Pientä kulutustestiä omien aggregaattien kanssa puuhannut ja pientä ihmettelyä järjesti 1,8kW:n kiina-kone
Kuormana on 24V 45A trukkilaturi akkupankille
- Pistorasiasta verkkosähköä laturi ottaa noin 1kW
- Nutool 2400W invertteriaggregaatin kanssa laturi ottaa noin 1kW
- Nimetön aggre ei pysty kun 480W, jännite noin 221V sekä taajuus 53Hz
Tein testin nimettömän kanssa ihan tavallisella työmaalämpöpuhaltimella ja silloin teki pitkään nuristen 1.9kW, jännite tasainen 218V ja taajuus lähes 50Hz
Ja minä kun luulin että akkulaturin tasasuuntaus oli rikki...
Nimetön purkuun ja taulun takaa löytyy magnetointi-kondensaattori joka antaa arvon 17,5uF, pitäisi olla 20uF. Generaattoriosa on harjaton ilman säädintä
Resistiivinen kuorma ei vaikuta aggregaatin toimivuuteen kun nimeksi mutta iso induktiivinen kuorma aiheuttaa tehonpuutteen
Pitää tilata tuo moottori-kondensaattori ja kokeilla jos auttaa