Hybridi invertterit

eros

Member
taipuuko sinun Yangtzen näin
- in ac grid
- out 1/3~
tahdistuuko noiden kahden vaiheen kanssa

tai vaihtoehtoisesti grid tie
Siis en ihan ymmärrä kysymystä. Siis jos AC in on päällä, niin se on bybass moodissa tai sitten grid rele on auki ja kaikki poweroidaan akku/aurinko energialla.
Bypass päällä se on grid-tie tilassa ja voi syöttää verkkoa, jos energiaa on ylimääräistä. Tai siis käytännössä on Grid-tie tilassa ekasta watista alkaen, mutta verkkoon virtaa energiaa vasta, kun oma kulutus pienempi kuin tuotanto.
Ja osaa tahdistella itsensä kun siirtyy omasta verkosta valtakunnan verkkoon.

Mutta mitä tarkoitat "kahdella vaiheella"? Yksinäinen laite on yksivaihe aina, mutta kolme voi ketjuttaa kolmivaihelaiteyhdistelmäksi kolmella CAN väylä kaapelilla.

Anna esimerkki mitä ajat takaa?

T: http://eerin.fi/
 

korsteeni

Well-known member
^
oikein ymmärsit vaikka huonosti artikuloin

kahdella vaiheella tarkoitan niitä kahta vaihetta sen vertin vaiheen lisäksi
vaiheethan ei tiedä vertin vaiheistuksesta mitään silloin kun ollaan aurinko/akkuenergialla ennekuin siihen liitetään jokin aito kolmivaiheinen kulutus, esmes kolmivaihemoottori
elikkä tahdistuuko se ko tilanteessa noiden kahden vaiheen kanssa vai paukuttaa sulakkeet kun ei bypass ole päällä
 

eros

Member
kahdella vaiheella tarkoitan niitä kahta vaihetta sen vertin vaiheen lisäksi
vaiheethan ei tiedä vertin vaiheistuksesta mitään silloin kun ollaan aurinko/akkuenergialla ennekuin siihen liitetään jokin aito kolmivaiheinen kulutus, esmes kolmivaihemoottori
elikkä tahdistuuko se ko tilanteessa noiden kahden vaiheen kanssa vai paukuttaa sulakkeet kun ei bypass ole päällä

Siis jos meinaat, että sulla kolmivaihemoottoriin tulee kaksi vaihetta suoraan ja kolmas vaihe tulee vertin läpi, niin ei toimi silloin kun bypass on poissa päältä. Laite irottautuu verkosta ja tekee oman verkkonsa akun/auringon varassa ja pysyy n. 50hz taajuudessa, eli ei tule kelvollista kolmivaiheverkkoa.

Mutta jos laitat kolme laitetta, jotka ovat ketjutettu toisiinsa CAN kaapeleilla ja on oikeat asetukset, eli eka laite L1 ja masteri, seuraava L2 ja slave ja kolmas L3 ja slave, niin sitten toimii (kolme) bypass päällä tai poissa päältä. Kolmesta laitteesta tehtyä rypästä pystyy myös syöttämään vain yhdellä vaiheella, ts. vain yhdellä laitteella lataa yhteistä akkustoa.

Kolmivaiheryppään vaihejärjestys tulee olla oikein kytketty valtakunnan verkkoon jos syötetään kolmivaiheisena, ts. ei voi olla eriävät pyörimissuunnat valtakunnan verkolla ja luodulla verkolla, ts. jos moottori vaihtaa pyörimissuuntaansa kun bypass naksahtelee päälle/pois, niin ei toimi, vaan paukkuu paikat.

Ja vielä lisäystä, kolmen laitteen rypäs CAN kaapeleilla kytkettynä ja oikeilla asetuksilla siis tekee aidon kolmivaiheverkon (120⁰ vaihe-ero), olessaan akuilla/auringolla. Siis tietää koko ajan missä mennään kun masteri juttelee tiuhaan ketjussa olevien laitteiden kanssa.

T: http://eerin.fi/
 
Viimeksi muokattu:

korsteeni

Well-known member
^
kiitän tiedosta

katkaiseeko bypass rele myös nollan, pitääkö olla TN-S kytketty
tarkennuksena alkuperäiseen että 3~verkkon vaiheita voi em. tilanteessa käyttää kutakin kunhan ei laita 3~laitetta

nyt sitten näyttää että tein vika hankinnan, tilaamani laite ei ilmeisesti olekaan grid vaan pelkkä off grid
pitänee laittaa heti myyntiin tai jotain keksiä, vaikka mökille missä ei ole sähköjä.....sattuuhan sitä
 
Viimeksi muokattu:

eros

Member
katkaiseeko bypass rele myös nollan, pitääkö olla TN-S kytketty
tarkennuksena alkuperäiseen että 3~verkkon vaiheita voi em. tilanteessa käyttää kutakin kunhan ei laita 3~laitetta
Minusta se ei katkase nollaa, vain yksi kontakti. Mutta tämä pitäisi mitata varmuudeksi, enkä ole sitä vielä tehnyt.
PIP:eistä löytyy vissiin molempaa reletyyppiä, riippuen valmistajasta.

Jos katkaisee, niin en näe syytä, miksi ei voisi laittaa hyppylankaa nollajohdosta toiseen laitteen tulo/lähtö panelissa.

Ja yhden invertterin tapauksessa kolmivaihe käyttö laitteen jälkeen, kun se käy akuilla/auringolla (bypass auki), niin kolmivaihemoottorit ei toimi, kolmivaihemuuntaja saattaa toimia hyvin hassusti (=ei toimi). Sensijaan resistiiviset kolmivaihe kuormat jotka ovat tähteen kytketty (kuten hellat, en ota takuuta, että kaikki, mutta..) saattavat toimia ihan ok.

T: http://eerin.fi/
 

korsteeni

Well-known member
Ilmeisesti Taiwanilaisvalmistaja nimennyt orkkikset PIP-jotain.
Austraalian aeva foorumilta kannattanee tutkia. Korjausohjeita ja firmiksiä. Firmis masteri löytynee sieltä, mutta pitänee itekin opetella, TMS340F28 konekieli (C2000 sarjaa) menee opiskeluun näillä näkymin.. J-tag jo tilattu ja openOCD:tä tutkitaan.. Kääntäjistä ja erityisesti disassemblerista kiinostusta..

Edit: korjailin komentokieli alkaa hyvin usein Q:lla, ei PI:llä, pitäis vissiin nukkua enemmän..

T: http://eerin.fi/
ettei liittyis pythoniin
pip install sitä sun tätä, elikkä löytyy valmiiksi purtua softaa omiin säätöihin diy henkilöille
en nimittäin mitään muuta siihen liittyvää yhtäläisyyttä löydä

tai PIP voisi olla nimike noista rinnan liitettävistä parallel inverter ?
 
Viimeksi muokattu:

korsteeni

Well-known member
näyttäs sukupolvi muuttuvan näissäkin

PV INPUT (DC):
Max. DC Voltage 900 VDC
MPP Voltage Range 250 VDC~850 VDC

MPPT range :70...550V
Battery voltage range:80...480V

48v (akut) pian historiaa
 

eros

Member
Battery voltage range:80...480V

48v (akut) pian historiaa
Tuo ei ole kustannusmielessä hyvä uudistus, koska isommissa (200A+) LFP akuissa on hintakuopaa vs. pienemmät. 48v 200ah=~10kwh joka peruskäyttöön on aika riittävä.
Panelipuolella uudistus ihan ok, mutta ei kummoinen. MPPT alue laajentunut, joka on hyvä asia. Toisaalta se ulottuu 550v asti ja todennäköisesti derate itsensä jo ennen 550v..?

T: http://eerin.fi/
 

HeTi

Member
kui käskytätte noita p18 verttejä?
millä ohjelmalla
esmes SUB > SBU
Aikanaan käytin SolPIPlog nimistä softaa MPP-Solar hybridin ohjailuun.
https://github.com/njfaria/SolPipLog

Ohjelma osaa tallentaa mittaukset eri järjestelmiin. MQTT, EmonCMS, PVOutput
Tukee myös Victronin akkuvalvonta mittaria.

Nyt muuton takia pitäisi rakennella systeemi uudestaan, ohjelmaan on näköjään lisätty BMS puoli (Daly, Batrium, Pylontec)
Ohjelma on yksi ajettava tiedosto joka pyörii raspberryssä, kauko-ohjaus onnistuu mistä vain kun rekisteröi RealVNC palvelun
käyttöön. ( 5kpl ilmaisia koneita)

Saa myös valmiina raspberry imagena.

Toinen ohjelma mitä tuli lyhyesti kokeiltua on: Solaranzeige
Ohjelmassa on tuki kuorman ohjauksille ja auton lataukseen.
 

korsteeni

Well-known member
PIP ohjaukset, Q alkuiset onnistuu mutta p18 protokollan hallinta on sitten haasteellisempaa
mpp-solar lukee p18 mutta en löydä, eikä help issäkään ole mitään lähetettävistä käskyistä
Q alkuiset komennot ei tässä vertissä toimi
 

korsteeni

Well-known member
mpp solarin p18 protokollan komennot on hyvin niukat

root@raspberrypi:/home/pi# mpp-solar -P PI18 -c
Command: command help - List available commands for protocol PI18
------------------------------------------------------------
Parameter Value Unit
ET Total Generated Energy query -- Query total generated energy
GS General status query -- Query general status information
MOD Working mode query -- Query the working mode
PI Device Protocol Version inquiry -- queries the device protocol version

noistakaan GS ei amnna kuin protokollan 18
 

korsteeni

Well-known member
nyt sain käskyt menemään invertterille, mpp solar ei kyllä toimi millään, tai en vain osaa, olisi ollut tutumpi tuo python
pitää jonninlainen softanpätkä vääntää eri tilanteita varten kunhan ensin manuaalisesti testailee parhaat tilanneasetukset
homeassistant on ehkä minulle manuaalista komentoa varten tutuin ja kunhan kokeilee niin silläkin voi ehkä tässä elämäntilanteessa pärjäillä niin ettei kummempaa ehkä tarvitsekaan
 