Fronius Symo - 3-vaihe invertterien käyttäjille muutama kyssäri.

SavonSähköSeppo

Ihe oppinu sähkösuhari
1. Millä tavalla oot optimoinut oman aurinkosähkön käytön? Onko relay-ohjaus päällä esim LVV:tä varten?

2. Jos oot hommannut Smart Meterin, niin millä asetuksilla ja miten käytät sitä?

3. Jos oot rahamies/nainen ja oot hommannut Ohmi-pilotin niin mitä kokemuksia siitä on kertynyt?

Itsellä eka vuosi vasta takana ja päässyt nyt vähän kärryille laitteiston potentiaalista ja käytöstä.

1. LVV lämpiää kello-ohjauksella klo 12-14 joka päivä. Parhaaseen tehoaikaan. Sillon ei muuta kulutusta juuri ole. Lämpö säädetty 65'c. Haato 230l.

Kesäaikaan myös lattialämmitys on kello-ohjattu lämmittämään vain päiväsaikaan kun tehoja on saatavilla.

Pyykki ja tiskikoneet pyöritellään sit ennen ja jälkee veden lämmityksen.

Paljoa muita isompia kuormia siihen ei ole ollutkaan enää sit laitella.

Näillä on menty eka vuosi, mut järjestelmän hyötysuhteen kohottaminen kiinnostaa aina. Kaikki vinkit ja niksi-pirkat otetaan vastaan enemmän kun mielellään. 🙂
 

unga

Member
Hei,

Minulla ollut systeemi käynnissä 2.8.2019 alkaen eli vajaan vuoden, tämän pimeän ajan oikeastaan. Paneeli tehoa on 3100 wattia.

Vastaus kysymykseen 1 on, että yritän käyttää pyykin- ja astianpesu koneita aurinkoiseen aikaan. Totuus kuitenkin on että 6 hengen taloudessa koneita on käytettävä käytännössä päivittäin ja ehkä jopa useampaan kertaan niin käyttöä voi kohdentaa, mutta siinä on rajansa mihin pystyy.

Mitä 2 ja 3 kysymyksiin tulee, en ole rahamies. Näitä siis ei ole.

Suunnitelmia vaikka mihin tietysti löytyy. Olin ajatellut ottaa tuon relay ohjauksen käyttöön. Meillä on öljylämmitys ja olisin voinut käyttää vastusta siinä rinnalla. Koska paneeliteho on taas siihen vastukseen nähden niin pieni, joutuisin ostamaan sähköä ja jos vaikka omaa kulutusta olisi samaan aikaan niin menisi pakkasen puolelle. Siispä on jäänyt suunnitelman asteelle. Ohmpilot kyllä kiinnostaa mutta on liian kallis minulle.

Sanoisin, että samat ajatukset täällä, omaa käyttöä tulisi lisätä, nyt esimerkiksi maaliskuun osalta oma kulutus jäi puoleen tuotosta. Osansa tässä kyllä tekee tämä verkko/sähköyhtiön mittaustapa. Meillä on silloin tällöin samalla tunnilla niin kulutusta kuin käyttöä. Ei nyt älyttömästi mutta on kuitenkin. Jos tuo asia esimerkiksi muuttuisi parantaisi se tilannetta.

Mukavaa tätä on kuitenkin seurata :)
 

korsteeni

Well-known member
Hei,

Minulla ollut systeemi käynnissä 2.8.2019 alkaen eli vajaan vuoden, tämän pimeän ajan oikeastaan. Paneeli tehoa on 3100 wattia.

Vastaus kysymykseen 1 on, että yritän käyttää pyykin- ja astianpesu koneita aurinkoiseen aikaan. Totuus kuitenkin on että 6 hengen taloudessa koneita on käytettävä käytännössä päivittäin ja ehkä jopa useampaan kertaan niin käyttöä voi kohdentaa, mutta siinä on rajansa mihin pystyy.
.......................................................................

Tässä on käytännön esimerkki kolmivaiheisen ja yksivaiheisen invertterin eroista.
Jos vertti olisi yksivaiheinen, voisi panelien tuoton hyödyntää hieman porrastamalla täysin, pyykkäri ja apk ovat 2kW luokkaa joten ostosähköä ei tarvitsisi lainkaan vaikka aurinko paistaisi vain osateholla.
Kolmivaiheisella samalla osateholla tulee em laitteiden käyttöön vajaa 700W tai yhtaikaa edellyttäen niiden olevan eri vaiheissa 1400W, ja loput pitää ostaa.
Täydellä paisteellakin vain puolet.
Ero on todellakin merkittävä.

Johtuu juurikin 3 vaiheisuudesta
......................................Meillä on silloin tällöin samalla tunnilla niin kulutusta kuin käyttöä. ........................
 
Viimeksi muokattu:

-ww-

New member
1. Releillä kärkitieto F1255 maalämmölle X6:9-10 ja X6:11-12
Ensimmäisellä ulkop. ohjaus (Käyrä +4) 1: 1800W 0: 500W ja toinen on Tilapäinen luxus (kv-syöttö +70c (maksimi)) 1: 6000W 0: 4500W

2. Ei Smartmeteriä, mahdoton asentaa itselle ja Elenia ainakin tarjoaa tarkat tiedot parin päivän viiveellä.

3. Ei myöskään ohmipilottia.

Olis tuolla Symossa vissiin vielä kaks vapaata I/O lähtöä, kai niitäkin vois koittaa jotenkin vielä hyödyntää.
Pyykkikone ja tiskikone pyritään kans pyöritteleen valosalla, muistaakseni ne on eri vaiheissa. Helppohan se olis tarkistaakkin.
 

korsteeni

Well-known member
^
Pyykkikone ja tiskikone ovat pistorasialiitäntöjä yleensä, aloittajan tapauksessa ei ole väliä ovatko yhtaikaa päällä jos ovat eri vaiheissa olevissa pistorasioissa, jos samassa vaiheessa, kannattaa käyttää eri aikoihin. Selvennyksenä omaan kommentointiini.
 

SavonSähköSeppo

Ihe oppinu sähkösuhari
^
Pyykkikone ja tiskikone ovat pistorasialiitäntöjä yleensä, aloittajan tapauksessa ei ole väliä ovatko yhtaikaa päällä jos ovat eri vaiheissa olevissa pistorasioissa, jos samassa vaiheessa, kannattaa käyttää eri aikoihin. Selvennyksenä omaan kommentointiini.

Joo on eri vaiheilla pyykkipesukone, tiskikone ja lattialämpö. ILPU on pyykkärin kanssa samalla vaiheella, mut kaikkea kun ei voi jakaa tasasesti / olla käyttämättä samaan aikaan.

Mut isommille kuormille per vaihde auttas se netottava mittaustapa eikö?
 
Viimeksi muokattu:

SavonSähköSeppo

Ihe oppinu sähkösuhari
1. Releillä kärkitieto F1255 maalämmölle X6:9-10 ja X6:11-12
Ensimmäisellä ulkop. ohjaus (Käyrä +4) 1: 1800W 0: 500W ja toinen on Tilapäinen luxus (kv-syöttö +70c (maksimi)) 1: 6000W 0: 4500W

2. Ei Smartmeteriä, mahdoton asentaa itselle ja Elenia ainakin tarjoaa tarkat tiedot parin päivän viiveellä.

3. Ei myöskään ohmipilottia.

Olis tuolla Symossa vissiin vielä kaks vapaata I/O lähtöä, kai niitäkin vois koittaa jotenkin vielä hyödyntää.
Pyykkikone ja tiskikone pyritään kans pyöritteleen valosalla, muistaakseni ne on eri vaiheissa. Helppohan se olis tarkistaakkin.

Saanko tiedustella minkä takia Smart Meter on mahdoton asentaa? Olin tosin lukevinani että pitäs olla pääsulakkeet siinä aika likellä keskusta (miulla ei oo sisällä, vaan pihalla tolpassa)?

Sillä vaan sais tuon teho-ohjauksen mallilleen, kun jos oon ymmärtäny oikein niin se osaa haistella just sen sähkön kulkusuunnan ja kuorman ym. Työntäs kaikki ylituottosähkön varaajaan aina kun asetetut parametrit täyttyy. Oonko ihan väärässä?
 

korsteeni

Well-known member
Joo on eri vaiheilla pyykkipesukone, tiskikone ja lattialämpö. ILPU on pyykkärin kanssa samalla vaiheella, mut kaikkea kun ei voi jakaa tasasesti / olla käyttämättä samaan aikaan.

Mut isommille kuormille per vaihde auttas se netottava mittaustapa eikö?
Mittaustapaan kun ei voi loppukäyttäjä vaikuttaa, siinä on juurikin 3~ongelma, mutta kuten mainitsin, invertterin valintaan taasen voi sekä mitä mihinkin vaiheeseen laittaa, niinkin helposti kuin valitsemalla sopiva pistorasia.
 

SavonSähköSeppo

Ihe oppinu sähkösuhari
Mittaustapaan kun ei voi loppukäyttäjä vaikuttaa, siinä on juurikin 3~ongelma, mutta kuten mainitsin, invertterin valintaan taasen voi sekä mitä mihinkin vaiheeseen laittaa, niinkin helposti kuin valitsemalla sopiva pistorasia.

Näinhän se on. Meillä täällä pikkusessa kylässä ainut aurinkosähkö-järjestelmiä myyvä firma ei ollut itsekkään tietoinen tuosta nettoava - ei-nettoavasta mittaustavasta. Ja sitä myöten ei myöskään ollut puhetta 1-vaihde verteistä.

Jälkiviisautta sitten saanut lukea täältä foorumilta aika paljon. :rolleyes:

Toki eikös tuolla Vaihdenetotus-ketjussa oo ollu jotain puhetta siitä lakialoitteesta? Et ehkä vuonna nakki ja keppi tuohon asiaan vois olla tulossa muutosta? Paino sanalla "ehkä"..
 
Viimeksi muokattu:

rotzi

Well-known member
Näinhän se on. Meillä täällä pikkusessa kylässä ainut aurinkosähkö-järjestelmiä myyvä firma ei ollut itsekkään tietoinen tuosta nettoava - ei-nettoavasta mittaustavasta. Ja sitä myöten ei myöskään ollut puhetta 1-vaihde verteistä.

Jälkiviisautta sitten saanut lukea täältä foorumilta aika paljon. :rolleyes:

Toki eikös tuolla Vaihdenetotus-ketjussa oo ollu jotain puhetta siitä lakialoitteesta? Et ehkä vuonna nakki ja keppi tuohon asiaan vois olla tulossa muutosta? Paino sanalla "ehkä"..
Tee tämän kanssa diili jos omasi sattuu olemaan 3kw ja laita itelle 1~. :cool:
 

SavonSähköSeppo

Ihe oppinu sähkösuhari
Tee tämän kanssa diili jos omasi sattuu olemaan 3kw ja laita itelle 1~. :cool:

Heh...hyvin hokastu, mut miun vertti on isompi 5-0-jottain-M versio. 😁

Enkä tässä nyt ala mittään verttejä enää vaihtelemaan (ainakaan tässä korona-kurimuksessa) kun ns. paskat on jo housussa. :poop:

Hyvin se pelittää etenkii veden lämmityksessä kun 3kwh/3-vaihe vastus naksahtaa päälle kello 12sta ja aurinkoa jos on niin sillon on tuotot jottain 3500-3800w ja talon muun kulutus melko olematon.

Pyykkärit ym sit menee toki ylite jonkuu verran kun vaiheelle ei saa tehoja kun sen joku 1200w parhaimmillaan.

Onko joku muuten seurannu jollain mittarilla esim pyykkikoneen sähkönkulutuskäppyröitä vaikkapa perus 40'c ohjelmalla? Veden lämmityshän se vie eniten, ei niinkään muu rummun pyöritys.
 

don

Active member
Moro

Mites toi nyt menikään että leikkaako invertteri "ylimääräisen" virran vai käsitteleekö se yli sen nimellis virran mitä invertterin tyyppi mainitsee?Itselläni on Fronius Symo 3.0-3-S invertteri ja 3,3 kWp paneeleita,jos nyt asennan ne neljä lisäpaneelia mitä olen ajatellut niin tuottaako systeemi sitten verkkoon kunnon paisteella sen n. 4 kW kun nyt maksimi on n. 3 kW.Vai onko juttu niin että invertteri "käsittelee" vain sen 3 kW mutta tällä isommalla paneelimäärällä pienemmälläkin valomäärällä saadaan aikaiseksi isompi tuotto.
 
Onko joku muuten seurannu jollain mittarilla esim pyykkikoneen sähkönkulutuskäppyröitä vaikkapa perus 40'c ohjelmalla? Veden lämmityshän se vie eniten, ei niinkään muu rummun pyöritys.
Täältä yhden päivän kulutukset:
APK L1 = astianpesukone, pika ohjelma, 59 min
PK L2 = pesukone, pika ohjelma 40°C, noin 60 min
SPIS L1 = uuni
SPIS L2 = keittolevyt, kaksi vasemmanpuolista
 

don

Active member
Moro

No tätä muistelin invertterin tekevän,eipä taida kannattaa lisäpaneelien hankkiminen jos ja kun Elenia on loppukesästä luvannut sen netottavan mittaustavankin joka sekin auttaa huomattavasti.
 