Pojan talossa katko tänään? (2/5 2025)

Mekaniker

Well-known member
Katsoin äsken tuottoa ja näin että klo 12.35 -> 13.35? Solax tuotti verkkoon 0W
Verkkojännite korkea 237.3V koko päivän siellä
Ei sähkökatkoa, Victron herjaisi silloin
Ei GSM katkoakaan, Victron ja Shelly tilanne normaali

Vaiko niin simppeli että Kiina-yhteys alhaalla??

Solax pois päältä?.png
 
Viimeksi muokattu:

Mekaniker

Well-known member
Otin selvitykseen tuo katko ja:
- Kaksi taloa samalla kadulla/ sähkölinjalla joilla on aurinkopaneelit, etäisyys toisistaan on 60m
- Todella reipas jännitevaihtelu, aamuyöllä 230v, keskellä päivää parhaimmalla säällä 247V
- Vaiheiden väliset jännite erot suuria päivällä
- Invertterin ylijännite-katko on 250V

Sähkökeskuksessa on nyt kolme ShellyPM Mini jotka raportoivat pilveen ja yhdessä vaiheessa todella rauhaton jännite
 

Mekaniker

Well-known member
Ja Shellyt raportoi:
Phase1 - 2025-04-21 kl. 09.51.png Phase2 - 2025-04-21 kl. 09.52.png Phase3 - 2025-04-21 kl. 09.52.png
Vaiheet 1-2-3
Ja jatkuu samaa vuoristorataa koko ajan yötä/päivää vaikka PV-invertteri on ollut pois päältäkin

Kun vertaa 1-vaihe käppyrä saman päivän pörssisähkö versioon niin aikalailla vastaavat toisiaan:)
Syöttääkö/ Lataako joku siellä samalla muuntaja-alueella verkkoon/ verkosta sähköä pörssisähkön tahdissa??
 

Mekaniker

Well-known member
Eilen saimme vihdoin Shelly kolmevaihemittaus paikalle, nyt pitää "vain" saada se yhdistettyä pilveen. Ja se näyttää olevan kaikkea muuta kun helppoa...

Toisaalta sain myös ihan sattumalta tietää mikä aiheuttaa yhden vaiheen isot jännitevaihtelut:
Kadulla oli eilen talosyöttöjen siirto meneillään (kertomatta talojen asukkaille) eli vanhasta ilmalinjasta uuteen maakaapelointiin sekä toiseen alue-jakokaappiin:
Siinä yhteydessä linjasähkärit kertoivat että tämä iso jännitevaihtelu on peräisin viallisesta ylijännite suojasta Carunan alue-jakokaapissa. Ja kyseinen ylijännitesuoja on Carunalle murheenkryyni, niitä pitää vaihtaa jatkuvasti.
Ja ilmenee juuri tällä tavalla.
Tietenkin asiaa ei helpota se että useampi 1vaihe PV-invertteri on liitetty juuri samaan L1 vaiheeseen:-/ -> Jos PV-invertterillä ilmenee satunnaisia irtokytkentöjä sähköverkosta ilman sähkökatkoja kannattaa laittaa seurantaa siihen vaiheeseen...

Samalla linjamiehet totesivat että verkkoonkytkevä sähkäri mittaisi ensin vaiheet ja vasta sen jälkeen johto kiinni vaiheeseen missä on alin jännite, vaihe L1 ei ole ehkä paras:)
 
Viimeksi muokattu: