Valikko
Foorumi
Uudet viestit
Hae sivustolta
Mitä uutta
Uudet viestit
Uudet profiiliviestit
Viime toiminnot
Jäsenet
Tämänhetkiset kävijät
Uudet profiiliviestit
Hae profiiliviesteistä
Kirjaudu sisään
Rekisteröidy
Yleiskatsaus
Haku
Haku
Hae vain otsikoista
Kirjoittaja:
Uudet viestit
Hae sivustolta
Valikko
Kirjaudu sisään
Rekisteröidy
Asenna sovellus
Install
Ilmaisenergia.info -foorumi yhdistetään Konekansa.net -foorumin osaksi vuoden 2025 aikana.
LUE TÄMÄ
pitääksesi käyttäjätunnuksesi voimassa, kiitos!
Foorumi
Ilmaisenergia.info - Yleiset keskusteluaiheet
Yleinen Keskustelu
UPS tai vikavirtasuoja (tmv) off-grid-käyttöön
JavaScript pois käytöstä. Saadaksesi kaiken irti sivustosta, ole hyvä ja salli JavaScriptin käyttö selaimessasi.
Käytät vanhentunutta selainta. Selaimesi ei mahdollisesti näytä tätä tai muita sivustoja oikein. Sinun tulisi päivittää selaimesi tai käyttää
vaihtoehtoista selainta.
.
Vastaa viestiketjuun
Viesti
<blockquote data-quote="kotte" data-source="post: 9323" data-attributes="member: 112"><p>Kyllä se aiheuttaa syöttöpuolelle. Jääkaapin käynnistymisvirta on tyypillisesti 10-kertainen käyntivirtaan nähden. Invertteri, joka kykenee tuollaisen virran syöttämään kuormalle (puhutaan 1,5kW ... 2,5kW:n teholuokasta), kykenee myös imemään koko tehon syöttöpuolelta (jos se sieltä vain lähtee) ja aikamoinen piikki tuo on akustolle (vastaa kohtalaisen kokoisen diesel-moottorin käynnistimen ottamaa tehoa).</p><p></p><p>On totta, että mitä suurempi invertteri, sitä paremmin se kykenee syöttämään tehoa lähtöpuolelle ja sitä parempi on invertterin oma puskurointikyky (lähinnä jännitteenkorotuspiirien korkeajännitteisiin puskurikondensaattoreihin invertterin lähtöastetta syöttämään). Mutta alkujaan juuri kritisoinkin ideaa yhdistää piikkejä aiheuttava kuorma (l. jääkaappi) sähkönsyötön piikeille herkän kuorman (l. tietotekniikan) kanssa saman invertterin syöttämäksi, kun laitteille olisi vaihtoehtoisesti mahdollista laittaa omat tarkasti mitoitetut invertterinsä, jolloin juuri inverttereiden sisäinen puskurointikyky (ja jääkaapin kohdalla myös rajoitettu kyky imeä tehoa akuista, jos invertterin ylimitoitusta vältetään) eristävät tehokkaasti piikkien välittymistä kulutuslaitteiden välillä (silloinkin, jos akusto kyykkää hetkeksi).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="kotte, post: 9323, member: 112"] Kyllä se aiheuttaa syöttöpuolelle. Jääkaapin käynnistymisvirta on tyypillisesti 10-kertainen käyntivirtaan nähden. Invertteri, joka kykenee tuollaisen virran syöttämään kuormalle (puhutaan 1,5kW ... 2,5kW:n teholuokasta), kykenee myös imemään koko tehon syöttöpuolelta (jos se sieltä vain lähtee) ja aikamoinen piikki tuo on akustolle (vastaa kohtalaisen kokoisen diesel-moottorin käynnistimen ottamaa tehoa). On totta, että mitä suurempi invertteri, sitä paremmin se kykenee syöttämään tehoa lähtöpuolelle ja sitä parempi on invertterin oma puskurointikyky (lähinnä jännitteenkorotuspiirien korkeajännitteisiin puskurikondensaattoreihin invertterin lähtöastetta syöttämään). Mutta alkujaan juuri kritisoinkin ideaa yhdistää piikkejä aiheuttava kuorma (l. jääkaappi) sähkönsyötön piikeille herkän kuorman (l. tietotekniikan) kanssa saman invertterin syöttämäksi, kun laitteille olisi vaihtoehtoisesti mahdollista laittaa omat tarkasti mitoitetut invertterinsä, jolloin juuri inverttereiden sisäinen puskurointikyky (ja jääkaapin kohdalla myös rajoitettu kyky imeä tehoa akuista, jos invertterin ylimitoitusta vältetään) eristävät tehokkaasti piikkien välittymistä kulutuslaitteiden välillä (silloinkin, jos akusto kyykkää hetkeksi). [/QUOTE]
Varmistus
Lähetä vastaus
Foorumi
Ilmaisenergia.info - Yleiset keskusteluaiheet
Yleinen Keskustelu
UPS tai vikavirtasuoja (tmv) off-grid-käyttöön
Käytämme sivuillamme evästeitä voidaksemme tarjota käyttäjille paremman käyttökokemuksen sekä kehittääksemme sivuston toimivuutta.
Jatkamalla sivuston käyttöä, hyväksyt evästeiden käytön.
Hyväksy
Lisätietoja...
Ylös