Kuka täällä tietää sulakkeista ?
Mistä tietää minkä kokonen sulake pitää asentaa mihinkäkin ja mikä sulake ?
Kun en tiedä ,en ole käyttäny sulakkeita, vaan kytkeny suoraan !
 

maanma

energiaonnellinen
Sulake antaa suojaa liian suuria Ampeeri (A) virtoja vastaan. Suojauksen taso valitaan kokonaisratkaisussa sallitun suurimman virran mukaan. Yleensä valitaan enimmäsvirtaa seuraavaksi pienempi saatavilla oleva sulake.

Ilman sulaketta oikosulkutilanteessa syttyy hyvin helposti tulipalo.

Sähköjohtojen yleiset suurimmat mitoitusvirrat (A)

0,75mm2 (6A)
1,5mm2 (10A)
2,5mm2 (16A)
4mm2 (20A)
 

avensi

Well-known member
Juu siis 230v menee noin ,mutta kun puhutaan paneelin virrosta joka tulee dc pihalle suoraan panelista akkuihin josta invertteri ottaa virran niin mikä siihen käy ?
 

vesioinas

Active member
Juu siis 230v menee noin ,mutta kun puhutaan paneelin virrosta joka tulee dc pihalle suoraan panelista akkuihin josta invertteri ottaa virran niin mikä siihen käy ?
Mitoita vaikka paneelin huipputehon ja akun napajännitteen mukaan. Virta on teho / napajännitteen maksimi. Huom. sulake ei suojaa ylilataukselta ja esim. litiumakkua ei parane ladata yhtään ylijännitteeseen. Lyijyakulle max on suunnilleen 14.4V. Näin siis sillä oletuksella, että mitään lataussäädintä ei ole.
 

hemaris

Active member
Mitoita vaikka paneelin huipputehon ja akun napajännitteen mukaan. Virta on teho / napajännitteen maksimi. Huom. sulake ei suojaa ylilataukselta ja esim. litiumakkua ei parane ladata yhtään ylijännitteeseen. Lyijyakulle max on suunnilleen 14.4V. Näin siis sillä oletuksella, että mitään lataussäädintä ei ole.
Itse en kyllä näe kovin paljoa hyötyä paneelin ja säätimen/akun välille laitetusta sulakkeesta, enkä ole kuullut että näitä olisi paljoa laitettu ainakaan tällaisissa pienissä mökkisysteemeissä. Paneeleista tulee aika ennustettettavasti virtaa ja virtapiikkejä taitaa esiintyä lähinnä salaman iskiessä ja siinä sulake tuskin paljoa pelastaa.

Sen sijaan akun ja kulutuslaitteiden väliin on noita sulakkeita tupattu laittaa. Siinä sulakkeen koko riippu kulutuspiirin huipputehosta. Esim itsellä on sekä 3 kW:n invertteri että 24/12 V pienjänniteverkko. Minulla on akkujen ja invertterin välissä 300A:n sulake, sillä invertterin hetkellinen huipputeho on jopa 6 kW, eli aika lähelle (6000W/24V =250A) mennään. Tämä taisi olla myös Victronin suositus. Lisäksi invertterin jälkeen on 10A automaattisulakkeet kullekin 230V:n kuormituspiirille joka mahdollistaa kussakin piirissä reilun 2 kW:n huipputehon. Ja pienjännitepuolella on 10A tai 20A sulakkeita neljässä eri kuormituspiirissä vähän riippuen siitä että miten arvioin kunkin kurmituspiirin huipputehon olevan.
 

hemaris

Active member
Joskus kokeilin 60A automaatti sulakkeella akun ja invertterin välissä , mutta ei toiminu ?
Mitä tarkoittaa "ei toiminut" tässä yhteydessä? Sulake ei lauennut silloin kun olisi pitänyt vai laukesi silloin kun ei olisi pitänyt? Tuon 60A sulakkeen pitäisi laskennallisesti laueta noin 750W korkeammissa invertterin kuormissa 12V systeemissä (12.5Vx60A) - olettaen että invertterin hyötysuhde on lähelle 100%. 24V systeemissä raja ~1.5 kW. Jos olettaa että sulake kestää 1.5x nimellisvirran 1 min ajan (lienee tyypillinen automaattisulakkeen laukaisukäyrä), niin nuo laukeamispisteet olis ~1.1 kW (12V) ja ~2.2 kW (24V)
 