Hei, tasokeräimeni näyttävät pyörivän tällaisena täysaurinkoisena kevätpäivänä vain noin 5 minuuttia kerrallaan. Sen jälkeen ne menevät levolle siksi aikaa, kunnes katon ja lämminvesivaraajan delta t on kasvanut asetettuun 8 asteeseen. Sanoisin, että ovat poissa pelistä ehkä kolme kertaa pidempään (eli ehkä 15 min), kuin ovat päällä. Käytännössä näyttäisi käyvän niin, että lämminvesivaraajan suunnasta tuleva neste on sen verran viileää, että delta t laskee turhankin nopeasti eli noin 5 minuutissa alle 8 asteeseen ja automatiikka pysäyttää kiertovesipumpun. Pumppu on käynnistynyt noin 70 asteessa.  Pari kysymystä:

- onko 8 astetta sopiva delta t keväällä ja myöhemmin vai kannattaisiko sitä vaihdella, miten?
- kannattaako kiertovesipumppua ajaa hiljaisella vai kovalla kierrolla keväällä ja myöhemmin?
- kumman putkilinjan eristäminen on näin keväällä tärkeämpää, keräimille menevän vai sieltä tulevan, tämänkaltaisen ongelman rajoittamiseksi?

- Niilo -
 

unga

Member
Vastaanpa tähän, vaikka täytyy kyllä sanoa että oikeita vastauksia en tiedä... Itse olen hankkinut Calliduksen varaajan, keräimen ja kaiken muun härpäkkeen yhdessä paketissa. Parin viikon päästä on toimitus, joten vielä ei ole käytännön kokemusta kertynyt. Paketti on varustettu Diemasol B (muistinkohan nimen nyt oikein) automatiikalla. Käynnistykseen vaaadittava delta t on muistaakseni tehdasasetuksena 10 astetta. Lähtökohtana on että katola on oltava vähintään 30 astetta. Pumppu käy x aikaa (asetettavissa 0-5min) 100% teholla, jonka jälkeen automatiikka aloittaa säätämään pumpun kierroksia 50-100% välillä yrittäen pitää delta t 20 asteessa. Eli alkuun kun katolla lämpö nousee hitaammin käy pumppu verkemmin ja taas jos aurinkoa riittää nousee pumpun kierrokset sen mukaan. Uskoakseni tämä on järkevä ratkaisu jolla tuollainen katkokäynti vältetään ja tämä ominaisuus oli yksi niistä edellytyksistä, kun valitsin itselleni sopivaa pakettia.
 

savonhumu

Member
Onkos tuo yksinopeuksinen pumppu vai tuleeko ohjaimelta jtn pulssia tms joka pyörintänopeutta säätäs?
Vaikuttaa että sulla kiertää neste ihan liian lujaa siellä putkissa tai sitten on muuta häikkää!(uupuvat eristeet) paljokos se virtaus näyttäs olevan siinä mittarin lasissa kun pumppu pyörii, oletuksella että ajaa koko ajan samaa nopeutta?
300 litran varaaja ja 6m2 tasokerääjiä, olivat sitten mitä laatua tahansa niin kyllä täysauringolla pitäs pumpun pyöriä kokoajan ja lämpöjen päinvastoin nousta keräimillä kun varaaja lämpee kokoajan! Suuntauskin on varmaan johonki noin etelään ja kulma muuta ku vaakataso ::) Mulla alkaa pumppu pyöriin siinä 9 seutuun ja jatkaa iltaan asti taukoomatta jos aurinkoo on kokoajan tarjolla. Edes yläpilvet ja tilapäiset paksummatkaan pilvet ei aiheuta välttämäti pumpun pysähystä!

Tuo 8 asteen käynistysero on varmaan ihan ok ja sammutus voisi olla 4-5 astetta..
Eristä äkkiä nuo molemmat putkilinjat jos ovat tosiaan ulkoilmassakin ilman eristeitä? Mennee käytännössä saanto harakoille varsin jos vielä varjossa menevät niiku tuppaavat yläpohjassa yleensä olemaan! ihan sama kummanko eristät eka, molemmat on pakko eristää kun kyllä se kylmän puolenki putki tuppaa varaajan lämpöjen noustessa lämpeemään ja jokaikinen aste minkä neste jäähtyy katolle mennessään on tehoista pois! Koita myös ajjaa pumppua hiljasemmin niin näät ketääkö sillon käynnissä kokoajan... Itellä tuo säätyvä pumppu ajelee 8m2 tasokeräimiin semmosta 100-300 litran tuntivauhtia keskimäärin ja joskus vähä lujempaakin, riippuen varaajan lämpätilasta...
 

savonhumu

Member
unga sanoi:
Vastaanpa tähän, vaikka täytyy kyllä sanoa että oikeita vastauksia en tiedä... Itse olen hankkinut Calliduksen varaajan, keräimen ja kaiken muun härpäkkeen yhdessä paketissa. Parin viikon päästä on toimitus, joten vielä ei ole käytännön kokemusta kertynyt. Paketti on varustettu Diemasol B (muistinkohan nimen nyt oikein) automatiikalla. Käynnistykseen vaaadittava delta t on muistaakseni tehdasasetuksena 10 astetta. Lähtökohtana on että katola on oltava vähintään 30 astetta. Pumppu käy x aikaa (asetettavissa 0-5min) 100% teholla, jonka jälkeen automatiikka aloittaa säätämään pumpun kierroksia 50-100% välillä yrittäen pitää delta t 20 asteessa. Eli alkuun kun katolla lämpö nousee hitaammin käy pumppu verkemmin ja taas jos aurinkoa riittää nousee pumpun kierrokset sen mukaan. Uskoakseni tämä on järkevä ratkaisu jolla tuollainen katkokäynti vältetään ja tämä ominaisuus oli yksi niistä edellytyksistä, kun valitsin itselleni sopivaa pakettia.

Säätyvä pumppu on ihan hyvä omienkin kokemuksien mukaan! Tnom on itellä tuo pitoerolämpötila ja en sitä paljoo yli 10-asteen ole pitänyt! kokeillut oon kyllä vähän kaikkee maan ja taivaan välillä ja lopulta palannu 10asteen pitoeron molemminpuolin... se 20-astetta ainakin näin kevätpaisteella voipi olla turhanki iso ero kun tehoja ei liikaa vielä ole tarjolla, niin semmonen mutuilu on kaiken räveltämisen jälkeen jääny että kun pittää käynistyksen aika pienellä ja pitoeron myöskin niin tehoja tulee parhaiten... Tiijä sitten oonko paljo metässä mutta aikas monta samankaltasta päivää on tullu ajeltua eri säädöillä ja tuotoissa on pientä heiluntaa ollu sääjöistä johtuen... Isoja nuo erot ei oo joten se on sitten makuasia jaksaako nuita viimesiä Kwh:ta metästää ;) Tälleen lomalaisena on joutanu aikas paljo istuskeleen tuon pumppuryhmän äärellä ja monta tuumailutupakkaakin tullu sauhuteltua ulkosalla kun sääjön jälkeen odottelee tasaantumista.. Muutujia on niin paljo alkaen säätiloista jne.. että kohtuu aikaavievää hommaa tuntus olevan ::)
 

Niilo_Aurinko

New member
Iltoja. Virtausmittarissa mulla olut vähän alle 5 litraa minuutissa. Arvaan, että se on liian paljon näille keleillä, eli kuristanpa virtausta vähäsen. Pumpussa on I, II ja III -asennot ja kakkosella olen ajellut, vois varmaan laittaa ykköselle?!

Humu, oisko tuo 100 litraa näillä keleillä ok?


- Niilo-
 

savonhumu

Member
Onkos tuossa ohjaimessa pulse toimintoo? joitakin pumppuja voipi ajella sillä tavallaan säätyvänä. Pumppu 3-asennolle ja ohjain vissiin joko virtaa pätkimällä, jännitettä säätämällä tai jotain sinneppäin ajelee tuota pumppua säätyvänä..
tuo noin 5l/min tekkee noin 300l tunnissa joka on ehket yläkanttiin ja 100l voipi olla jo alakanttiin. joku 150- 200 litraa vois olla siellämain... Koita sitä ykkös asentoo pumpulle ja hoida eristeet kuntoon niin homma ruppee onnaamaan varmaan paremmin! Onko tuossa virtauksen säätömahollisuutta missään vai ollaanko vain pumpun tehoalueiden varassa? 300-varaaja pitäs tulla näillä paisteilla kunnon lämpöihin eli 60+ tuolla keräinmäärällä kun 10 kwh esim nostaa tuota vesimäärää vajaa 30 astetta jos äkkiseltään oikein laskelmoin ja luulis nuista irtoovan enempiki jos vaan suuntaus on kunnossa! Neste kuiten kiertää nytte vissiin ihan hyvin kun ei ylilämpee nuo keräimet joka luultavasti tapahtus jos ei kiertäs kuvalleen ;)

Ulkoilmassa oleviin putkituksiin soveltuu armaflex, aeroflex tyyppiset eristeet ja kun valihtee solar käyttöön sopivat eli tarpeeks kuumuutta sietävät niin hyvä tullee. Nuo on uv-suojattuja ja pitäs sietää sadetta,pakkasta, aurinkoo ja muitakin suomen kelejä! ovat jonkinverran arvokkaita, mutta haukkunevat ihtesä aika äkkiä takasin! nuita löytyy valmiiks halkastuina salkoina niin on helpompi laitella niitä valmiiden putkitusten ympärille.. Niissä on jopa liimapinnatkin valmiina ja lisäks saa rullatavarana saman laadun hyvin pitävää eristeteippiä millä on helppo liimailla eristepalapeliä läjjään ;)
Itse käytin tkntilassakin nuita samasia eristeita niiden kompktimman koon ja helpon asennuksen takia kun ei tuota tillaa liikaa ollu putkituksille!
 

Niilo_Aurinko

New member
Humu,

kyllä - pumpun kolmen tehovaiheen lisäksi - löytyy erillinen virtausmittari, jota voi kuristaa vieläkin useampaan asentoon. Mulla se on ollut ilman minkäänlaista kuristusta eli isosti auki, mutta käännän sitäkin pienemmälle. Millä periaattealla tuo virtausmittari toimii suheessa pumppuun? Eikö pumpun tehonsäätö itsessään riitä, miksi? Olen kuvitellut, että virtausmittarin litraa per minuutti on se, jota seurataan.

Missä vaiheessa kautta olet lisäillyt kiertonopeutta?

Kulma on mulla aika tarkasti etelään 33 astetta.

- Niilo -
 

savonhumu

Member
koitahhan eka ilman sitä kuristusta pelkällä pumpun tehoalueella. jos vieläki virtaa liikaa niin sitte kuristat vasta.. pienin askelin kannattaa säätää systeemiä niin hyvä tullee! Mulla on tehot käytännössä aina kelin mukaset kun ohjain käyttää pumppua eri kierosnopeuksilla kun se on taajusmuuttajapumppu. Eli ohjain pyrkii kokoajan pitämään asetetun lämpötilaeron varaajan pohjan ja keräinkentän välillä. Jos se vaatii lisää virtausta esim  kovan auringonpaisteen takia niin ohjain nostaa portaattomasti pumpun kieroksia! ja jos menee pilveen niin vastaavasti lähes heti reakoi pumpun kieroksia laskemalla... Ei ole siis suoraan verrannollinen tavalliseen vakionopeudella pyörivään pumppuun, mutta kyllä ne perusteet samat täälläki kuitenki on.. Käynistysero mulla on eri kun tuo pitoero joka on hieman käynistyseroa suurempi!

Semmonen 3+ litraa minuutissa vois olla muutaman päivän testiarvo.. Onkos se varaaja muuten osottanu minkämoisia lämpenemisen merkkejä?
 

sam123

Active member
Niilo_Aurinko sanoi:
Pumppu on käynnistynyt noin 70 asteessa.  Pari kysymystä:

- onko 8 astetta sopiva delta t keväällä ja myöhemmin vai kannattaisiko sitä vaihdella, miten?
- kannattaako kiertovesipumppua ajaa hiljaisella vai kovalla kierrolla keväällä ja myöhemmin?
- kumman putkilinjan eristäminen on näin keväällä tärkeämpää, keräimille menevän vai sieltä tulevan, tämänkaltaisen ongelman rajoittamiseksi?
- ohjaimen asetuksista sitä muutetaan.
- KV-pumppu siihen asentoon, jolla maksimissaan saavutetaan keräinvalmistajan ohjearvon ko. paneelille.
- putkien lisäeristäminen 70 asteen lämpötilat mielessä ei liene kannattavaa. Kannattaa ensin mitata paljonko putket vuotavat lämpöä välillä katto-varaaja.

Joissakin ohjaimissa aurinkopiirin nopeudensäätö on ohjelmoitavissa. Mikä ohjain sulla on?
 

Niilo_Aurinko

New member
Huomenta,

Huomenta,

- valitettavasti ohjaimessa (System Controller SR868C8) ei näytä olevan portaatonta kierrosnopeuden säätöä, paremmassa mallissa olisi sitten ollut, mutta ei tässä halvemmassa.
- varmaan samasta syystä ei ole ohjeitakaan, millä nopeudella pitäisi missäkin kelissä ajaa, mutta ilmeisesti menee niin, että keväällä pienellä kierrolla ja kesällä urku auki?!
- kiertovesipumpun tehoalueet ovat I, II ja III ja ne ottavat watteja 45:stä 90:neen. Laitoin nyt Humun vinkeistä viisastuneena I:lle. Tehoalueenkaan valinnasta ei ole ohjeita.
- kuristimesta voi ruuvia kääntämällä kiertoa rajoittaa alueella 0-8 l/min. Kuristin hivenen tälle päivälle.
- En vieläkään oikein ymmärrä, mikä logiikka on pumpun tehoalueiden ja kuristimen ruuvaamisen välillä?!

Sitäkin pohdiskelin, miten varsin pienet siirtoputket (sisähalkaisijaltaan 12 mm) vaikuttavat tähän yhtälöön?! Sekä meno- että tuloputki on minulla 10m.

Käynnistymisen delta t näytti olevan 8 ja sulkeutumisen delta t 4, joten ne arvot ovat varmaankin ok. JOstain syystä männä päivinä on näyttänyt käyvän niin, että linjasta keräinten anturille tuleva kylmempi neste on ollut niin kylmää, että tuo delta t 4 on alitettu ja kierto sammuu 5 minuutin ajon jälkeen.

- Niilo -
 

sam123

Active member
Jos ei ole kierroslukusäätöä niin sitten käynnistysraja mahdollisimman pieneksi siitä 8 asteesta ja samoin se sammutusraja jos se on säädettävissä. Tällöin pumppu ei pysähdy kun poutapilvi purjehtii auringon edestä. Samoin kannattaa varmistaa että varsinkin se kerääjän lämpötilaanturi saa hyvän kosketuksen - jotta järjestelmä käynnistyy mahdollisimman nopeasti.

En vieläkään oikein ymmärrä, mikä logiikka on pumpun tehoalueiden ja kuristimen ruuvaamisen välillä

En kuristaisi juurikaan. Taisin jostain lukea että sillä kuristuksella säädetään maksimi virtaus (paneelitoimittajan ohje), mutta toki virtauksen kuristus kannattaa tehdä ensisijaisesti sillä pumpun nopeudensäätimellä, eikä puskea päin kuristusta.

Katselen yksikkösi ohjetta: http://www.sunpeakusa.com/manuals/SR868C8(EN).pdf

Laittaisin käynnistyksen 8-->4-5 asteeseen ja sen sammutuksen 2 asteeseen tällöin ei heti sammu kun menee pilveen ja vastaavasti käynnistyy uudelleen nopeammin.

 

savonhumu

Member
Oho! meni tuo 70-astetta ohi aikas täysin ;D Onkos tuo auringolla tehtyä kuumaa vai varaajassa olevalla vastukselle siis jos siellä edes semmonen on?
Missäs kohti siellä katolla se anturi on?

En usko nuiden siirtoputkien tuottavan mitään ongelmaa kun kuitenki 5l/min saat nesteet pyörimään! se on luultavasti helteillä koiteltava arvo... Keväällä ja syksyllä koittain luultavasti ajaa hieman maltillisemmalla nopeudella ja kesällä vähä isommalla jos siis halukkuutta nopeuksien roppaamisiin on. toimii kovemmallakin virtaamalla varmaan ihan hyvin kaikkina vuojenaikoina, katkoo vain herkemmin tuota käyntiä!
On voinu tulla esille jo aiemmin, mutta onko niissä siirtoputkissa mittään eristettä vai ei tällä hetkellä vai tarkotitko niilo lisäeristämistä tuolla aiemmalla kysymyksellä?

EDit:
Tuo sam123 ehdottama 2-asteen sammutusero voipi johtaa siihen että siirtohävikistä ja anturiheitoista(sijainnit vaikuttaa)  johtuen varaajaa joissain tilanteissa jäähdytetäänkin keräimiinpäin! paljoo alle 4-asteen en sitä kyllä puottas! mitä ite oon pollun näytöstä verrannu ohjaimen näyttämiin menopaluulämpöihin niin 2-asteen sammutusero minimivirtauksilla olis mulla ainaki tappioo tuottava! Sei varaajassa oleva anturi suoraan kerro että minkä lämpöstä kuumaa sieltä oikeesti lähtee keräimille van usein on hieman kuumempaa se tavara... Vakionopeus-systeemillä tosin lämmöt tipahtaa äkempää kun pilvistyy tms. eli samanmoista ongelmaa ei Niilon systeemissä välttämäti tuliskaan ::)
 

someone

New member
Mulla on kans ihan on/off systeemi. Tuolla nopeusohjatulla säädöllä ei voi ohjata tuota moottoriventtiiliä samaan aikaan niin nopeusohje ei ole käytössä. Pitäs keksiä joku kikka kolmos juttu tuohon... Olen laittanut myös ON lämpötilan 8 asteeseen ja OFF 4 astetta juurikin siksi että putkihäviöt on jo ihan jonkinmoiset. Aika harvaksen tuntuu pumppu sammuvan. Mulla tosin keräimiet tyhjiöputket ja 72kpl. 250 litraa tunnissa on nyt kierto ja aika herkästi lämpeää noin 20 astetta lämpimämmäksi kuin mitä pytyn lämpötila on. Kesäksi varmaan laittaa pumppu kakkos asentoon.
 

maanma

energiaonnellinen
Eristä nyt ihan ensin ne putket. Ne hukkaa satoja watteja.

Onhan systeemi ilmattu kunnolla. Vesi ei kierrä kunnolla jos systeemissä on ilmaa.

Edullisimmat löytämäni solukumit löytyy Biltemasta. Laita vähintään 2cm.
 

sam123

Active member
Kai se on parempi tähdätä siihen (jos ei ole regulointia) että piiri pyörii myös heikolla auringonpaisteella vaikka tuotto olisikin pientä. Pumppu kun pysää niin letkussa oleva neste viilenee ja kun pumppu herää niin saa negatiivista tuottoa kun letkujen neste kuumennetaan varaajalla.

Ja kuten Savonhumukin vinkkasi niin anturit on syytä olla hyvässä kosketuksessa. Niin kauan kun aurinkopiirin palaava neste on kylmempää kuin kuin keräimeltä tuleva niin kaikki on ok.

Katselin että sulla menee ohjaimeen pt-1000 anturit (paneeli ja varaaja), eli reguloivan ohjaimen saa jollakin 100-120€ :lla. Ei tarvitse siis antureita pujotella uudestaan.

P.S Oletan että putket on eristetty, muutoinhan koko hommassa ei ole järkeä.
 

rotzi

Well-known member
savonhumu sanoi:
EDit:
Tuo sam123 ehdottama 2-asteen sammutusero voipi johtaa siihen että siirtohävikistä ja anturiheitoista(sijainnit vaikuttaa)  johtuen varaajaa joissain tilanteissa jäähdytetäänkin keräimiinpäin! paljoo alle 4-asteen en sitä kyllä puottas! mitä ite oon pollun näytöstä verrannu ohjaimen näyttämiin menopaluulämpöihin niin 2-asteen sammutusero minimivirtauksilla olis mulla ainaki tappioo tuottava! Sei varaajassa oleva anturi suoraan kerro että minkä lämpöstä kuumaa sieltä oikeesti lähtee keräimille van usein on hieman kuumempaa se tavara... Vakionopeus-systeemillä tosin lämmöt tipahtaa äkempää kun pilvistyy tms. eli samanmoista ongelmaa ei Niilon systeemissä välttämäti tuliskaan ::)
Voi juurikin käydä nuon, tuntuvat tosiaan olevan melko epätarkkoja säätimien anturimittaukset, eli on parempi pysyä varmemmalla puolella.
Eikä sillä ole yhtään väliä vaikka ON/OFF sydeemissä joskus pidetään 2-5min erätauko, sieltä se uudestaan nousee se dT starttieron yli eikä normaalieristyksillä mitään merkittävää ole haihtunut eristeiden läpi.
Nämä startti ja stoppi säädöt ovat varmaankin aina tapauskohtaisia, ON/OFF:lla suositellaan suurempia rajoja että ei ala ihan "humppaamaan", mutta omassakin huomasin että pudottamalla niitä alaspäin homma pelittää pidempään eikä stoppaile turhia...taisi tulla jo limiititkin vastaan, mulla lienee nyt 6C/4C ON/OFF.
Tässä nyt alkaa pikkuhiljaan kokonaissysteemin ominaisuudet selviimään jotta kohta voi alkaa muotoilemaan ohjausta lopulliseen malliin. semmosenkin tulin huomanneeksi että ehkä pitää kattoanturi laittaa keskemmäs keräinryhmää kun sinne "pesiytyy" jälkilämpöä käsiajolla pyöräyttäessä, elikkäs automatiikassa pitää stopin jälkeen olla joku jälkipyöräytys...tai sitten se anturi pitää löytää "vuoren huipulle", voi olla että anturin vieressä on niin iso jäähdytys virtaus.

Varaaja-anturin laitoin tässä levari-touhussa siihen samaan reikään mistä vesi lähtee varaajasta levarille (~10cm varaajan sisällä), eli se kertoo "totuuden" siitä mitä varaajalta tarjolla ilman virtausta ja virtauksen kanssa, paitsi että se mittaus tuntuu olevan eniten pielessä automatiikassa (kalibroinnit tapissa ja silti liikaa).

Kaikki pumput ei sitten säädy vaikka on regulointi-säädin, täällä mennään kattopiirissä aina 8L/min vaikka ajaa 50%-100%:lla, ja suunnitellessa ajattelin että regulointi pitää olla mutta en ole enää ollenkaan varma onko mitään järkeä...siis tähän mun systeemiin, dT:tä ei tarvitse yrittää maksimoida kunhan saadaan teho maksimoitua.

Edit: Täältä voitais reggulasäädin myydä jossain kohtaa "Niilo":lle jos se on siihen systeemiin tarpeellista... ;)
 

sam123

Active member
Kun katsoo Sirrain järjestelmän käynnistystä aamutuimaan niin ei voi kuin ihmetellä laitteen tekoälyä. Lataa varaajaa jo usean kilowatin teholla kun muissa seurannoissa lämpötilat alkavat vasta olemaan plussan puolella.

Jossain muussakin ohjaimessa oli "äly", joka rekisteröi keräimen lämpötilan nousua ja päätteli nousunopeudesta että nyt voisi olla hyvä hetki pyörittää hieman aurinkopiiriä. Sirrain järjestelmässä tuo taisi olla toteutettu tuon aurinkosensorin mittauksen perusteella?

Sirrain ohjain: http://www.ta.co.at/en/frei-programmierbare-universalregelung-uvr1611k
 

savonhumu

Member
sirrailla on moni muuki asia aikas loppuun asti vissiin tehty, mutta mikähän lie TMA heijän systeemissä kun näyttää sitä hippulaa olevan omiks tarpeiks olevan ::)

Tämönen keli mikä täällä nytte on pelaa kyllä säätyvän pumpun eduks mielestäni tätä hommaa. Täysin harmaa koko taivas, mutta sen verran arska kullottaa tuon paksuhkon yläpilviverhon läpi että enerkiaa on kuiteski tarjolla. Pumppu hyppäs tulille hieman tavallista myöhemmin kun yön takanen kuura suli tietysti hittaammin mutta sen jälkeen onki hurruuttanu taukoomatta vaihtelevalla teholla koko päivän ja saantoaki on kertyny polluun lähes 10 kwh mitä ei kyllä ikkunasta ulos kahtomalla uskos! ;) varaaja-anturin luona lämmöt noussu 30->40, mutta paljon on kerrostumia tällä erää siellä niin kokonaisnousua mahoton arvioida alakerran osalta, täytyy luottaa tuohon polluun ja manuaalisiin lämpömittareihin jotka tukee pollun näyttämiä..

Edit:
Ite löysin muutaman erehyksen jälkeen sille varaaja-anturille paikan ihan tylysti vaan varaajan säiliöpellin ulkopinnalta ja vaikuttas pelittävän ihan ok nytte! tälläerää lopullinen paikka löyty alakierukkapaikan seudulta. Ulkovaippaeristyksessä on semmonen potero siinä kohin, jossa on pinnassa armaflex ja jokin halvempi solukimieriste sitten rautaa vasten.. Puukotin tuohon pienen viillon ja sujautin anturin raudan ja eristeen väliin.. aikani hain anturille korkeutta missä näyttää uunikeräimelle menevän putken kanssa samoja lämpöjä.. Paikka löyty lopulta ja aikas hyvin pyssyy mukana touhussa vaikka luulis että rautavaippa sotkee hommaa mutta samat kerrostumat näyttää löytyvän raudan ulkopinnastakin kun vedestä! Mullaki loppu anturin offsetit kesken kun yritin niillä hakkee kohilleen sitä varaajan vakiotaskussa ollessa.. eka uusittua taskuversio oli ulkopellin läpi survottu putkenpätkä sisävaippaa vasten ja anturi sinne piitahnan kera.. Ongelmia tuli kun lämpöeläminen irroti anturin kärkee itekseen hyvästä kontaktista vaikka piitahnat oliki välissä ja rupes hujasteleen. Jatkuvaan sai työnnellä anturia takas kunnon kontaktiin vaikka olevinaan pänninkiä johon avulla sille teinki ::) Tuo jälempi systeemi ei irtoo kun eriste painaa sitä kokoajan rautaa vasten, sen verta pienen viillon tein että antura on tavallaan pienellä väkivallalla työnnetty sinne väliin..
 

petej

Member
Tuohon keräinten lämpenemiseen aamulla vaikuttaa se suuntaus aika paljon,Sirrailla taitaa olla just etelään ja korotuskulmaa riittävästi ,eikä mitään mikä varjostaisi edessä ja usein viellä varaajan lämmöt aika alhaalla.

Nämä omat kun on tarkistuksen jälkeen etelästä länteen noin 10-30 astetta ja puusto varjostaa aamuin ja illoin,vaikuttaa kummasti tuottoon aamusta ja illasta. No tilanne paranee kesää kohti.  :)
Huomaa tuossa pihalla olevassa paneelistossa et alkaa voimaa tulemaan paljon aikasemmin kuin keräimet lämpenee kun suuntaus idemmäksi eli etelään.
 

S.Olari

Member
Mulla on pumpun pysäytys 2,5 asteen lämpöerolla, käyntiin 6 asteella.
Tänään oli käynnistyminen hidasta. Itse asiassa en edes odottanut, että juurikaan käy, mutta niin vaan kävi ja varaajan alalämpö jopa nousi 6-7 astetta.
Niin, se käynnistyminen tapahtui lumisateen aikana 8) Aurinko ei edes vilahtanut päivän aikana, pari lyhyttä hetkeä oli että vähän kirkastui, mutta pilvessä oli ja pysyi. Väänsin pumpun ykkösteholle kun huomasin että kyllä sieltä jotain tulee tulemaan, se varmaan auttoi.

Täyspilvisellä kelillä siis tauotonta käyntiä, kyllä on jotain vikaa jos Niilon vehkeet ei käy edes paisteella.
Sitä tässä on arvuuteltu, että onko niissä putkissa mitään eristeitä, mutta vastausta ei ole kuulunut?
 