Meneekö talon sähkökeskuset vaihtoon aurinkosähkön takia?

3x35A pääsulakkeet ja keskusten nimellisvirrat (In) seuraavat:

Mittauskeskus (ABB 2M5T03URJ-SM): 50A
Ryhmäkeskustelu (ABB RY6E51S): 63A

Verkkoyhtiöltä (Caruna Espoo) tiedustelin ja saisi laittaa max 24kW syöttötehon järjestelmän (eli 3x35A). Tämän perusteella hankittu 20kW invertteri johon tarkoitus tulla >50 kpl 410Wp paneeleita itä/länsilappeille.

Nyt askarruttaa että riittääkö noiden keskusten nimellisvirrat tähän hommaan, kun periaatteessa voisi tulla syöttöä yhtä aikaa sekä sähköverkosta että paneeleita. Onko tähän olemassa jotain sääntelyä tai viranomaisvaatimuksia? Talon kuormathan eivät ole nyt muuttumassa ja jos joskus todella olisi kuormaa enemmän kuin tuo 24kW niin auringon mennessä pilveen sitten pääsulakkeet jollain viiveellä laukeaisivat kuitenkin.
 

maanma

energiaonnellinen
Invertteriltä syöttöön kytketään enintään pääsulakkeen kokoiset johdonsuojat eli keskukseen syöttö on tavallaan näiden pääsulakkeiden takana. Keskuksesta kulutuspisteille on omat johdonsuojat. Keskus tulisi olla mitoitettu molempien syöttöjen yhteenlasketulle enimmäisvirralle.
 
Tässä tapauksessa mittauskeskus ja ryhmäkeskus ovat siis erikseen. Ryhmäkeskus kestää 63A, mutta mittauskeskus kilven mukaan vain 50A, ja niiden välinen kaapeli ehkä on mitoitettu tuon pääsulakkeen mukaan (3x35A) ilman erillistä johdonsuojaa. Nyt jos tähän tuodaan invertteriltä 3x25A, niin ryhmäkeskus kestää (35+25=60), eli ongelma rajoittuu mittauskeskukseen ja mahdollisesti niiden väliseen kaapeliin.

Kaapeliongelma ratkeaisi joko kaapelin vaihdolla, tai tuomalla invertterin syöttö ryhmäkeskukseen erillisellä kaapelilla, jolloin keskuksien välisessä kaapelissa ei kulkisi "molemmat virrat samaan suuntaan".

Sitten se mittauskeskus. Kilpi sanoo 50A, mutta pääsulakkeet suojaavat pääkytkimen, eli ongelma rajoittuu tässä keskuksessa olevaan virtakiskoon, joka saattaisi hyvinkin olla samaa kokoluokkaa kuin ryhmäkeskuksessakin. ABB näköjään valmistaa vain 10mm2 (eli 63A) virtakiskoja. Kiskon kyljessä pitäisi lukea tuo 63A, kuten täällä: https://www.asennustuotteet.fi/product/ps36/10-mm2-6-mod-l1-l2-l3-l1-l2.

Eli periaatteessa kaksi vaihtoehtoa, kun sähkömies toteaa mittauskeskuksen virtakiskon olevan 63A-merkinnällä varustettu:

1. Keskusten välinen kaapeli vaihdetaan 63A kestäväksi, invertterin voi kytkeä 3x25A johdonsuojien kanssa kumpaan tahansa keskukseen.
2. Keskusten välisen kaapelin annetaan olla ja invertteri kytketään 3x25A johdonsuojien kanssa ryhmäkeskuskeen.

Ja jos mittauskeskuksessa olisi jostain syystä < 63A virtakisko:
- vaihdetaan virtakisko 63A malliin
- tai vaihdetaan koko mittauskeskus

Meneekö jotenkin näin?
 
Lisäksi tietty invertteristä voi rajoittaa virta tuohon 25 ampeeriin, paneelit on eri lappeilla, eli ei sitä tehoa kuitenkaan koskaan tule niin paljoa että tuo sitä yhtään leikkaisi käytännössä.
 