kahdella vaiheella tarkoitan niitä kahta vaihetta sen vertin vaiheen lisäksi
vaiheethan ei tiedä vertin vaiheistuksesta mitään silloin kun ollaan aurinko/akkuenergialla ennekuin siihen liitetään jokin aito kolmivaiheinen kulutus, esmes kolmivaihemoottori
elikkä tahdistuuko se ko tilanteessa noiden kahden vaiheen kanssa vai paukuttaa sulakkeet kun ei bypass ole päällä
Siis jos meinaat, että sulla kolmivaihemoottoriin tulee kaksi vaihetta suoraan ja kolmas vaihe tulee vertin läpi, niin ei toimi silloin kun bypass on poissa päältä. Laite irottautuu verkosta ja tekee oman verkkonsa akun/auringon varassa ja pysyy n. 50hz taajuudessa, eli ei tule kelvollista kolmivaiheverkkoa.
Mutta jos laitat kolme laitetta, jotka ovat ketjutettu toisiinsa CAN kaapeleilla ja on oikeat asetukset, eli eka laite L1 ja masteri, seuraava L2 ja slave ja kolmas L3 ja slave, niin sitten toimii (kolme) bypass päällä tai poissa päältä. Kolmesta laitteesta tehtyä rypästä pystyy myös syöttämään vain yhdellä vaiheella, ts. vain yhdellä laitteella lataa yhteistä akkustoa.
Kolmivaiheryppään vaihejärjestys tulee olla oikein kytketty valtakunnan verkkoon jos syötetään kolmivaiheisena, ts. ei voi olla eriävät pyörimissuunnat valtakunnan verkolla ja luodulla verkolla, ts. jos moottori vaihtaa pyörimissuuntaansa kun bypass naksahtelee päälle/pois, niin ei toimi, vaan paukkuu paikat.
Ja vielä lisäystä, kolmen laitteen rypäs CAN kaapeleilla kytkettynä ja oikeilla asetuksilla siis tekee aidon kolmivaiheverkon (120⁰ vaihe-ero), olessaan akuilla/auringolla. Siis tietää koko ajan missä mennään kun masteri juttelee tiuhaan ketjussa olevien laitteiden kanssa.
T: