mitä vihjailet, sano suoraan
kuvitteletko ettei 3 vaihe liittymään saa liittää mitään yksivaiheista vai mitä selität yksivaiheliittymistä?
3 vaiheliittymään saa ihan kaikkien sääntöjen ja asetusten ja jne. mukaan asentaa yksivaihe invertterin ja vaikka 3 kappaletta
tätä myyttiä yritän myös tässä murtaa
netotuksen tullessakaan kolmivaihe invertteri ei ole 1 vaihe invertterin veroinen oman käytön hyötysuhteen kannalta
puhun koko ajan säännösten mukaisista kokoluokista ja tarkoitukseensa sopivista hyväksymisistä
Niitä yksivaiheisia liittymiä on joskus rakennettu mökille sun muualle, esim 1x25A / 1x 35A. Nykyään niitä ei taideta tehdä enää mihinkään. Ainakaan verkkoyhtiöiden hinnastoista ei löydy enää moisia.
Netotusmuutoksen jälkeen ei ole väliä rahallisesti mille vaiheelle sitä sähköä tuotat tai mistä sitä kulutat.
Luulisin että suuritehoisia 1-v inverttereitä saa laittaa vaikka 10kW per vaihe jos liittymä sen antaa muuten myöden ja niitä kytketään joka vaiheeseen niin ettei ero kasva suuremmaksi kuin tuo 3,7kW. Sen sijaan 6 kW yhdelle vaiheelle ei välttämättä onnistu ainakaan tuon ohjeistuksen puolesta. Toki verkkoyhtiöstä kertovat että mikä käy ja mikä ei ja saako siihen invertteriin lupaa kytkentään vai ei.
Netotusmuutoksen jälkeen ei ole edelleenkään väliä osuuko tuotto ja kulutus samalle vaiheelle vai ei. Lopputulos on kuinkin sama koska samalta tunnilta tuotot ja kulutukset summataan yhteen joko sähkömittarissa tai vasta myöhemmin jossainpäin laskutusjärjestelmää.
1. ja 3. kolmivaiheinvertterien hyötysuhteissa ei näytä olevan ainakaan merkittävää eroa.
1- vaiheinen
European efficiency (ηEU) | 96,1 % |
---|
3-vaiheinen
European efficiency (ηEU) | 96,5 % |
---|
En ole vieläkään päässyt kärryille siitä miksi vaikka se 3 kW invertteri pitäisi olla 1. vaiheinen tai mikä siitä koituva hyöty olisi?
Jos omistaisin 1. vaiheisen invertterin ja se olisi kytketty 1 vaiheeseen ja tyypillisesti okt:ssa kuormat on jaettu mahdollisimman tasaiseksi kaikkien kolmen vaiheen kesken niin eikö tällöin tilanne olisi se että siitä omasta tuotetusta sähköstä todennäköisesti 1/3 menisi oikeaan vaiheeseen ja 2/3 väärään? Oletus olisi että tyypillinen pulliainen ei tiedä mihin vaiheeseen mikäkin laite on kytketty. Tällöin jos netotus puuttuisi niin tilanne olisi erittäin epäedullinen. Myöhemmin merkityksetön.