nikfly sanoi:-15 asteinen ilma = kuiva, +3 asteinen = voi olla kostea (riippuu kastepisteestä alkaako kerääntyä "lunta" mökkiin)
Jos otat -15 asteista ilmaa jonka suhteellinen kosteus on 99% ja lämmität sen +3 asteiseksi, on tämän lämmitetyn ilman suhteellinen kosteus enään noin 25%. Ilmaan ei tule lämmitysprosessissa lisää vettä mistään (toivottavasti) eli absoluuttinen vesimäärä/ilmakuutio pysyy samana mutta suhteellinen kosteus laskee huomattavasti lämmitettäessä. Tässä on se kuivattava vaikutus kun otetaan ulkoilmaa.
Samasta syystä suomalaisessa talossa on talvella niin pirun kuivaa sisällä vaikka kosteusprosentti on ulkona tyypillisesti yli 70% koko ajan. Siinä pakkasilmassa on vaan älyttömän vähän vettä absoluuttisesti vaikka suhteellinen kosteus olisikin lähellä sataa kokoajan.
Tuossa linkki laskuriin jolla pääsee tekemään vaikka mitä kivaa aiheen tiimoilta: http://www.vaisala.fi/fi/services/technicalsupport/HumidityCalculator/Pages/default.aspx