energianoviisi sanoi:VesA sanoi:Tuolla käyrällä voisi päästä maalämpöpumpulla jonnekin -10C tienoille - ja sitä pahemmilla keleillä sitten pitäisi olla jotain muuta.
Helsingissä ei ole -10C kylmempää normaalivuonna kovinkaan monta päivää, eli suurin osa lämmöstä kyllä tulisi pumpulla.. mutta sitä kylmemmässä pitäisi olla joku muu konsti - käytännössä aikamoiset vastukset joille ei todennäköisesti ole riittävästi sähköä kiinteistön nykyisessä liittymässä.
Ehdin vihdoin lueskelemaan lisää maalämmöstä ja pari kysymystä tuli vielä mieleen:
1) onko kahden kompressorin pumpuilla sama ongelma, niillä ainakin Motivan mukaan päästään yli 70°:een, mutta tuleeko kalliiksi/laskeeko hyötysuhde tuossa pahasti?
2) kuinkahan paljon tuohon menoveden lämpötilaan voi vaikuttaa ilman että koko talo palelee, ts. voiko vaikka kierrättää patteriverkostossa vähän haaleampaa vettä nopeammin?
1: Kahden kompuran pumpuista on niukasti kokemuksia, mutta ainakin muinoisessa VILP-testissä kaskadipumpun COP oli 'normaalialueella' selvästi huonompi, maalämpövehkeistä ei ole muistikuvia.. ei noita taida paljon olla käytössä. Voi se kahden kompuran pumppu silti rahaa säästää vaikkei sillä ihan huippulukemia olisikaan.
2: Juurikin - virtausta lisäämällä saa koko patterin pysymään kuumana. Vanhoissa systeemeissä vesi on säädetty kuumalle, mutta virtausta kuristettu ja vesi voi jäähtyä patterissa paljonkin.
Tässä meidän -54 talossa ( Helsingissä ) on melko sileät yksilehtiset patterit jotka on mitoitettu paperien mukaan +90C/ -30C. Taloon muuttaessa menovesi olikin pakkasella kuumaa, mutta tuunasin ja mittailin alkuperäistä systeemiä - ja laskin pattereiden tehoja http://radiaattoritehdas.fi/tuotteet/ - noista patterikaupoista löytä lopulta excelitkin joilla voi itse kokeilla.
Jos jostain pystyy näkemään talon kulutuksia eri keleillä sitä voi yrittää verrata pattereiden teoreettiseen tehoon, mutta puuha ei ole kovin tarkkaa, tehoja menee enempi sen käyrän kuin kulutuksen mukaan koska kivitalo kestää liikaa lämmittämistä aika hyvin ilman että heti tulee kuuma - tai liian vähäistä ilman että heti palelee. Jos parin päivän paukkupakkasella ei ihan jakseta pysyä käyrällä ei sitä kukaan huomaa... kun ne patterit kuitenkin edelleen lämmittävät aikamoisella teholla.
Lopputulos oli meillä maalämpö alkuperäisiin pattereihin - menovesi on -20C tienoilla +45C ja se riittää. Tukena on vastus, jota ei ole monta tuntia käytetty, lähinnä se paukkuu päälle jos kovan pakkasen aikaan pitää tehdä paljon käyttövettä ja vehje on sitä mieltä että nyt ollaan veden teon aikana tiputtu liian kaus käyrältä - tuonkin voisin säätää vielä vähän laiskemmalle.
Sitä onnistuisiko sama teillä on paha mennä lupaamaan - pitäisi olla niitä mittaustietoja..
