Shellyt & scenet

SavonSähköSeppo

Ihe oppinu sähkösuhari
Olisiko täällä joku joka olisi perehtynyt Shellyjen scene-ohjauksiin syvällisemmin?

Näitten kanssa touhuilla jo jonkun vuoden mutta yhtä asiaa en ole saanu kohilleen. Elikkä tällänen tapaus:

Ohjaan aurinkosähköä lämmittämään lämminvesivaraajanvastusta. Käytän siihen EM3-mittarin teholukemia ja asetettuja arvojen mukaan se kytkee PM1 releen vetämään kun ylimäärästä tuottoa on.

Yhdistelmä toimii oikein mallikkaasti mutta haluaisin säästellä kontaktoria joka rapsuu keskuksessa vähän turhan usein pilvisellä säällä.

On-kytkentä menee päälle kun lukemat verkkoonpäin ylittää 2800w (2000w vastus käytössä) ja katkeaa kun tilanne on +/-0w

On any change-säädöllä siis rele menee aina pois päältä kun tulee tuo 0w tilanne esim kun pilviä tulee auringon eteen. Ja niitähän voi tulla tunnissa/päivässä monta kertaa. Ja kontaktori ja rele napsaa joka kerta

Eli miten saisin off-scenen niin ettei se aktivoidu joka kerta kun tuo 0w tulee mittaustulokseksi vaan odottelisi X määrän aikaa että muuttuuko lukema siitä miksi?

Esim pilven ohimeno aika olisi 1 tai 2 minuuttia. Jos pilvi olisi mennyt ohitse niin off-scene ei aktivoituisi ollenkaan. Ja jos tulisi pitempi pilvijakso niin scene ajaisi normaalisti releen auki tuon aikajakson jälkeen.

Tuo Repeatly-komento ilmeisesti tarkistaa tilan minuutin välein mutta en ole sitäkään saanu toimimaan toivotulla tavalla.

Once-komento taas on hieman epäselvä itselle. Joku aikamääre siihen asetetaan mutta mitä tuo reactivation siinä tarkoittaa?

Englanti kyllä sujuu itsellä mutta omasta mielestä nuo komentojen selitykset on epäselvät eikä netistäkään ole löytynyt suoraa vastausta kysymykseeni.
Screenshot_2025-09-06-20-08-40-440_cloud.shelly.smartcontrol.jpg
 

SavonSähköSeppo

Ihe oppinu sähkösuhari
Siis vastuksenteho 2000w. Päälle 2800w.

Eli 800w on siinä sitä elovaraa. Miinus pohjakulutus. Joo toki voisi tuota tasoa nostaa vaikka 1000w tai 1200w jos niikseen.

Järjestelmä toimii oikein hyvin. Siinä ei oo mittään ongelmaa. Tuon delay-ajastuksen haluaisin off-sceneen liittää jotenkin pilvipäiville. Jos digitaalisella säädöllä saa konkan elinikää pidennettyä niin miksi en sitä tekisi?
 

SavonSähköSeppo

Ihe oppinu sähkösuhari
Kiitos jälleen vastauksesta joka ei auta minua tässä asiassa millään tapaa.

Miulla lämmintävettä kuluu sen verran vähän että se ei niin isoa osaa näyttele koko kulutuksesta että tarviais joka wattia sinne ajaa.

Ja niin: teho eli scene-ohjauksella saan veden lämpiämään ilman ostosähköä. Se lämpiää kun ylituottoa on.

Ja kyllä: siellä on kello-ohjaus varalla 365pv/v klo 12-15. Jos ei paista tarpeeks että teho-ohjaus menisi päälle niin tuona kellonaikana (eli paras tuottoalue ympäri vuoden) se lämpiää silti. Ja kaikki sinä aikana tuotetut watit menee sinne veteen tai muuhun omaan käyttöön.
 

Fallingdown

New member
Pakko kysyä että mitä se haittaa vaikka rele siellä napsuu?
Ainakin omassa käytössä olevalle releelle valmistaja lupaa "Mekaaninen kestävyys
10000000 Syklit" niin ei niitä ihan joka vuosi tartte olla vaihtamassa.
 

SavonSähköSeppo

Ihe oppinu sähkösuhari
Pakko kysyä että mitä se haittaa vaikka rele siellä napsuu?
Ainakin omassa käytössä olevalle releelle valmistaja lupaa "Mekaaninen kestävyys
10000000 Syklit" niin ei niitä ihan joka vuosi tartte olla vaihtamassa.
No eipä kait kummempia. Ehkä se ääni kun tulee tuosta sähköpääkeskuksesta joka sijaitsee melkeimpä keskellä taloa niin se käy korvaan pitemmän päälle. 3-vaihekontaktori naksahtaa pilvipoutasena päivänä suht kovaäänisesti melko monta kertaa.

Jos sitä voisi vähentää jollain scene-komennolla niin tottakai sen tekisin. Mutta miten?
 

Mekaniker

Well-known member
Aloitin jo keväällä Shellyjen käytön ja viime kuussa tein scene mikä piti käynnistää LVV:n kun kun A-paneelit ylitti 1000W
Monta mutkaa matkassa siinä opiskelussa mutta jotakin hassua siinä pilvi-toiminnassa, toimii jokunen kerta ja lakkaa toimimasta
Voiko olla syynä samassa releessä oleva pörssisähkö-scripti? Tänään kun testasin taas tehdä korjaus sain ilmoitus että asettamani 1000W arvo on liian suuri, 100W oli sallittu??
Pitäisikö tästä ottaa kuvasarja että lukijat ymmärtää
 

SavonSähköSeppo

Ihe oppinu sähkösuhari
Aloitin jo keväällä Shellyjen käytön ja viime kuussa tein scene mikä piti käynnistää LVV:n kun kun A-paneelit ylitti 1000W
Monta mutkaa matkassa siinä opiskelussa mutta jotakin hassua siinä pilvi-toiminnassa, toimii jokunen kerta ja lakkaa toimimasta
Voiko olla syynä samassa releessä oleva pörssisähkö-scripti? Tänään kun testasin taas tehdä korjaus sain ilmoitus että asettamani 1000W arvo on liian suuri, 100W oli sallittu??
Pitäisikö tästä ottaa kuvasarja että lukijat ymmärtää
Voisin veikata et tuo scene ja scripti yhessä sekottaa releen toimintaa.

Toki on noissa shellyissä ollu välillä tuota toimimattomuuttakin. Ehkäpä juuri pilvipalvelun katkomisen tai vastaavan takia.
 

Mekaniker

Well-known member
Minkä tehonen vastus siulla on varaajassa? Aika pienellä rajalla käynnistät sen lämmityksen.🤔
Pojan talossa on tämä yhdistelmä:
300L varaaja ja yksi vastus käytössä= 1080W, Shelly 1PM Gen3 kytkee ja muistaa kustannukset. Spot-hinta scripti käytössä
Ei siellä paljon mene vettä kun asuu yksin, sähköä menee kuitenkin suhteessa enemmän vrk/keskiarvo on pilven mukaan 3,8kWh
 

SavonSähköSeppo

Ihe oppinu sähkösuhari
Vähän sama juttu täällä. Vaikka perheeseen kuuluukin 2 aikuista ja 2 lasta +3 teiniä jotka käy kylässä sillon tällön niin vedenkulutus on hyvin maltillista. Sen takia ajankin 3-vaihe vastusta vaan 2 sulakkeella eli 2000w. 230l vaakavaraaja. Vesi lämpiää vähän pidempään päivällä mutta saa paljon paremmin aurinkoenergian hyödynnettyä .

Vastus on siis päällä vaan kellolla (11.30-15) ja tuolla teho-ohjauksella. Hyvin on lämminvesi riittänyt aika.
 