Aurinkosähköistäjän vuosi 2020?

SavonSähköSeppo

Ihe oppinu sähkösuhari
Eli mitenkä meni noin muilla asian kanssa puuhailevilla?

3,99kwh 3-vaihejärjestelmä savossa tuotti virtoo: 3284kwh

Siitä mäni myyntiin 2025kwh.

Ommaan käyttöön sain 1259kwh.

Muuta automaatiota oo kun LVV:n ja lattialämmityksen ohjaus ajastimella. Koneita pyöritellään sit sopivasti kun ollaan kotosalla.

Ostosähköä kulu 5617kwh joka on noin - 1000kwh vähemmän kun viime vuonna.

2019 vaimo oli lasten kaa kotona. 2020 töissä ja lapset päivähoidossa. Siinä tulee jos eroa ihan jonkun verran.

2020 omakäyttörosentti siis jottain 39%. Ihan ok miusta. Tälleen työelämässä kun on nyt molemmat eikä päivällä kotona oo kettään koneita pyörittämässä niin taidan lisätä 6kpl lisäkentän ilta-auringolle. Sillon kun sitä käyttöä ois töitten jälkeen.

Saa nähdä miten tuo netotuksen tuleminen alkaa sit myös vaikuttaa suotusasti.
 

don

Active member
Moro

Mulla 3300 Wp paneelikentästä tuottoa tuli n. 3200 kWh 3-vaihejärjestelmään josta myyntiin meni reilu 1800 kWh ja ostosähköä reilu 2700 kWh eli omaankäyttöön jäi 1400 kWh.
Omakäyttö prosentiksi tuli näinollen n. 45 %,ei paha.
Me ollaan eläkeläisiä eli kotona kuinka sattuu no viimevuosi oli sitä koronaa eli ehkä vähän enemmän kotona kun normaalisti.Vaimoa olen kannustanut esim. pesukoneitten kanssa katsomaan akkunasta ulos että jos olisi vaikka paistetta että tulisi hyödynnettyä sitä mutta suositukset ovat tainneet mennä kuuroille korville kuten tavallista.
Niin odotellaan Elenian netotusta jota lupailivat Q2:sella jospa se sitten parantaisi tilannetta tai pitääkö silloin katsella paisteista keliä vielä enämpi jos se tunnin netotus on se mikä on tullakseen.
 

SavonSähköSeppo

Ihe oppinu sähkösuhari
Moro

Mulla 3300 Wp paneelikentästä tuottoa tuli n. 3200 kWh 3-vaihejärjestelmään josta myyntiin meni reilu 1800 kWh ja ostosähköä reilu 2700 kWh eli omaankäyttöön jäi 1400 kWh.
Omakäyttö prosentiksi tuli näinollen n. 45 %,ei paha.
Me ollaan eläkeläisiä eli kotona kuinka sattuu no viimevuosi oli sitä koronaa eli ehkä vähän enemmän kotona kun normaalisti.Vaimoa olen kannustanut esim. pesukoneitten kanssa katsomaan akkunasta ulos että jos olisi vaikka paistetta että tulisi hyödynnettyä sitä mutta suositukset ovat tainneet mennä kuuroille korville kuten tavallista.
Niin odotellaan Elenian netotusta jota lupailivat Q2:sella jospa se sitten parantaisi tilannetta tai pitääkö silloin katsella paisteista keliä vielä enämpi jos se tunnin netotus on se mikä on tullakseen.
Missäpäin noin asutta suurinpiirtein? Pienemmästä kentästä ootta suana saman verran virtoo kun mie. Miulla naapurin kuusimetsä pikkasen leikkaa aina aamulta poikkeen ennen kun päästää latvojen yläpuolelle sekä kattolape ei ihan suoraan oo etelään. Varjostuksiin tosin tulossa kohta muutos kun päätehakkuu kypsää kuusitukkimehtää. Löis vaan nutulleen omistaja. Rahat pois. Uutta kasvamaan ja mie saisin järvinäköalan sekä lisää vuosituottoja. :D
 

don

Active member
Moro

Pikkasen liiottelin tuottoa anteeks tai no vähän oli tarkoitusta kun OWL:n mukaan tuli joitain satoja watteja enemmän.Kyrösjärven kupeessa asustelen eikä varjoja mistään suunnasta paneelit suoraan etelään jotain 25 asteen kulmassa.

2020 (838 x 467).jpg
 

Tahma

New member
3.64 kWp järjestelmä Etelä-Pirkanmaalla. 2020 vuosituotto 3185 kWh, josta myyntiin asti 1156 kWh.
Eli omakäyttö prosentti olis siinä 63% luokkaa. LVV ainoastaan kellokytkimen takana (11.00-21.00), muita käytellään miten sattuu.
 

SavonSähköSeppo

Ihe oppinu sähkösuhari
3.64 kWp järjestelmä Etelä-Pirkanmaalla. 2020 vuosituotto 3185 kWh, josta myyntiin asti 1156 kWh.
Eli omakäyttö prosentti olis siinä 63% luokkaa. LVV ainoastaan kellokytkimen takana (11.00-21.00), muita käytellään miten sattuu.
Aika hyvin ootta saanu käyttöön aurinkovirrat. Etenkää kun lvv ei ole kun kellokytkimellä. Otaksunu että tuollasiin lukemiin tarvittas divertteri tai jotain vastaavia automaatio-ohjauksia. Nillähän saa polettua ylijäämät sinne veteen aika tarkkaan minkä vaan pannu kestää + muiden isompien kulutuksien ohjaus sit taivaalta tulevien tehojen mukkaan.
 

Tahma

New member
Aika hyvin ootta saanu käyttöön aurinkovirrat. Etenkää kun lvv ei ole kun kellokytkimellä. Otaksunu että tuollasiin lukemiin tarvittas divertteri tai jotain vastaavia automaatio-ohjauksia. Nillähän saa polettua ylijäämät sinne veteen aika tarkkaan minkä vaan pannu kestää + muiden isompien kulutuksien ohjaus sit taivaalta tulevien tehojen mukkaan.
Tarkoitus on ollut asennella Wattrouter mutta tuo lakimuutos on viellä toistaiseksi siirtänyt sitä hankintaa. Odotellaan viellä mihin se johtaa.
Aikas hyvin on saatu myös käyteltyä pesukoneita päiväsaikaan, kun on ollut tuottoja. Tuo LVV:n kellotus on säädelty niin, että kun tuotto on päivällä parhaimmillaan, niin LVV:n kytkeytyy päälle. Katon lape on lounaaseen niin saadaan aikas hyvin ilta auringot hyöty käytettyä myös LVV:n lämmitykseen.
 

kotte

Well-known member
Mikä on divertteri ?
Esillä olevassa yhteydessä verkkoinvertterillä kytkettyyn aurinkopaneelijärjestelmään kytketty elektroninen kytkin, joka pyrkii ohjaamaan paneeleiden tuottaman ylimääräisen tuoton sähköverkon sijaan varaavaan vastuskulutuslaitteeseen (vedenvaraaja, lämmön massavaraaja, heti-valmis-kiuas tms.). Ideana on siis, että divertteri "haistelee" sähkönkulutusjärjestelmän mittarin yli kulkevia virtoja ja ohjaamaan varaavan kulutuslaitteen (tai useamman) tehoja niin, että mittarin yli kulkee mahdollisimman vähän virtaa tai (vielä mieluummin) tehoa suuntaan tai toiseen niissä rajoissa, mikä on mahdollista kulutuslaitteen saamaa tehoa säätämällä. Säätö tapahtuu käytännössä joko katkomalla virtaa ns. vaihekulmasäädöllä (ns. tyristorin säätötapa) tai jättämällä tai ottamalla mukaan vain osa puolijaksoista (ns. nollapistesäätökytkentä).
 

pere

Member
Esillä olevassa yhteydessä verkkoinvertterillä kytkettyyn aurinkopaneelijärjestelmään kytketty elektroninen kytkin, joka pyrkii ohjaamaan paneeleiden tuottaman ylimääräisen tuoton sähköverkon sijaan varaavaan vastuskulutuslaitteeseen (vedenvaraaja, lämmön massavaraaja, heti-valmis-kiuas tms.). Ideana on siis, että divertteri "haistelee" sähkönkulutusjärjestelmän mittarin yli kulkevia virtoja ja ohjaamaan varaavan kulutuslaitteen (tai useamman) tehoja niin, että mittarin yli kulkee mahdollisimman vähän virtaa tai (vielä mieluummin) tehoa suuntaan tai toiseen niissä rajoissa, mikä on mahdollista kulutuslaitteen saamaa tehoa säätämällä. Säätö tapahtuu käytännössä joko katkomalla virtaa ns. vaihekulmasäädöllä (ns. tyristorin säätötapa) tai jättämällä tai ottamalla mukaan vain osa puolijaksoista (ns. nollapistesäätökytkentä).
No hyvä. Tämän minä jo tiesinkin vain tuo nimitys "divertteri" oli outo.
Mutta onko varma että katkominen (nollapistesäädöllä) myös toimii? Tehon säätönä se kyllä toimii mutta kun virtaa tulee kahdesta suunnasta , verkosta tai paneeleista. Joku sanoi että katkomisajan pituudella olisi vaikutusta.
Jos näin on, haluaisin kuulla kunnollisen selityksen (suomeksi) siitä mihin se perustuu?
Jotain englanninkielistä sivua suositeltiin.
Heikon kielitaidon takia minua se ei juurikaan auta ja google käännös on yleensä sen verran sekava että ei sekään.
 

SavonSähköSeppo

Ihe oppinu sähkösuhari
Tarkoitus on ollut asennella Wattrouter mutta tuo lakimuutos on viellä toistaiseksi siirtänyt sitä hankintaa. Odotellaan viellä mihin se johtaa.
Aikas hyvin on saatu myös käyteltyä pesukoneita päiväsaikaan, kun on ollut tuottoja. Tuo LVV:n kellotus on säädelty niin, että kun tuotto on päivällä parhaimmillaan, niin LVV:n kytkeytyy päälle. Katon lape on lounaaseen niin saadaan aikas hyvin ilta auringot hyöty käytettyä myös LVV:n lämmitykseen.
Aika samanlaisen touhut ja ajatukset täällä. Wattrouteria itekkin tutkaillu ja suunnitellu, mut tosiaan kahellaampas ensin että mitä tuo netotusmittaus tuo tullessaan. Itellä lvv säädetty klo 12-14 päälle. Se ei oo kun 230l vaakamalli saunanlauteiden alla. Kerkiää lämmitä vesi pariin tuntiin just passelisti ja siihen aikaan yleensä tehä muuta sähköä kuluttavaa juurikaan. Kaikki virta siis pannuun. :)

Tuo divertteri sinänsä houkuttas todella paljon että sais sitä ylijäämään ohjattua sinne vedenlämmitykseen jos ei satu aurinko paistamaan just sillon klo 12-14.

Toinen paneelikenttä tosiaan suunnitteilla lounaaseen. Sais niillä katettua sit töitten jälkeen tapahtuvaa toimintaa (just pyykki ja tiskikoneet ym)
 

korsteeni

Well-known member
netotus tuo apua 1vaihe/3vaihe laitteiden väliseen eroon siksi aikaa kunnes se muuttuu 15min ja sitten 5min mittausjaksoon ei siitä sitten muuta hyötyä olekkaan kun tuo vaiheiden tasaus.....elikkä ei diverteriä korvaa. kaikkein simppeli ja edullisin ratkaisu on pienissä alle 5kW systeemeissä 1 vaihe ratkaisu ja ylimääräisen ohjaus itselle varastoon, vesi tai akut tai muu vastaava
 