Valikko
Foorumi
Uudet viestit
Hae sivustolta
Mitä uutta
Uudet viestit
Uudet profiiliviestit
Viime toiminnot
Jäsenet
Tämänhetkiset kävijät
Uudet profiiliviestit
Hae profiiliviesteistä
Kirjaudu sisään
Rekisteröidy
Yleiskatsaus
Haku
Haku
Hae vain otsikoista
Kirjoittaja:
Uudet viestit
Hae sivustolta
Valikko
Kirjaudu sisään
Rekisteröidy
Asenna sovellus
Install
Ilmaisenergia.info -foorumi yhdistetään Konekansa.net -foorumin osaksi vuoden 2025 aikana.
LUE TÄMÄ
pitääksesi käyttäjätunnuksesi voimassa, kiitos!
Foorumi
Energiakeskustelu
Aurinkosähkö
Aurinkovoimalan invertterin kytkeminen sähkökeskukseen
JavaScript pois käytöstä. Saadaksesi kaiken irti sivustosta, ole hyvä ja salli JavaScriptin käyttö selaimessasi.
Käytät vanhentunutta selainta. Selaimesi ei mahdollisesti näytä tätä tai muita sivustoja oikein. Sinun tulisi päivittää selaimesi tai käyttää
vaihtoehtoista selainta.
.
Vastaa viestiketjuun
Viesti
<blockquote data-quote="valoapimeään" data-source="post: 40794" data-attributes="member: 6309"><p>Siinäpä se juuri onkin, että ei sitä shukoa pidäkään mihinkään invertterin syöttöön käyttää. Shukoja useimmiten vielä useampi ketjutettu samaan ryhmään, joten auringon paistaessa helposti voidaan ryhmän sisällä ylittää se tavallinen 16a, jolle ne johtimet ja kojeet on mitoitettu. Jos se invertteri pystyy syöttämään sen lähemmäs 16A, niin ihan saman vaikutuksen saisi, että vaihtaisi ne normaalit invertterittömät johdonsuojat 32A paukuiksi. Eiks näinkin voisi tehdä? Kuulostaisiko hyvältä?</p><p></p><p>Saahan niitä kötöksiä kuka vain tehdä, mutta ei sitä voi väittää, että noin saisi tehdä tai että vielä olisi suositeltavaakin tehdä. Jos tuota tapaa skaalaisi ylöspäin, että sataan tuhanteen taloon tuollainen pistorasiakytkentä tehtäisiin, niin kyllä siinä jo joku tuhon saisi aikaan. Ja miksi siihen nyt mitään jenkkipohdintaa pitäisi vetää mukaan, kun ihan kotimaiset standarditkin löytyy eikä niittenkään pohjalta tarvitse koko ajan miettiä, että palaakohan talo jos tämän kytken tuohon pistorasiaan.</p><p></p><p>Niin ja isompaa invertteriä kytkettäessä sähkärin pitäisi myös varmistaa, että keskuksen sisuskalut kestävät ainakin tuplaten pääsulakkeitten antaman maksimivirran. Siis jos invertteri lähestyy sitä pääsulakkeitten nimellisvirtaa.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="valoapimeään, post: 40794, member: 6309"] Siinäpä se juuri onkin, että ei sitä shukoa pidäkään mihinkään invertterin syöttöön käyttää. Shukoja useimmiten vielä useampi ketjutettu samaan ryhmään, joten auringon paistaessa helposti voidaan ryhmän sisällä ylittää se tavallinen 16a, jolle ne johtimet ja kojeet on mitoitettu. Jos se invertteri pystyy syöttämään sen lähemmäs 16A, niin ihan saman vaikutuksen saisi, että vaihtaisi ne normaalit invertterittömät johdonsuojat 32A paukuiksi. Eiks näinkin voisi tehdä? Kuulostaisiko hyvältä? Saahan niitä kötöksiä kuka vain tehdä, mutta ei sitä voi väittää, että noin saisi tehdä tai että vielä olisi suositeltavaakin tehdä. Jos tuota tapaa skaalaisi ylöspäin, että sataan tuhanteen taloon tuollainen pistorasiakytkentä tehtäisiin, niin kyllä siinä jo joku tuhon saisi aikaan. Ja miksi siihen nyt mitään jenkkipohdintaa pitäisi vetää mukaan, kun ihan kotimaiset standarditkin löytyy eikä niittenkään pohjalta tarvitse koko ajan miettiä, että palaakohan talo jos tämän kytken tuohon pistorasiaan. Niin ja isompaa invertteriä kytkettäessä sähkärin pitäisi myös varmistaa, että keskuksen sisuskalut kestävät ainakin tuplaten pääsulakkeitten antaman maksimivirran. Siis jos invertteri lähestyy sitä pääsulakkeitten nimellisvirtaa. [/QUOTE]