillä

Päämökki: olekelu pääsiäisestä loka/marraskuuhun lähes joka vkl ja lomalla muutamaviikko

2 x 61,5W  12V 3,3A aurinkopaneelit (ostettu käytettynä ) paneelit metalliputkessa 1m mökin harjan yläpuolella suunta etelä kallistus noin 50 astetta
20A säädin
2 x 64Ah akut
Tästä järjestelmästä menee valaistus 7 lamppua osassa led maisssit, loputi enrgian säästolamppuja, TV yleensä 5h päivä, kännyköiden lataus, tasku-/otsalamppujen lataus ja bluetoot kaiuttimen lataus. nämä kaikki 12V systeemillä
Jääkaappi  kaasulla  https://www.netrauta.fi/kaasujaakaappi-sunwind-225-167-46l-163x60cm-valkoinen tämänkokoinen kaasunkulutus 11Kg teräspullo kestää noin 3 viikkoa
Kaksi levyinen kaasuhella pullo kaasua kestää parikesää

Kesäsaunan systeemi:
6 x 150W 12V 8,4A paneelit  (ostettu kärkkäiselta 2018)
80A lataussäädin ( ostettu käytrettynä) oli alkuun 20A kahdessa paneelissa ei riittänyt virta akuissa

akut 10 kpl 12V 
Tästä järjestelmästä menee inventterin ja kellokytkimen kautta 150W/230V vesipumpulle virta joka pyörittää pajun vedesuodatinta 3-5 h per päivä
 

Puuha

Well-known member
Koskenranta sanoi:
Voi hitsin hitsi. 24V järjestelmä ? Invertterit 12V ! Kaikki menisi uusiksi vain siksi, että lisäisin yhden aurinkopaneelin ja akun.
Päättely: lisäänkö sitten vaina akkuja esim. yhteensä 4 kpl.
Mitenkäs kun vanha akku hankittu 2017. Ollut talvet kesät mökillä paneelissa kiinni. Miten voin mitata, että se on sellaisessa kunnossa, että voin lisätä 3 uutta. Niin, ne ovat sen jälkeen yhtä huonoja kuin tämä huonoin lenkki = vanha akku. Kyllä minä voin hommata isomman säätimen mutta 24V ei kuulosta hyvälle siksi kun nuo invertterit menevät käyttämättömiksi. Toisaalta voin ne siirtää vaikka kesäkeittiöön mutta siellä ei juuri sähköä tarvitse kuin korkeintaan valoihin.
Ehdotuksia.
Ap 250W, akut 2x220Ah tai 4x220Ah. Tuo paneeli tuplaus tuli siitä, että toinen olisi ollut länteen suunnattuna tuolla 40 metrin päässä.

Eipä kannata yksittäisessä akussa säästää. Se on oppirahoja mitä ei kannata moneen kertaan maksaa. Vanha akku kun taannuttaa muut samalle tasolle. Uutta akustoa sen verran että riittää.

Säädin kyllä tunnistaa sitten sen akuston jännitteen kun kyse on 12 tai 24V jännitteistä. Muistaa vain että säätimen kapasiteetti on riittävä paneliston max. virranannolle kuin jännitteenkestolta paneliston avoimen piirin osalta (Voc-jännite) riittävä.

Rinnankytkennässä virta kasvaa jännitteen pysyessä samana, sarjaankytkennässä virta pysyy samana jännitteen kasvaessa. Rinnankytkennässä heikoin jännite määrää, sarjaankytkennässä heikoin virta määrää. Tästä syystä aina tulisi pyrkiä käyttämään toisiaan mahdollisimman hyvin vastaavia paneleita kentissä sekä akkuja akustossa.



Jos mielii eri suuntiin paneleita laittaa niin eri ilmansuunnille kannattaa olla oma lataussäätimensä.
 

Koskenranta

Member
Jos mielii eri suuntiin paneleita laittaa niin eri ilmansuunnille kannattaa olla oma lataussäätimensä.

Mihinkäs akku/akut sitten kytketään ? Molempiin säätimiinkö ?
 

hemaris

Active member
Koskenranta sanoi:
Jos mielii eri suuntiin paneleita laittaa niin eri ilmansuunnille kannattaa olla oma lataussäätimensä.

Mihinkäs akku/akut sitten kytketään ? Molempiin säätimiinkö ?
Jep molemmat säätimet vaan samaan akkupankkiin. paras olisi jos olisi sellaiset säätimet että latausparametrit pystyy asettamaan samoiksi
 