Jäspi Solar 300

Jansku

New member
Hei!

Meillä on tässä reilun vuoden ajan ollut Jäspin aurinkokeräinhässäkkä ja siihen 300 litran
vedenvaraaja. Viime kesä meni oikein hienosti, varaajan ja keräinten kanssa ei ollut mitään
ongelmaa. Nyt keväällä menin eräs ilta suihkuun. Kuuntelin hetken teknisestä tilasta kuuluvaa
huminaa ja tajusin, että aurinkopaneelithan ne siellä ruksuttaa vaikka oli jo pimeää ja pakkasta.
Avopuoliso sitten ryntäsi katsomaan asiaa ja huomasimme koneen olevan automaatilla ja
väkisin pyörittävän nesteitä paneeleissa, lisäksi paineet olivat hävinneet.
Putkimies sitten kävi lisäämässä nesteitä koneeseen ja taas hommat toimi.

Nyt taas paineet katosivat ykskaks ja kone pyöritti illalla väkisin nesteitä vaikka katolla
ei ollut kuuma, saatikka edes lämmin. Osaako joku antaa nyt jonkinlaista ensiapua tilanteeseen?
Huomiselle on kuitenkin luvattu melko lämmintä eikä olisi kiva antaa auringon paahtaa paneeleihin
suoraan.
 

petej

Member
Eihän siinä nyt ole käynyt niin että on keittänyt ja puhaltanut varosta paineet sekä nesteet pihalle tai vaihtoehto B katolla ilmauksen alla venttiili auki jolloin keittäessä nesteet haihtuu höyrynä taivaalle?
Tuo yhtä äkkiä nesteitten ja paineen katoaminen ei oikein vuodoksi jos paineet ei tasaisesti laske vaan katoaa kerrasta. Nyt ollut näitä aurinkoisempia päiviä että tuo järjestelmän kiehuminen tuntuu jotenkin todennäköiseltä,vaikkakin oikein mitoitetun järjestelmän pitäisi se kestääkkin ongelmitta.
 

nikfly

New member
Paisunta säiliö vuotaa?
Näkyykö vuotoa katolla/seinällä/pannuhuoneessa? jos ei niin se voi vuotaa vesitilaan  :eek: ei hyvä
Jos vuotaa vesitilasta/aan niin ehkä se lämpömittarin lukema nousee kun vesi pääsee sisälle ja kone lyö päälle? (tai sisälämpötila kun putki tyhjä?)
Maistuuko vesi viinalle  ::) no kyllä se käyttövesi pitäisi olla omassa kierrossa siellä vesitilassa?
 

tengu

Member
Varma ettei ilmaa kierrossa?
Mikä systeemin paine? Jos ei mitään näy niin uusi painetesti järjestelmälle (no se ilmaushomma ensin).
 

Jansku

New member
petej sanoi:
Eihän siinä nyt ole käynyt niin että on keittänyt ja puhaltanut varosta paineet sekä nesteet pihalle tai vaihtoehto B katolla ilmauksen alla venttiili auki jolloin keittäessä nesteet haihtuu höyrynä taivaalle?
Tuo yhtä äkkiä nesteitten ja paineen katoaminen ei oikein vuodoksi jos paineet ei tasaisesti laske vaan katoaa kerrasta. Nyt ollut näitä aurinkoisempia päiviä että tuo järjestelmän kiehuminen tuntuu jotenkin todennäköiseltä,vaikkakin oikein mitoitetun järjestelmän pitäisi se kestääkkin ongelmitta.

Onkohan kysymyksessä siis tämä venttiili?



Kyseinen venttiili on kuitenkin ollut auki koko ajan (esim. viime kesänä), eikä ongelmia
ollut. Miksi siis venttiilin pitäisi olla kiinni? Olen nainen ja esitän tyhmiä kysymyksiä. :D
 

petej

Member
Jos kiehuu ja tuo auki niin silloin se höyryksi muuttunut neste katoaa tuosta taivaalle.
Normikäytössä ilmauksen jälkeen tuo pitää olla kiinni.
Jos ei keitä niin silloin ei auki olokaan haittaa.
Tuo kylläkin näyttää varoventtiilille...
 

savonhumu

Member
petej sanoi:
Jos kiehuu ja tuo auki niin silloin se höyryksi muuttunut neste katoaa tuosta taivaalle.
Normikäytössä ilmauksen jälkeen tuo pitää olla kiinni.
Jos ei keitä niin silloin ei auki olokaan haittaa.
Tuo kylläkin näyttää varoventtiilille...

Joku tuon olonen ilmauskellon on tukun hyllyssä joskus osunu silmään, voi olla hyvin sekin. Kuva tuon punasen hatun päältä auttas kovasti! Varoo ei sais sulun taa laittaa, joten jos on ollu asiansa osaava putkari asialla niin tuo ei ole varo!
Ilmaus pitäs olla enimmäkseen kiinni senkin takia että nuo tuppaavat ajan kanssa jumitteleen ainakin tutun putkarin mukaan ja jos jumii sopevasti niin voi alkaa tiptiptipottelu joka voipi mennä silmien ohi ainaki jos on sateiset kelit/kevät/talvi kun ränniinhän se valuu ja sieltä mahdollisesti suoraan sadevesiviemäriin eli ei näy/kuulu missään..
 

rotzi

Well-known member
Jansku sanoi:
... Olen nainen ja esitän tyhmiä kysymyksiä. :D
Noh niin...no jätetään näppikselle ;)

Tuo vena avataan vain silloin kun ilmataan....eli tosi harvoin.
Toisena asiana, onkohan tuo ilmauskello ollenkaan kuumaa kestävä?...näyttää niin "normi" lämmityspiirin Flex ventiltä!? joka kestää 120C.
Flamcolla on oma malli solari-hommiin ja se näyttäis esitteessä olevan kirkas väriltään, ei siis messinki.
Sama koskee tietty tuota palloventtiiliä, mikä lie lämmönkesto?

flamco.png.jpg
 

tengu

Member
Lisäksi jos sattuu kiehumaan ja hana auki niin eiköhän se venttiili ole kaput? Ainakin jos on normi putkiliikkeen hyllystä?  Ilmeisesti vuotoja ei näy?

edit: kuva tuollaisia kelloja eniten on näkynä täällä päin ja ei ole "aurinkospeksattu" tuo.

ilmausventtiili.jpg


ilmausventtiili.jpg
 

petej

Member
Tuossa on se juttu et ilmakello pitää nestettä ja kiehuessa sen alla on höyryä jonka kuuluukin ilmauksesta poistua. Eli venttiili kiinni on käyttöasento.  ;)
 

nikfly

New member
Correct me if I´m wrong, eiks se suoja tulppa oteta pois silloin kun kello on käytössä?
-> luulis että se oli lentänyt taivaan tuuliin jos olisi kiehunut  ::)
 

nikfly

New member
4. JÄSPI SOLAR 300(500) PAK / ECONOMY PAK -aurinkojärjestelmän asennus
- Aurinkolämmitysjärjestelmän asennuksessa ja kytkennässä käytetään 18 mm Cuputkea
(kupari). (Muoviputki ei lämmönkestävyyssyistä sovellu tarkoitukseen)
- Putkien eristyksessä on käytettävä lämmönkestävää eristettä (toimitukseen sisältyy
40 m eristettä).
- Järjestelmä täytetään hitaasti ja toimenpidettä seurataan koko ajan.
- Mikäli aurinkojärjestelmästä poistuu nestettä varoventtiilin kautta, on järjestelmään
lisättävä vastaava määrä nestettä.
Systeemin ilmaus voidaan tehdä kahdella tavalla:
1) Jos käytössä on erillinen täyttöpumppu, jolla putkisto voidaan täyttää, ilmata ja
huuhdella alhaalta käsin, keräimien putkikytkentä tehdään kuten kuvassa 5.
2) Jos ilmausta ja huuhtelua ei voida suorittaa alhaalta, putkistoon on kuvan 6 mukaisesti
asennettava putkiston ylimpään kohtaan sulkuventtiili ja automaattinen ilmanpoistaja,
josta ilma päästetään ulos. Ilmanpoistokorkki ja sulkuventtiili (ks. kuva 6) avataan
ilmauksen ajaksi. Kun ilmaus on tehty, sulkuventtiili ja ilmanpoistokorkki jätetään
kiinni-asentoon.

http://www.kaukora.fi/sites/default/files/kaukorafiles/kayttoohjeet/Kayttoohje_Jaspi_Solar_PAK_05.05.2011.pdf

5. Aurinkojärjestelmän tarkastus
1) Keräinjärjestelmän käyttöpaineen pst tulisi olla vähintään 3 bar +10 °C lämpötilassa
2) Paisunta-astian esipaine tulisi tarkastaa vähintään 2 vuoden välein. Järjestelmän ylipaine
päästetään pois. Kun paine on 0 Bar, esipaine tarkistetaan. Esipaine mitataan säiliön
päällä olevasta venttiilistä. Esipaineen tulee olla välillä 3-3,5 Bar. Kun esipaine on
tarkistettu, systeemi täytettään aurinkonesteellä ja systeemin paine säädetään 3 Bariin.
3) Sekä lataus- että käyttövesipiirien varoventtiilien toiminta tulisi tarkastaa 2 kertaa
vuodessa. Venttiilin toiminta tarkastetaan avaamalla venttiiliä venttiilin nuppia
kiertämällä. Varoventtiili toimii oikein, jos venttiilistä purskahtaa hieman vettä, jonka
jälkeen venttiili sulkeutuu.
 

tengu

Member
nikfly sanoi:
Lisäksi jos sattuu kiehumaan ja hana auki niin eiköhän se venttiili ole kaput? Ainakin jos on normi putkiliikkeen hyllystä?
Mikäköhän sen rikkosi?

Kuvittelisin että joku sisuskalu sulaa muodottomaksi tuossa jos keräin keittää kunnolla ja voi olla ilman kulku vähän niin ja näin tuon jälkeen? Joku noiden sielunelämästä tarkemmin tietävä voi valaista minuakin tuosta. Omissa on tuo korkki vaan kierretty auki mutta paikallaan ja ainakin ilmat suhisi ulos mukavasti.

Edit: Hmm omat putkitukset on kyllä hieman järeämmin eristetty...
 

nikfly

New member
Kuvittelisin että joku sisuskalu sulaa muodottomaksi tuossa jos keräin keittää kunnolla ja voi olla ilman kulku vähän niin ja näin tuon jälkeen? Joku noiden sielunelämästä tarkemmin tietävä voi valaista minuakin tuosta. Omissa on tuo korkki vaan kierretty auki mutta paikallaan ja ainakin ilmat suhisi ulos mukavasti.
Voitpa olla oikeassa, jos siellä on se 6 Bar:n varo ja peruspaine pitäisi 3 Bar olla niin se aukeaa 133 asteessa.
Paljonkohan muuten tommoinen paisuntasäiliö kestää lämpöä??
 

Jansku

New member
Huh, kiitoksia vastauksista!

Pää on nyt aivan sekaisin kaiken maailman venttiileistä. Kun ei tajua, niin ei tajua. :)
Eli pitäiskö se yks venttiili nyt napata kiinni vai ei?

Teippi on ollut paikallaan ainakin yli vuoden ja putkimiehen laittama on se.

Vesi ei maistu pahalle, joten tuskin sinne säiliöön vuotaa mitään ylimäärästä.
Pahin pelko on, että vuoto on nyt jossain tuolla varaajan ja paneelien välissä,
joka tietäisi putkien irrottelua ja ulosvetoa. Huoh.
 

Jansku

New member
..Ja nyt kun sain tuon miehenkin vähän kiinnostumaan asiasta, niin hän
löyti tuon venttiilin päälle kuuluvan osan. Eli siis tuo automaattisen ilmanpoistajan.
Hieno homma, että putkimiehellä on jäänyt homma kesken silloin viime vuonna.

Toivottavasti asia korjaantuu huomenna soittamalla putkarille. Ja jos ei korjaannu,
niin pitänee tulla taas tänne huutelemaan. :)
 

petej

Member
Ilmatessa auki, kaiken muun aikaa kiinni.

Eiköhän tuo tiiveys selviä täyttämällä järjestelmä ja sulkemalla ilmakellon venttiili.
Jos se kierukka varaajassa vuotaisi niin painehan ei katoa koska käyttövedenpaineet on suurempia,vuoto olisi keräinpiiriin päin.
Kannattaa se paisunnan esipainekkin tarkistaa kun järjestelmä lienee nyt paineeton.
Toimimaton paisuntakin aiheuttaa järjestelmän tyhjentymistä...

 

maanma

energiaonnellinen
Jansku sanoi:
Kuuntelin hetken teknisestä tilasta kuuluvaa
huminaa ja tajusin, että aurinkopaneelithan ne siellä ruksuttaa vaikka oli jo pimeää ja pakkasta.
Avopuoliso sitten ryntäsi katsomaan asiaa ja huomasimme koneen olevan automaatilla ja
väkisin pyörittävän nesteitä paneeleissa, lisäksi paineet olivat hävinneet.

Nyt taas paineet katosivat ykskaks ja kone pyöritti illalla väkisin nesteitä vaikka katolla
ei ollut kuuma, saatikka edes lämmin. Osaako joku antaa nyt jonkinlaista ensiapua tilanteeseen?
Voipi olla että ulkoanturi on kärähtänyt tai vesi pääsee sekoittamaan sen antamia arvoja, jolloin kierron ohjaus ei saa oikeita arvoja voidakseen päätellä pitääkö pumppu olla käynnissä. Minulla tällainen ongelma korjaantui vaihtamalla anturi ja anturitasku (jonne pääsi neste sisään - päätytulppa hävinnyt jossain vaiheessa).

Tyhjäksi kiehuminen on yleensä seurausta joko liian laihoista liuoksista (jolloin jäätyy) tai puutteellisesta ilmaamisesta. Jäätynyt neste ei kierrä vaikka keräimessä sulaisikin.
 