Toteutinpa nyt ton aktiivisen resetin talvikautta ajatellen. Otin siihen väliin cmos schmitt triggerin 40106, josta sain virrankulutuksen asettumaan 2mA paikkeille, kun viiden turhan inputit on maissa. Lähtöön trankku ja vielä kytkin resettilinjaan, niin voi valita onko kesä vai talvikäyttö. Ohjaus pv-linjasta 38k vastuksen kautta kahdelle sarjassa olevalle 4v7 zenerille, jotka suoraan cmossin inputissa. Tolla vastuksella 100V pv-linjassa generoi alle 2,3mA virtaa zenereille. Mutta resetti silti laukee jo kun pv-taso nousee 10V kohdille, jossa säädin ei vielä edes yritä latailla.
Nyt sit lepotilan kulutus on 8mA koko vehkeellä, jos reset aktiivinen.
Prossu tossa on jo kokonaan 3,3V versio, ja siitä sähköstä en viittiny lähtee tuota tekeen, olis kaventanu turhan pieneksi schmitt-triggerin ikkunaa. Säätimessä on onneksi toinenkin virtalähde, joka viritetty 11,3V kohdille, siltä lainasin sen 2mA tolle. Ja oikeen sopiva tolle 9,5V zenersydeemille inputissa.