Valikko
Foorumi
Uudet viestit
Hae sivustolta
Mitä uutta
Uudet viestit
Uudet profiiliviestit
Viime toiminnot
Jäsenet
Tämänhetkiset kävijät
Uudet profiiliviestit
Hae profiiliviesteistä
Kirjaudu sisään
Rekisteröidy
Yleiskatsaus
Haku
Haku
Hae vain otsikoista
Kirjoittaja:
Uudet viestit
Hae sivustolta
Valikko
Kirjaudu sisään
Rekisteröidy
Asenna sovellus
Install
Ilmaisenergia.info -foorumi yhdistetään Konekansa.net -foorumin osaksi vuoden 2025 aikana.
LUE TÄMÄ
pitääksesi käyttäjätunnuksesi voimassa, kiitos!
Foorumi
Ilmaisenergia.info - Yleiset keskusteluaiheet
Asuminen ja rakentaminen
Radiant cooling
JavaScript pois käytöstä. Saadaksesi kaiken irti sivustosta, ole hyvä ja salli JavaScriptin käyttö selaimessasi.
Käytät vanhentunutta selainta. Selaimesi ei mahdollisesti näytä tätä tai muita sivustoja oikein. Sinun tulisi päivittää selaimesi tai käyttää
vaihtoehtoista selainta.
.
Vastaa viestiketjuun
Viesti
<blockquote data-quote="upnorthandpersonal" data-source="post: 49721" data-attributes="member: 10225"><p>So, after this heat wave in Finland I was able to fully test my radiant cooling system. The way it works: use the air-to-water heat pump to make cold water, and pump that in the floor like you would with hot water in heating season. You have to monitor dew point (so you don't have condensation), but it's working: a nice 23C or thereabout in the house:</p><p></p><p>[ATTACH=full]9974[/ATTACH]</p><p></p><p>Green line is outside temperature, in the shades.Yellow line is inside temperature. Both temperature sensors are Ruuvi tags.</p><p></p><p>The energy to do this comes from solar. I'm off-grid, so all the excess daily energy was dumped in cooling the 3000L buffer tank to 10C. Water circulated in the floor between 15C and 18C depending on the humidity readings.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="upnorthandpersonal, post: 49721, member: 10225"] So, after this heat wave in Finland I was able to fully test my radiant cooling system. The way it works: use the air-to-water heat pump to make cold water, and pump that in the floor like you would with hot water in heating season. You have to monitor dew point (so you don't have condensation), but it's working: a nice 23C or thereabout in the house: [ATTACH type="full" alt="Screenshot_2025-08-02_15-55-52.png"]9974[/ATTACH] Green line is outside temperature, in the shades.Yellow line is inside temperature. Both temperature sensors are Ruuvi tags. The energy to do this comes from solar. I'm off-grid, so all the excess daily energy was dumped in cooling the 3000L buffer tank to 10C. Water circulated in the floor between 15C and 18C depending on the humidity readings. [/QUOTE]