Solar iBoost+, ImmerSun & Solic 200 laitteet

SavonSähköSeppo

Ihe oppinu sähkösuhari
Onko kenellä käytännön kokemusta suomessa kyseisistä diverttereistä? Hyödyllisiä kapistuksia ois veden lämmittämiseen ja ylituoton ohjaukseen.

Ongelma vaan tahtoo olla että nuo kaikki on 1-vaihe systeemeille suunniteltuja. Itellä ainakin 3-vaihe inventteri joten pitäs olla oma loota joka vaiheelle tai sit menee säätämiseksi vaiheiden/kuormien kanssa.  :eek:

https://www.marlec.co.uk/product/solar-iboost/?v=f0aa03aaca95

https://www.immersun.co.uk/

https://www.earthwiseproducts.co.uk/
 

sam123

Active member
Jos on tyhmyyksissään rakentanut 3-vaihejärjestelmän "ei netottavan" sähköyhtiön alueella niin kolmehan niitä on laitettava. Sitten on syytä olla iso varaaja, tai termostaatti, ettei räjähdä koko kämppä ilmaan ylikuumenemisen johdosta.

Jos et vaihda 1-vaihe invertteriä ja kytke kuormia sille vaiheelle niin sitten ota paneelistosta kilowatti paneeleita omaksi ryhmäkseen ja teet suoran vastuskytkennän?
 

SavonSähköSeppo

Ihe oppinu sähkösuhari
sam123 sanoi:
Jos on tyhmyyksissään rakentanut 3-vaihejärjestelmän "ei netottavan" sähköyhtiön alueella niin kolmehan niitä on laitettava. Sitten on syytä olla iso varaaja, tai termostaatti, ettei räjähdä koko kämppä ilmaan ylikuumenemisen johdosta.

Jos et vaihda 1-vaihe invertteriä ja kytke kuormia sille vaiheelle niin sitten ota paneelistosta kilowatti paneeleita omaksi ryhmäkseen ja teet suoran vastuskytkennän?

Heh...just kun toisessa ketjussa kehuin miten fiksuja ja kohteliaita ihmisiä täällä on, kun auttavat meitä TYHMEMPIÄ....niin onneksi tilanteen korjaa yksi kaikkitietävä Ylijumala. Että pojot siulle hienosta avauksestasi.  8) Saadaan tämäkin paikka kohta muistuttamaan suomi24jää..
 

jolla

Member
tuohan on kaiketi mahdollista myös kolmivaiheisena
https://mk2pvrouter.co.uk/

yksivaiheisena toimii ihan kohtalaisen hyvin
kuvassa yksivaiheinen DIY, varalla valmiina, jos ukkonen vaikka

DSC_0007.JPG
 

SavonSähköSeppo

Ihe oppinu sähkösuhari
jolla sanoi:
tuohan on kaiketi mahdollista myös kolmivaiheisena
https://mk2pvrouter.co.uk/

yksivaiheisena toimii ihan kohtalaisen hyvin
kuvassa yksivaiheinen DIY, varalla valmiina, jos ukkonen vaikka

Tuo mk2:n on vilahdellut täällä foorumilla siellä täällä muutamassa ketjussa.

Tekee 3-vaiheisena juuri sen mitä haluaisinkin, mutta jos ymmärsin oikein niin noita ei myydä valmiina paketteina ollenkaan? Ja tarvitaan joku ohjelmointi ym kytkennät siihen päälle, joihin ei omat taidot riitä. Enkä tällä haavaa ainakaan tunne ketään joka moisia osais työstää.

Selvästi DIY-härveli.  ;D

Onkohan tuollasesta mainitsemastani diverterista mitään hyötyä jos se laittas vaan vähiten kuormitettuun yhteen vaiheseen?  Max tuotto omista paneeleista n 3,5kwh / 3 vaiheelle on: 1,16kwh per vaihde. Varaajan vastus 3kwh.

Jos tuo mutikka sinne pitkin päivää työntäs +100-1160w välillä virtaa niin olisko sillä mitään kummempaa vaikutusta veden lämpöön? Lähinnä ylläpitävää?
 

Pepi

Member
Tuo mk2:n on vilahdellut täällä foorumilla siellä täällä muutamassa ketjussa.

Tekee 3-vaiheisena juuri sen mitä haluaisinkin, mutta jos ymmärsin oikein niin noita ei myydä valmiina paketteina ollenkaan? Ja tarvitaan joku ohjelmointi ym kytkennät siihen päälle, joihin ei omat taidot riitä. Enkä tällä haavaa ainakaan tunne ketään joka moisia osais työstää.

Selvästi DIY-härveli.  ;D

Onkohan tuollasesta mainitsemastani diverterista mitään hyötyä jos se laittas vaan vähiten kuormitettuun yhteen vaiheseen?  Max tuotto omista paneeleista n 3,5kwh / 3 vaiheelle on: 1,16kwh per vaihde. Varaajan vastus 3kwh.

Jos tuo mutikka sinne pitkin päivää työntäs +100-1160w välillä virtaa niin olisko sillä mitään kummempaa vaikutusta veden lämpöön? Lähinnä ylläpitävää?
[/quote]

Mulla tämmönen keskuksessa  https://solarcontrols.cz/en/wattrouter_eco.html ja siiheen päälle kolome ssr-relettä. Varaajan kylessä PT100 vastus, joka kytketty Siemensin logoon. LVV:n termari +85 ja logo päättää kuinka lämpimäksi vesi lämmitetään. Ostettu sähkö niin max. 60 astetta taivaalta tulevalla vejetään 85. Sitten tulee parin vuorokuden toppi lämmitykseen, jos ei tuu katolta sähkyä. Tosin jos varaaja tippuu alle 40 astetta niin silloin lämmitetään 60 asteiseksi.

Tosin tuolla logolla sain pääsulakkeet 35=>25A joten kuoletus tulee sitä kautta.
 

pere

Member
Pepi sanoi:
Mulla tämmönen keskuksessa  https://solarcontrols.cz/en/wattrouter_eco.html ja siiheen päälle kolome ssr-relettä. Varaajan kylessä PT100 vastus, joka kytketty Siemensin logoon. LVV:n termari +85 ja logo päättää kuinka lämpimäksi vesi lämmitetään. Ostettu sähkö niin max. 60 astetta taivaalta tulevalla vejetään 85. Sitten tulee parin vuorokuden toppi lämmitykseen, jos ei tuu katolta sähkyä. Tosin jos varaaja tippuu alle 40 astetta niin silloin lämmitetään 60 asteiseksi.

Tosin tuolla logolla sain pääsulakkeet 35=>25A joten kuoletus tulee sitä kautta.

Onko noissa ssr lähdöissä myös tehonsäätö (PWM) vai toimiiko ne pelkkinä on/off kytkiminä?
 

pere

Member
rotzi sanoi:
mktutsi sanoi:
pere sanoi:
Onko noissa ssr lähdöissä myös tehonsäätö (PWM) vai toimiiko ne pelkkinä on/off kytkiminä?

Sitten vielä on riskinä sähkömittarista riippuen, että PWM:kään ei juuri auta. Vaan tarvitaan vaihekulmasäätö.
hmmm...nyt en oikein usko...kerro lisää

Kun on kyse vain ostosähköstä pwm säätö toimii ihan hyvin mutta kahteen suuntaan menevä sähkö vaatii mittarilta vaihekohtaisen netotuksen.
Eli sen tulee osata jollain aikajaksolla laskea myydyn ja ostetun tehon suhdetta.
Ainakin E450 mittari osaisi sen tehdä mutta se ominaisuus ei ole käytössä. Kysyin sähkölaitokselta.
Tietysti sama ominaisuus voitaisiin tehdä myös vasta laskutuksessa. Se vaihenettotus!
 

tengu

Member
SavonSähköSeppo sanoi:
jolla sanoi:
tuohan on kaiketi mahdollista myös kolmivaiheisena
https://mk2pvrouter.co.uk/

yksivaiheisena toimii ihan kohtalaisen hyvin
kuvassa yksivaiheinen DIY, varalla valmiina, jos ukkonen vaikka

Tuo mk2:n on vilahdellut täällä foorumilla siellä täällä muutamassa ketjussa.

Tekee 3-vaiheisena juuri sen mitä haluaisinkin, mutta jos ymmärsin oikein niin noita ei myydä valmiina paketteina ollenkaan? Ja tarvitaan joku ohjelmointi ym kytkennät siihen päälle, joihin ei omat taidot riitä. Enkä tällä haavaa ainakaan tunne ketään joka moisia osais työstää.

Selvästi DIY-härveli.  ;D

Täällä tuo mk2 3~ versiona pörrännyt jo muutaman vuoden. 3 ulostuloa 1 kv Buusteri ajetaan 90c. 2 2kw vastus varaaja. 3 2kw vastus varaaja. Täällä Carunan verkossa pitää mittarin nollilla melko hyvin.
Ehdottomasti DIY härpäke kun tulee pussillinen osia ja kasailu jää itselle. Ohjelma pitää myös ladata itse tuohon.
Tuo wattrouter on täällä ollut myös esillä ja se tulee valmiina pakettina ja jos oikein ymmärsin niin ihan web interfacella säädetään parametrit.
Tuota solic härpäkettä aina välillä täällä mainostetaan mutta vielä en ole kuullut kenenkään moista hankkineen.
 

mktutsi

Member
rotzi sanoi:
mktutsi sanoi:
pere sanoi:
Onko noissa ssr lähdöissä myös tehonsäätö (PWM) vai toimiiko ne pelkkinä on/off kytkiminä?

Sitten vielä on riskinä sähkömittarista riippuen, että PWM:kään ei juuri auta. Vaan tarvitaan vaihekulmasäätö.
hmmm...nyt en oikein usko...kerro lisää

Ei mulla ole laajaa kokemusta aiheesta eli ei tartte uskoa, mutta suosittelen  paneutumaan tähänkin näkökulmaan ennenkuin säätimiä ostaa. Oman yksittäisen kokemuksen perusteella kommentoin, ja ihan siltä varalta että se jonkun muun pettymyksiä pienentäisi. Epäilemättä mittareissa ja laskutustavoissa on eroja.

Joo, tarkennetaan sen verran että zero corssing SSR ajettuna PWM ei juuri auta. Ehkä PWM toimii jos  SSR ja kuorma sietää "random firing".

Ainakin oma Landis Gyr laskeskeli sujuvasti sekä tuotantoa että kulutusta kun varaajan vastusta zero crossing SSR relellä ajelin. Kun rele ajaa kokonaisia puolijaksoja, ja mittari rekisteröi kunkin puolijakson joko kulutukseksi tai tuotannoksi sen mukaan johtaako rele vai ei, niin mittari raksuttaa kokoajan laskua 0,13€/kwh ja tuotantoa -0,04€/kwh => ei kovin hyvä bisnes.

Kun vaihdoin vaihekulmasäätöön (himmennin), niin sähkömittari asettui nätis nollan tuntumaan, ja kaikki paneelin ylijäämä jää vedenlämmitykseen.

 

rotzi

Well-known member
mktutsi sanoi:
rotzi sanoi:
mktutsi sanoi:
pere sanoi:
Onko noissa ssr lähdöissä myös tehonsäätö (PWM) vai toimiiko ne pelkkinä on/off kytkiminä?

Sitten vielä on riskinä sähkömittarista riippuen, että PWM:kään ei juuri auta. Vaan tarvitaan vaihekulmasäätö.
hmmm...nyt en oikein usko...kerro lisää

Ei mulla ole laajaa kokemusta aiheesta eli ei tartte uskoa, mutta suosittelen  paneutumaan tähänkin näkökulmaan ennenkuin säätimiä ostaa. Oman yksittäisen kokemuksen perusteella kommentoin, ja ihan siltä varalta että se jonkun muun pettymyksiä pienentäisi. Epäilemättä mittareissa ja laskutustavoissa on eroja.

Joo, tarkennetaan sen verran että zero corssing SSR ajettuna PWM ei juuri auta. Ehkä PWM toimii jos  SSR ja kuorma sietää "random firing".

Ainakin oma Landis Gyr laskeskeli sujuvasti sekä tuotantoa että kulutusta kun varaajan vastusta zero crossing SSR relellä ajelin. Kun rele ajaa kokonaisia puolijaksoja, ja mittari rekisteröi kunkin puolijakson joko kulutukseksi tai tuotannoksi sen mukaan johtaako rele vai ei, niin mittari raksuttaa kokoajan laskua 0,13€/kwh ja tuotantoa -0,04€/kwh => ei kovin hyvä bisnes.

Kun vaihdoin vaihekulmasäätöön (himmennin), niin sähkömittari asettui nätis nollan tuntumaan, ja kaikki paneelin ylijäämä jää vedenlämmitykseen.
Puhut nyt nimenomaan verkkoyhtiön laskuttavasta Landis&Gyr mittarista vai?
 

sam123

Active member
SavonSähköSeppo sanoi:
sam123 sanoi:
Jos on tyhmyyksissään rakentanut 3-vaihejärjestelmän "ei netottavan" sähköyhtiön alueella niin kolmehan niitä on laitettava. Sitten on syytä olla iso varaaja, tai termostaatti, ettei räjähdä koko kämppä ilmaan ylikuumenemisen johdosta.

Jos et vaihda 1-vaihe invertteriä ja kytke kuormia sille vaiheelle niin sitten ota paneelistosta kilowatti paneeleita omaksi ryhmäkseen ja teet suoran vastuskytkennän?

Heh...just kun toisessa ketjussa kehuin miten fiksuja ja kohteliaita ihmisiä täällä on, kun auttavat meitä TYHMEMPIÄ....niin onneksi tilanteen korjaa yksi kaikkitietävä Ylijumala. Että pojot siulle hienosta avauksestasi.  8) Saadaan tämäkin paikka kohta muistuttamaan suomi24jää..

On noita 3-vaiheinvertteriasennuksia tehty Suomen maahan satoja, ellei tuhansia, joissa päällimmäiseksi hyödyksi jää vahva ostokokemus sähkönsäästön sijaan. 3.7kW:n 1-vaiheinvertterin saa n. 700€:lla ja siihen palikka perään. 3-vaiheinvertterin myyt seuraavalle uhrille.
 

pere

Member
sam123 sanoi:
SavonSähköSeppo sanoi:
sam123 sanoi:
Jos on tyhmyyksissään rakentanut 3-vaihejärjestelmän "ei netottavan" sähköyhtiön alueella niin kolmehan niitä on laitettava. Sitten on syytä olla iso varaaja, tai termostaatti, ettei räjähdä koko kämppä ilmaan ylikuumenemisen johdosta.

Jos et vaihda 1-vaihe invertteriä ja kytke kuormia sille vaiheelle niin sitten ota paneelistosta kilowatti paneeleita omaksi ryhmäkseen ja teet suoran vastuskytkennän?

Heh...just kun toisessa ketjussa kehuin miten fiksuja ja kohteliaita ihmisiä täällä on, kun auttavat meitä TYHMEMPIÄ....niin onneksi tilanteen korjaa yksi kaikkitietävä Ylijumala. Että pojot siulle hienosta avauksestasi.  8) Saadaan tämäkin paikka kohta muistuttamaan suomi24jää..

On noita 3-vaiheinvertteriasennuksia tehty Suomen maahan satoja, ellei tuhansia, joissa päällimmäiseksi hyödyksi jää vahva ostokokemus sähkönsäästön sijaan. 3.7kW:n 1-vaiheinvertterin saa n. 700€:lla ja siihen palikka perään. 3-vaiheinvertterin myyt seuraavalle uhrille.
Se on tietysti niin että ilman vaihenetotusta 3-vaihe systeemi on aika huono omaa käyttöä ajatelle.
Kuitenkin yleensä siellä minne aurinkopaneeleita asennetaa on käytössä 3-vaihesähkö.
Siitä omasta käytöstä minusta vouhotetaan jo liikaakin.
Ei se myyntiin menevä osuuskaan mene hukkaan kyllä se käytetään vaikka naapureissa!
"Ja  maailma pelastuu".
 

jolla

Member
mktutsi sanoi:
Ainakin oma Landis Gyr laskeskeli sujuvasti sekä tuotantoa että kulutusta kun varaajan vastusta zero crossing SSR relellä ajelin. Kun rele ajaa kokonaisia puolijaksoja, ja mittari rekisteröi kunkin puolijakson joko kulutukseksi tai tuotannoksi sen mukaan johtaako rele vai ei, niin mittari raksuttaa kokoajan laskua 0,13€/kwh ja tuotantoa -0,04€/kwh => ei kovin hyvä bisnes.

Kun vaihdoin vaihekulmasäätöön (himmennin), niin sähkömittari asettui nätis nollan tuntumaan, ja kaikki paneelin ylijäämä jää vedenlämmitykseen.

mites tuo käytännössä
- normaali liesilevy, pätkimällä katkoo virran
- halvin ac tehonsäädin kuudella komponentilla (diacilla) potikalla säädettynä samaan lämpötilaan
kumpi laskuttaa asiakasta enemmän?

tuontyyppisiä härpäkkeitä joka taloudessa, esmes pölyn imaisija
 

SavonSähköSeppo

Ihe oppinu sähkösuhari
pere sanoi:
sam123 sanoi:
SavonSähköSeppo sanoi:
sam123 sanoi:
Jos on tyhmyyksissään rakentanut 3-vaihejärjestelmän "ei netottavan" sähköyhtiön alueella niin kolmehan niitä on laitettava. Sitten on syytä olla iso varaaja, tai termostaatti, ettei räjähdä koko kämppä ilmaan ylikuumenemisen johdosta.

Jos et vaihda 1-vaihe invertteriä ja kytke kuormia sille vaiheelle niin sitten ota paneelistosta kilowatti paneeleita omaksi ryhmäkseen ja teet suoran vastuskytkennän?

Heh...just kun toisessa ketjussa kehuin miten fiksuja ja kohteliaita ihmisiä täällä on, kun auttavat meitä TYHMEMPIÄ....niin onneksi tilanteen korjaa yksi kaikkitietävä Ylijumala. Että pojot siulle hienosta avauksestasi.  8) Saadaan tämäkin paikka kohta muistuttamaan suomi24jää..

On noita 3-vaiheinvertteriasennuksia tehty Suomen maahan satoja, ellei tuhansia, joissa päällimmäiseksi hyödyksi jää vahva ostokokemus sähkönsäästön sijaan. 3.7kW:n 1-vaiheinvertterin saa n. 700€:lla ja siihen palikka perään. 3-vaiheinvertterin myyt seuraavalle uhrille.
Se on tietysti niin että ilman vaihenetotusta 3-vaihe systeemi on aika huono omaa käyttöä ajatelle.
Kuitenkin yleensä siellä minne aurinkopaneeleita asennetaa on käytössä 3-vaihesähkö.
Siitä omasta käytöstä minusta vouhotetaan jo liikaakin.
Ei se myyntiin menevä osuuskaan mene hukkaan kyllä se käytetään vaikka naapureissa!
"Ja  maailma pelastuu".

Niin. 3-vaihde inventterin omistajana ei-netottavalla alueelle, näin 3kk käytön jälkeen en minä nyt niin kovin pettynyt ole (alkukangertelujen jälkeen sähköyhtiöiden kanssa) investointiini.
Sähkölaskujen suuruus tippunut aika mukavasti yllä olevista asioista huolimatta.

Toukokuun energialasku 5€. Kesäkuu menee luultavasti heittämällä 0€.

Tän ketjun ajatuksena vaan oli kysellä et millä tuota ylituottoa vois ohjata esim varaajaan pitkin päivää.

Itsellä ainakin olis käyttöä moiselle (esim tuo mk2watrouter) kun vesivaaraja on kellotettu lämpiämään klo 12-14. Jos aamusta olis jo ylituottoa niin sais nekin ajettua jo varaajaan ennen sitä (esim jos sattuukin ettei just siihen aikaan on pilvistä/pimeää ym).

Pitääpä tutustua siihen DIY-settiin tarkemmin.
 

pere

Member
Jos kerran käytät kello ohjausta päivällä ylijäämän ohjaukseen niin ihmettelen miksi et käytä
invertterin sitä ominaisuutta jolla voidaan kytkeä lvv päälle kun tuotto on jossain säädetyissä rajoissa?
 

SavonSähköSeppo

Ihe oppinu sähkösuhari
pere sanoi:
Jos kerran käytät kello ohjausta päivällä ylijäämän ohjaukseen niin ihmettelen miksi et käytä
invertterin sitä ominaisuutta jolla voidaan kytkeä lvv päälle kun tuotto on jossain säädetyissä rajoissa?

Niin siis varaaja menee päälle klo 12-14 kellon mukaan, satoi tai paistoi. Sillon tuotot parhaimmillaan ja vähiten muuta kulutusta talossa.

Mutta tuota en tiennytkään (koska en ole ammattisähkäri ja muutenkin aloittelija näissä hommissa) että sitä ylituotto/relay ohjausta voisi käyttää tuon rinnalla? Kellokytkinhän pitää varaajan pois päältä "kylmänä" muuna aikana? Se inventterin ohjaus voi ohittaa sen kellon kun asetettu tuotto ylittyy?

Mites jos silloin kun ohjaus on päällä ja tulee muuta kuormaa (ruunlaitto, pyykkikone ym), katkeaako virran syöttö varaajaan ja vapauttaa tuotot niihin muihin kohteisiin?
 