Minulla kävi äskettäin siten, että levarin toisiopuolen virtaus varaajalle pysähtyi vaikka pumpulle tuli ohjaus ja pumppu pyöri.
Paineanturi näytti hieman yli 0,3 Bar painetta mutta silti virtausta ei ollut.
Putkisto oli ilmattu niin hyvin kuin vain pystyin ja loput ilmat olin poistanut automaatti-ilmaimilla (3 kpl) joiden hanat ovat kuitenkin kiinni ettei tapahdu ilman vetämistä putkistoon paineen laskiessa.
Putkistossa on erillinen analoginen
Grundfosin RPS paineanturi kytkettynä taloautomaatioon.
Olin asettanut painehälytyksen alarajaksi ylimmässä putkiston pisteessä sijaitsevalle anturille 0,3 Bar.
Aikanaan olin täyttänyt varaajan ja putkiston vedellä VILP asennuksen jälkeen ja ilmeisesti vetänyt kalvopaisunnan (200 L) melkein rajoille. VILP:n kanssa lämmönvaihtelut varaajalla ovat 20 - 35 asteen välillä, joten paisunta on hoitanut asiansa.
Painetta on pakko pitää lähellä 1,5 Bar rajaa varaajalla kellarissa, kun talossa on kolme kerrosta ja aurinkolevarin kierto käy ylimmässä kerroksessa. Korkeusero on noin 6 m eli 0,6 Bar.
Elokuussa, kun aurinkolämpöä oli runsaasti saatavilla ja tuottoa tuli reilusti, varaaja lämpeni jo melkein 60 asteen paikkeille läpeensä.
Tällöin ilmeisesti paisunta ei voinut enää ottaa laajentunutta vettä vastaan vaan nosti paineet yli varoventtiilin varopaineen 1,5 Bar.
Varoventtiilin poistoputki on vedetty suoraan lattiakaivoon enkä ollut huomannut, että venttiili jäi raolleen ja tiputti hiljalleen vettä.
Kylmät ilmat ja aurinkolämmön vähyys saivat veden tilavuuden pienentymään niin paljon ettei paisunta enää riittänyt kompensoimaan.
Seurauksena siis paineen lasku ja, että näköjään hieman reilu 0,3 Bar ylipaine ei riitä pumpulle ja pumppu ilmeisesti alkoi kavitoida eikä kierrättänyt vettä.
Voi toki olla, että putkeen oli kuitenkin kertynyt ilmaa.
Pumppu on asennettu pystyyn ja yläpuolella on noin 0,5 m putkea putkiston ylimpään kohtaan. Pumppu kierrättää vettä putkessa alaspäin levarille.
Liekö tällä merkitystä?
Tässä tapauksessa onneksi Resolin säädin hälytti virtauksen puuttumisesta, koska paineanturin hälytysraja oli näköjään liian alhainen.
Ennätin käydä korjaamassa tilanteen lisäämällä vettä järjestelmään samalla varoventtiiliä pari kertaa pyöräyttäen jolloin myös tiputus loppui. Järjestelmä olisi todennäköisesti keittänyt hyvin pian, koska oli näitä harvoja Syyskuun aurinkoisia päiviä.
Muistelen, että varoventtiiliä pitäisi säännöllisesti väännellä ettei venttiili jää auki kyseisessä ylipainetilanteessa?
Paineanturi on helppo kytkeä valvomaan painetta ilman automaatiojärjestelmääkin.
Lähtö on analoginen 0,5 V - 3,5V jännitelähtö verrattuna 0-10Bar painetta. Tuon voi helposti laittaa ohjaamaan esim OPAM komparaattoria ja säätää referenssijännitteellä sopiva hälytysraja paineelle. Joko sireeni perään tai sitten joku kehittyneempi SIM-kortilla varustettu hälytin jossa kytkintulo.
Eli kuten myös kotte ehdotti, joko liian alhainen paine tai ilmaa putkistossa aiheuttavat virtausongelmat.
Pumppu ei todennäköisesti myös tykkää, jos nesteen tilalla on ilmaa. Lämpenee ja 'leikkaa' kiinni.
Nuo automaatti-ilmaimet kannattaa pitää aina hanat kiinni ja avata vain tarvittaessa ettei vedä ilmaa sisään, jos paine laskee.
Tokihan pumppu saatta jämähtää kiinni jostain muusta syystä, esim. sakkaa tai laakerista tms.