Vantaan Energia on todella avulias ja vastaus tulee nopeasti kysyttäessä mutta silti on aikamoista säätämistä kun itse opettelee samalla.
Tarkistin Saksan VDE-AR-N-4105 speksin ja siinä on pieniä eroja jännitetasoissa, lähinnä undervoltage arvo on "heikompi" kuin mitä suomalaisessa suosituksessa on. Koska suomalaisessa sähköverkkoasetuksessa on määritelty eri jännitetaso ei saksan standardin mukainenlaite ole ilman uudelleenohjelmointia yhteensopiva suomessa.
EN50438 on jännitetasojen osalta yhteensopiva suomalaisen suosituksen kanssa mutta siinä irtikytkeytyminen undervoltage ja overvoltage tiloissa tapahtuu 500ms viiveen jälkeen joka on nähtävästi liian pitkä aika suomeen jossa tavoitetaso näyttää olevan 200ms. Eli myöskään EN50438 mukaiset laitteet eivät ole suomessa liitettävissä ilman uudelleenohjelmointia.
Suomessa käytettävän invertterin tulee olla parametroitavissa irtikytkennän osalta, onneksi tuli hankittua SMA SB1200 jonka voi ohjelmoida (kunhan saa jostain tunnukset). Käsittääkseni seuraavat parametrit kun osaa ohjelmoida SMA invertteriin niin että ainakin nämä SMA:t ovat hyväksyttäviä suomessa. Laitoin mukaan myös uudelleenkytkeytymisajan koska en löytänyt mitä saksalaiset tai EN sanoo siitä - suomessa se on joka tapauksessa 20 sekunttia.
Default* EN50438
Vac-Max-Tm 1,5
Vac-Max-Fast_Tm 0,15
Vac-Min-Tm 5
Vac-Max-Fast_Tm 0,15
Fac-Max-Tm 0,2
Fac-Min-Tm 0,5
Fac-Max-Fast_Tm 0,2
Fac-Min-Fast_Tm 0,5
GriFltMonTms* 20sec
GriFltReConTms*20sec
GriStrTms*20sec
Edellinen siis meikäläisen tutkimuksen ja perehtymisen perusteella, en ole kuitenkaan varma ennen kuin olen jutellut valmistajan kanssa näistä parametreista.