Mitoita vaikka paneelin huipputehon ja akun napajännitteen mukaan. Virta on teho / napajännitteen maksimi. Huom. sulake ei suojaa ylilataukselta ja esim. litiumakkua ei parane ladata yhtään ylijännitteeseen. Lyijyakulle max on suunnilleen 14.4V. Näin siis sillä oletuksella, että mitään lataussäädintä ei ole.Juu siis 230v menee noin ,mutta kun puhutaan paneelin virrosta joka tulee dc pihalle suoraan panelista akkuihin josta invertteri ottaa virran niin mikä siihen käy ?
Itse en kyllä näe kovin paljoa hyötyä paneelin ja säätimen/akun välille laitetusta sulakkeesta, enkä ole kuullut että näitä olisi paljoa laitettu ainakaan tällaisissa pienissä mökkisysteemeissä. Paneeleista tulee aika ennustettettavasti virtaa ja virtapiikkejä taitaa esiintyä lähinnä salaman iskiessä ja siinä sulake tuskin paljoa pelastaa.Mitoita vaikka paneelin huipputehon ja akun napajännitteen mukaan. Virta on teho / napajännitteen maksimi. Huom. sulake ei suojaa ylilataukselta ja esim. litiumakkua ei parane ladata yhtään ylijännitteeseen. Lyijyakulle max on suunnilleen 14.4V. Näin siis sillä oletuksella, että mitään lataussäädintä ei ole.
Mitä tarkoittaa "ei toiminut" tässä yhteydessä? Sulake ei lauennut silloin kun olisi pitänyt vai laukesi silloin kun ei olisi pitänyt? Tuon 60A sulakkeen pitäisi laskennallisesti laueta noin 750W korkeammissa invertterin kuormissa 12V systeemissä (12.5Vx60A) - olettaen että invertterin hyötysuhde on lähelle 100%. 24V systeemissä raja ~1.5 kW. Jos olettaa että sulake kestää 1.5x nimellisvirran 1 min ajan (lienee tyypillinen automaattisulakkeen laukaisukäyrä), niin nuo laukeamispisteet olis ~1.1 kW (12V) ja ~2.2 kW (24V)Joskus kokeilin 60A automaatti sulakkeella akun ja invertterin välissä , mutta ei toiminu ?