rotzi sanoi:Kiertovesipumput sekoittavat noita kerrostumia kyllä hiukan, joten ei ne ihan noin kauniisti pysy ne lämmöt...mutta ei ole merkittävää jos ei kierrot ihan väärin ole tehty...
Sakarikk sanoi:Nyt on lämmönjohtumista testattu minilaitteistolla. Varaajana eristetty metrin mittainen muovinen
viemäriputki jossa neljä anturia eri korkeuksilla. Yläosassa sähkövastus joka piti ylimmän osan
60-65 asteessa. Lämmöt alussa 66,3 20,5 18,4 17,8 ja
12 tuntia myöhemmin. 65,0 23,0 18,7 18,1 eli vain 30 senttiä alempana lämpötila muuttui
vain 2,5 astetta 12 tunnin aikana, vielä alempana ei juuri ollenkaan.
Jos sama pätee täyskokoisessa varaajassa niin sen pienentäminen "virtuaalisesti" on todella mahdollista. Esilämmityskierukan paikka tosin saattaa aiheuttaa ongelmaa.
Kyllä siellä oli vastus päällä testin aikana asetuksella 60-65ºC...jolla sanoi:Sakarikk sanoi:Nyt on lämmönjohtumista testattu minilaitteistolla. Varaajana eristetty metrin mittainen muovinen
viemäriputki jossa neljä anturia eri korkeuksilla. Yläosassa sähkövastus joka piti ylimmän osan
60-65 asteessa. Lämmöt alussa 66,3 20,5 18,4 17,8 ja
12 tuntia myöhemmin. 65,0 23,0 18,7 18,1 eli vain 30 senttiä alempana lämpötila muuttui
vain 2,5 astetta 12 tunnin aikana, vielä alempana ei juuri ollenkaan.
Jos sama pätee täyskokoisessa varaajassa niin sen pienentäminen "virtuaalisesti" on todella mahdollista. Esilämmityskierukan paikka tosin saattaa aiheuttaa ongelmaa.
joku mättää, keskilämpötila on lähtötilanteessa 30,75 ja 12 tunnin jälkeen korkeampi 31,2, olisihan loogista jos olisi jäähtymistä edes hieman tapahtunut vai oliko tuo vastus kuitenkin päällä sen 12 tuntia?
ymmärrän että ei ollut testiaikana päällä
Sakarikk sanoi:Hommaa valvoi Resolin aurinkosäädin siten että vastus meni päälle 58 ja pois 62 eli ylimmän anturin
arvot seilasi välillä 58-66. Seurasin arvoja n tunnin välein viimeinen arvo nyt sattui tähän. Pointtihan
oli seurata lämmön johtumista, joka kyllä tuli esille.
Viittaat siis kaiketi Esben periaatepiirroksen termostaattiin no. 2 ? Tuostahan on hyötyä lähinnä kesäaikaan, jolloin varaaja voidaan yläosasta (tai miksei alempaakin) saada lämpenemään luokkaa 100 asteen lämpötilaan ja varaajan alakertakin on niin lämmin, että käyttövesi voidaan käytännössä tehdä tuolla. Lähinnä tuosta termostaatista on siis hyötyä, jos kesäkaudelle osuu pitkiä pilvisiä jaksoja, jolloin alaosa puretaan ensin ja yläosan lämpötila riittää pitkälle ilman lisälämmitystäkin.Sakarikk sanoi:Olenko väärässä jos sanon että tuo kierukoiden välitermostaatti on hyödyllinen varaajan ollessa kunnolla kuuma mutta matalammassa lämpötilassa yläkierukalla otetaan enemmän lämpöä jolloin
siinä on yksi turha jumittuva termostaatti lisää.
Ei ole pakko laittaa yhtään jumittavaa termostaattiventtiiliä, silloin hanasta saa oikeasti kuumaa vettä.Sakarikk sanoi:yksi turha jumittuva termostaatti lisää. Kuinka monta termostaattia kärsii laittaa että hanallakin olisi riittävä paine?
Silloin, kun saa (aika harvoin, tyypillisesti). Aurinkokeräin kannattaa silloin joko kytkeä vain alimpaan kierukkaan tai vaihtoehtoisesti hommata erillinen sähkövaraaja käyttöveden priimaukseen (ja kytkeä perusvaraajan sähkövastus pois käytöstä sekä huolehtia mahdollisesta lämmityksen tehostustarpeesta jollakin lisäjärjestelyllä).VPJ sanoi:Ei ole pakko laittaa yhtään jumittavaa termostaattiventtiiliä, silloin hanasta saa oikeasti kuumaa vettä.
Eli sulla on yksi termarivena systeemissä, se joka varmistaa ettei mene >55C?pökö sanoi:Itse jätin kaikki termostaatit pois. Riittävän iso esilämmityskierukka takaa sen että varaajan alaosa käytetään aina ensin ja kerrostuminen on tehokasta. Käyttövesi loppulämmitetään 110 litran varaajassa jos tarvetta on ja siitä se myös suntataan 55 asteiseksi jos aurinkovaraaja sen 90 asteisella vedellä täyttää.
Termostaatit ja välitermostaatit tekee systeemistä kalliin ja monimutkaisen.
joo, siinä priimausvaraajassa. Muita ei ole.rotzi sanoi:Eli sulla on yksi termarivena systeemissä, se joka varmistaa ettei mene >55C?pökö sanoi:Itse jätin kaikki termostaatit pois. Riittävän iso esilämmityskierukka takaa sen että varaajan alaosa käytetään aina ensin ja kerrostuminen on tehokasta. Käyttövesi loppulämmitetään 110 litran varaajassa jos tarvetta on ja siitä se myös suntataan 55 asteiseksi jos aurinkovaraaja sen 90 asteisella vedellä täyttää.
Termostaatit ja välitermostaatit tekee systeemistä kalliin ja monimutkaisen.