Aurinkosähkön asentamisessa tarvitavat hilut

Torakka

Member
Ajattelin koota aurinkosähkölaitoksen osista. Yhdestä paikkaa paneelit, toisesta invertteri, kolmannesta telineet ja muut tarvikkeet.

Näin amatöörinä tarvitsen apua noihin kytentöihin. Eli olisi tarkoitus kolmeen eri sarjaan, jokainen omaan riviinsä. Paneelit tulevat pystyyn. Eli tarvitsen paneelien verran MC4-liitinpareja, eikös vaan? Liittimestä eteenpäin 6mm2 johtoa aina jakorasiaan asti (vai yltääkö paneelin piuha jo suoraan rasiaan)? Eli tuleeko joka paneelin kohdalle jakorasia jossa kytkentä tehdään? Ja lopulta ilmeisesti viedään sillä samalla 6mm2 piuhalla aina invertterille asti? Paitsi että tietysti virtakytkin väliin.

Ja tarkennuksena: Sähkäri saa asentaa, ei ole vain tehnyt yhtään ja hommaan itse osat.
 

maanma

energiaonnellinen
Normaalikokoisissa paneeleissa on liittimet vakiona. 6 mm2 kaksoiseristetty johdinta sopiva määrä invertterin sijoittamiseksi varjoon pohjoisseinälle, mc4 liittimet päihin, turvakytkin ja paneelien kattokiinnitystarvikkeet sekä reilusti nippusiteitä.
 

don

Active member
Moro

Ihan vaan uteliaisuudesta että miksei ei kaikkia samasta paikasta esim. Finwind josta saisit kaupanpäälle hyvät ohjeet ja ihan kaikki mitä tarvitset asennuksessa,vielä jos noutaa ei tule rahteja monesta paikasta ja pääsee juttelemaan alansa varmasti tuntevan henkilön kanssa.Jos halvinta mahdollista kokonaisuutta haet niin et voi montaakaan euroa erikseen ostamalla säästää.
Montako paneelia?
Oletko ajatellut merkkiä ja wattimäärää?
Minkämerkkinen ja kokoinen invertteri?
Miksi ei kaikkia sarjaan vai tulleko sarjaan en vaan ymmärtänyt kysymyksestä?
Johto paneelilta toiselle riittää eikä väliin tule rasioita,johdot ripustetaan vaikkapa nippareilla paneelien reikiin.
Finwindin sarjaan kuuluu johdot joissa liittimet toisessa päässä paneeleilta invertterille eikä väliin tule kytkintä,sieltä saat myös maadoituskaapelin.
 

Torakka

Member
Normaalikokoisissa paneeleissa on liittimet vakiona. 6 mm2 kaksoiseristetty johdinta sopiva määrä invertterin sijoittamiseksi varjoon pohjoisseinälle, mc4 liittimet päihin, turvakytkin ja paneelien kattokiinnitystarvikkeet sekä reilusti nippusiteitä.

Toki sen tiedän, että MC4 on paneelien päässä, mutta varmaan paneelikohtaisesti toinen pää liitetään "linjaan" rasiassa vai onko siihen omia liittimiä?
 

Torakka

Member
Moro

Ihan vaan uteliaisuudesta että miksei ei kaikkia samasta paikasta esim. Finwind josta saisit kaupanpäälle hyvät ohjeet ja ihan kaikki mitä tarvitset asennuksessa,vielä jos noutaa ei tule rahteja monesta paikasta ja pääsee juttelemaan alansa varmasti tuntevan henkilön kanssa.Jos halvinta mahdollista kokonaisuutta haet niin et voi montaakaan euroa erikseen ostamalla säästää.
Montako paneelia?
Oletko ajatellut merkkiä ja wattimäärää?
Minkämerkkinen ja kokoinen invertteri?
Miksi ei kaikkia sarjaan vai tulleko sarjaan en vaan ymmärtänyt kysymyksestä?
Johto paneelilta toiselle riittää eikä väliin tule rasioita,johdot ripustetaan vaikkapa nippareilla paneelien reikiin.
Finwindin sarjaan kuuluu johdot joissa liittimet toisessa päässä paneeleilta invertterille eikä väliin tule kytkintä,sieltä saat myös maadoituskaapelin.

No sen takia, kun Finwind ja monet muut kauppaa Froniusta joka on huono merkki, koska tuoton monitorointi on ymmärtääkseni maksullinen. Kostalia olen harkinnut, koska siihen saa 3 mppt-tuloa. Näin varjostukset haittaavat vähemmän ja yksi sarja tulee eri suuntaan jolloin saan maksimoitua tuoton kestoa. Toki kaksikin varmaan riittäisi mutta kolmas on hyvä bonus, hieman voi aamupäivästä tulla varjoa. Yhden 30kpl paletin verran ajattelin pistää. Kostalin invertteri on muutamia satasia halvempi Saksassa. Paneelit taas halvempia eräällä toisella toimittajalla.
 

Torakka

Member
Yleensä ei tarvita muita mc4 liittimiä kuin paneeliryhmästä ulos lähtevään johdon päihin.
Rupesin miettimään tätä, silloin kai pitää olla haaroittimia? Koska eikö paneelissa ole vain yksi +- pari? Jos yhdistän sen viereisen paneeliin, niin silloinhan liittimet käytetty, enkä pääse jatkamaan? Sori, jos kyselen tyhmiä.
 

maanma

energiaonnellinen
Haaroittimia käytetään rinnankytkennässä. Esim. Kun kyketään useampi ryhmä rinnakkain tilanteessa jossa ryhmät osoittaa eri suuntiin.
 

Torakka

Member
Haaroittimia käytetään rinnankytkennässä. Esim. Kun kyketään useampi ryhmä rinnakkain tilanteessa jossa ryhmät osoittaa eri suuntiin.
Mutta kun paneelissa on vain yksi plusmiinus-pari. Jos kytken sen sarjaan toisen paneelin miinusplus-parin kanssa, niin siirtyykö sähkö eteenpäin langattomasti?
 

Aurinkoinen

Active member
No sen takia, kun Finwind ja monet muut kauppaa Froniusta joka on huono merkki, koska tuoton monitorointi on ymmärtääkseni maksullinen. Kostalia olen harkinnut, koska siihen saa 3 mppt-tuloa. Näin varjostukset haittaavat vähemmän ja yksi sarja tulee eri suuntaan jolloin saan maksimoitua tuoton kestoa. Toki kaksikin varmaan riittäisi mutta kolmas on hyvä bonus, hieman voi aamupäivästä tulla varjoa. Yhden 30kpl paletin verran ajattelin pistää. Kostalin invertteri on muutamia satasia halvempi Saksassa. Paneelit taas halvempia eräällä toisella toimittajalla.
Jaahas, meikäläisellä ollut Fronius kohta neljä vuotta. Centtiäkään en ole tänä aikana heille maksanut. Netistä (tietenkin myös invertteristä) näen tuoton ja taulukot päivän, kuukauden ja vuoden tuotoista. Vähän väliä yrittävät kaupata maksullista dataansa, jolla sitten näkisi jotain vähän enemmän. En ole maksullista hankkinut, koska en ole havainnut siitä olevan meikäläiselle merkittävää hyötyä. Nakertaisi vain voimalan kannattavuutta.
 

denzil dexter

Well-known member
Mutta kun paneelissa on vain yksi plusmiinus-pari. Jos kytken sen sarjaan toisen paneelin miinusplus-parin kanssa, niin siirtyykö sähkö eteenpäin langattomasti?
Ei siirry eteenpäin langattomasti. Se siirtyy siten, että kytket yhden paneelin plussan toisen miinukseen ja jatkat tätä, kunnes kenttä on valmis. Sen jälkeen sinulla on kentän toisessa päässä yksi plussa ja toisessa yksi miinus, ja ne kytket invertteriin.
 

maanma

energiaonnellinen
Huomautettakoon myös että jo neljä yhteenkytkettyä paneelia muodostaa vaarallisen jännitteen ja turvallinen jännitteen käyttämiseksi ei paneeleita voi kytkeä sarjaan. Invertterin speksi sanoo montako (paneelin Vmp yhteenlaskien) pitää vähintään olla jotta käynnistyy.
 

SavonSähköSeppo

Ihe oppinu sähkösuhari
Jaahas, meikäläisellä ollut Fronius kohta neljä vuotta. Centtiäkään en ole tänä aikana heille maksanut. Netistä (tietenkin myös invertteristä) näen tuoton ja taulukot päivän, kuukauden ja vuoden tuotoista. Vähän väliä yrittävät kaupata maksullista dataansa, jolla sitten näkisi jotain vähän enemmän. En ole maksullista hankkinut, koska en ole havainnut siitä olevan meikäläiselle merkittävää hyötyä. Nakertaisi vain voimalan kannattavuutta.
Täälläkin Fronius Symo ollu 2,5.v käytössä enkä mitään huonoa siitä osaa sanoa. Ekana vuonna näki kaikki tuotot ilmatteeks, mut jossain vaiheessa se muuttu et näkee vaan 3 viimeisintä päivää ilmatteeksi. Kk/vuosi-tuotot kanssa ilmaiseksi.

Se Premium-tili maksas jottain x€/kk ja oon samaan mieltä että ei todellakaan ole hintansa väärti.

Otan kuvakaappauksen päivän käppyrästä jos siinä jotain mielenkiintosta on ja saatan tarvita sitä joskus. Ei maksa mittään.
 

SavonSähköSeppo

Ihe oppinu sähkösuhari
Ajattelin koota aurinkosähkölaitoksen osista. Yhdestä paikkaa paneelit, toisesta invertteri, kolmannesta telineet ja muut tarvikkeet.

Näin amatöörinä tarvitsen apua noihin kytentöihin. Eli olisi tarkoitus kolmeen eri sarjaan, jokainen omaan riviinsä. Paneelit tulevat pystyyn. Eli tarvitsen paneelien verran MC4-liitinpareja, eikös vaan? Liittimestä eteenpäin 6mm2 johtoa aina jakorasiaan asti (vai yltääkö paneelin piuha jo suoraan rasiaan)? Eli tuleeko joka paneelin kohdalle jakorasia jossa kytkentä tehdään? Ja lopulta ilmeisesti viedään sillä samalla 6mm2 piuhalla aina invertterille asti? Paitsi että tietysti virtakytkin väliin.

Ja tarkennuksena: Sähkäri saa asentaa, ei ole vain tehnyt yhtään ja hommaan itse osat.

Kaikki nuo ketjun lisäkysymykset lisättynä tähän tekstiin niin voisin varovasti vinkata: Mitäpä jos hommaisit ihan alan ammattilaisen tekemään asennukset joka tietää mitä tekee?

Nyt vaikuttas siltä että:

1. Joku pääsee vielä hengestään
2. Vertti tai joku muu kärvähtää ja saat ehtiä vakuutuspapereita tosissaan kun talosi palaa.

Ihan vaan vink vink..
 

rotzi

Well-known member
Mutta kun paneelissa on vain yksi plusmiinus-pari. Jos kytken sen sarjaan toisen paneelin miinusplus-parin kanssa, niin siirtyykö sähkö eteenpäin langattomasti?
Kuvittele Maglite johon tuuppaat pattereita pötköön ja kas kummaa se lamppu palaa kun suljet perälaudan.
Vähä samalla lailla niitä paneeleita laitetaan peräkkäin, plussia ja miinuksia peräkkäin....
 

Mekaniker

Active member
Otetaanpa aiheeksi mikroinvertterin asennus ja sähköasennuksen vaatimukset.
Linkissä tarjotaan mikroinvertteriä itseasennusta varten: https://www.aurinkosahko.net/product/219/evt-560s-mikroinvertteri
Miten se pitää olla näiden kanssa?
"Seinäasennus-invertterin" kanssa tarvitaan:
Sulake, Vikavirtasuoja?, DC-virtakytkin, AC-virtakytkin, Varoitustarrat sekä sähkösennuksessa vaadittavat mittaus/tarkastuspäiväkirjat että saa edes hyväksynnän kytkeä verkkoon
Olisi vaan niin paljon helpompaa kytkeä PV-syöttö sisäkeskukseen sen sijaan että mittarikeskuksen ympäriltä alkaa purkaa tiiliä pois kaapelivetoa varten...
?
 

kotte

Well-known member
Linkissä tarjotaan mikroinvertteriä itseasennusta varten: https://www.aurinkosahko.net/product/219/evt-560s-mikroinvertteri
Miten se pitää olla näiden kanssa?
Epäilisin, että DC-puolen kytkin olisi noissa lähinnä ylimääräinen turvallisuusriski. Tuossahan se on mikroinvertterin kohdalla jätetty pois, onhan jännitekin matala ja ennen asennusmuutoksia on AC-turvakytkin tietenkin lukittava pois päältä.Tuon mukaan max 6 mikroinvertteriä voidaan kytkeä rinnan ennen suojakytkintä (suuremmasta määrästä invertterin AC-puolen johtojen mitoitus taitaa tulla vastaan muiden osien ohella). Jokainen tuollainen ryhmä omalta suojakytkimeltään sitten oman johdonsuojakytkimen tai sulakkeen taakse. Käsittääkseni mikroinvertterissä on ferriittimuuntaja DC:n ja ensipuolen sekä AC-verkon ja toisiopuolen välillä, eli periaatteessa luonnostaan nuo on eristetty melko hyvin toisistaan (AC-puolen jännite on vaarallinen, DC-puolen suhteellisen vaaraton).

Vikavirtasuojahan on tarkoitettu henkilösuojaksi pistotulpalla kytkettyjen laitteiden kanssa, mutta uudemmissa laitoksissa tuollaisia edellytetään keskukseen yleisemminkin omilla spekseillään. Eikös tässä tapauksessa mahdollinen vikavirtasuojavaatimus perustu lähinnä sähkökeskuksen ikään ja malliin? Paneeleiden metalliosathan tulisi joka tapauksessa maadoittaa ja dc-johtoja käsitellään kuin eristettyinä ja kiinteästi kytkettyinä vaihejohtoina, kun rakenne tukenee tuota?

Pöytäkirjat sun muut mittaukset tietenkin vaaditaan ja tuo edellyttää sähköasennusoikeuksia.
 

Mekaniker

Active member
Katselin lähemmin aihe mikroinvertterit ja pieni murheenkryyni löysin:
Paneelien lukumäärä pitää olla tasaluku vrt. invertterihin
- 1-vaihe kytkentä on aina 2 kpl tai 4 kpl paneelia per invertteri eli tasaluku
- 3-vaihe kytkentä on aina 3x 2 kpl tai 3x 4 kpl paneelia per invertteri eli tasaluku
Helppoa eikö?
No käännetään paistia:
Katolle mahtuu 8 tai 9 paneelia ja niihin sitten invertterit
- 1-vaihe antaa siten 2x 4kpl paneelia eli 8x275W= 2200W eli aika iso teho yhdelle vaiheelle
- 2-vaihe antaa siten 1+1x 4kpl paneelia eli 4x275W= 1100W/ vaihe
- 3-vaihe antaa siten 2x 2kpl paneelia + 1x4kpl paneelia eli 2x 560W + 1x 1100w / eritehoinen vaihesyöttö

Tällaisessa kytkennässä asetetaan netotus todelliseen testiin?

9 paneelin ryhmää ei voi käyttää
 

Savonius

Well-known member
Kun en ole moiseen ongelmaan törmännyt 2013 alkaneen mikroverkkoinvertterien käytön aikana niin että avaatko hiukan.
Netotus ei liity mitenkään kytkentään jos se on käytössä. Eikä tuntinetotuskaan.
 
Viimeksi muokattu:

rotzi

Well-known member
Kun en ole moiseen ongelmaan törmännyt 2013 alkaneen mikroverkkoinvertterien käytön aikana niin että avaatko hiukan.
Netotus ei liity mitenkään kytkentään jos se on käytössä. Eikä tuntinetotuskaan.
Kyllä se netotuksen puuttuminen vaikuttaa siihen kytkentätavan valintaan, mihin vaiheeseen (siin) kannattaa tuupata tuottoa. Väliaikainen ongelma tietty kun kaikki kohta 15min tasejakson piirissä.
 