Paneelitilausta - lähteekö kukaan messiin jakaan postikustannuksia. ?

nikfly

New member
Jos tilaatte sieltä photo-voltaik sivuilta niin niillä on taajareita erittäin ;D halvalla.
Joku pienjännite säädös on muuttunut saksassa vuoden alussa, ja ne myy ulkomaille halvalla niitä jotka ei täytä niiden uusia sääntöjä.
esim: Powerstocc 2000 MV Indoor baugleich mit  Danfoss UniLynx 1800  *Sonderaktion*  347,09€  (1,8 kw taajari) + kuljetus on 60€
tilasin itselleni yhden ja pari tämmöistä paneelia (ei tiedä vielä kuljetus kuluja->huomenna): Solarmodul Jinko JKM260M-96 mono , 260 Wp Photovoltaik-Modul => niillä on jännite 61,1/50.5 VDC joka on tarpeeksi korkea ettei tavitse niin hirveen monta että pääsee taajareiden MPPT tasolle  8)
 

Puuha

Well-known member
kyse lienee VDE määräyksestä josta ainakin saksalaisilla oli aika kova napina sillä tämän johdosta useat joutuivat vaihtamaan invertterinsä säädösten mukaisiksi. liekkö tuo verkontaajuuksiin liittyvä määräys voimassa suomessa?
 

sam123

Active member
Puuha sanoi:
kyse lienee VDE määräyksestä josta ainakin saksalaisilla oli aika kova napina sillä tämän johdosta useat joutuivat vaihtamaan invertterinsä säädösten mukaisiksi. liekkö tuo verkontaajuuksiin liittyvä määräys voimassa suomessa?

Taisi olla niin että Saksan sähköverkko on aika ihmeissään kun tulee pyhänä aurinkoinen päivä. Tuottoa tulee...mutta ei ole kulutusta. Mahtaa olla kiva tasapainoilla säätövoiman kanssa kun aamulla sumu hävenee.
 

Puuha

Well-known member
jotenkin tuohon se liittyy sillä uusissa inverttereissä on ns. taajuuden tunnistaja joka kytkee taajuuden liikaa noustessa invertterin pois verkosta. tuota asiaa kun ihmettelin tuolla saksien kirjoituksista.
 

Puuha

Well-known member
tuossa muuten aikamielenkiintoiseen väitteeseen kohtasin jossa kerrottiin että ns. halpapanelit mitataan jollain tietyllä kulmalla ja panelin ollessa vähän erikoisemmassa asennossa.  perinteisellä asennuksella ei siis saada yhtäläisiä tuottoja vastaavilla kulmilla. hinta tuo tullessaan sitten laatua joka taas näkyy siinä että paneli asennosta kuinka auringon säteet menevät kiteistä lävitse ei vaikuta niin suuresti tuottoon verattuina halpapaneleihin.

ps. ryhmätilaajan kannattaa olla sitten aika varovainen sillä verottaja voi olla kiinnostunut tilaajasta. verottajaa ei kiinnosta yhteisen hyvän edestä tehty toimi vaan voi ottaa sen yritystoimintana. eli pirusti faktaa ja paperia kerätä jos verottaja sattuu kiinnostumaan. muuan tapaus on ollut jossa verottaja on pitänyt kimppatilaajaa ja tilauksen hoitajaa yrittäjänä.
 

nikfly

New member
nyt tuli se uusi ja halpa invertteri  ;D
kumma kyllä paneelit tulee eri kyydillä :eek:
Pitää ehkä huomenna alkaa asennella niitä, ainut huono on että nykyisissä paneeleissa on vain ~ 94-100 VDC ei oikein riitä uudelle
vehkeelle.
Huomaa ainakin painossa eron Soladan 600 ja tämän välillä, toinen ei paina mitään ja tämä 14 kg...

taajaripieni (1024x768).jpg
 

Jani

New member
Mitenkäs täyttääkös nuo powerstocin vehkeet suomen vaatimukset? Ainakaan nuita pistorasiaan kytkettäviä grid tie inverttereitä ei sähköyhtiö hyväksynnä, nii pitäs varmaan ehtiä joku muu vehe verkkoonsyöttöön.  :p
 

nikfly

New member
Ainakaan nuita pistorasiaan kytkettäviä grid tie inverttereitä ei sähköyhtiö hyväksynnä, nii pitäs varmaan ehtiä joku muu vehe verkkoonsyöttöön
Mikäköhän syy siihen on..ehkä se että pistotulppalaitteita saa maalikot asentaa itse...
No tossa mun purkissa ei ole liityntä kaapelia valmiina, voi valita kiinteä asennus tai pistotulpan kanssa  ;D
 

Jani

New member
nikfly sanoi:
Ainakaan nuita pistorasiaan kytkettäviä grid tie inverttereitä ei sähköyhtiö hyväksynnä, nii pitäs varmaan ehtiä joku muu vehe verkkoonsyöttöön
Mikäköhän syy siihen on..ehkä se että pistotulppalaitteita saa maalikot asentaa itse...
No tossa mun purkissa ei ole liityntä kaapelia valmiina, voi valita kiinteä asennus tai pistotulpan kanssa  ;D

Eivät oo kulemma saaneet tukesilta vielä kirjallista kannanottoa nuihin pistotulppa vehkeisiin, joten eivät kuulemma niitä hyväksy niin pitkään kuin kirjallinen kannanotto tulee. Ja toinen oli että rakennuksen ulkopuolelle pitäs laittaa katkaisia, josta virta saadaan varmasti poikki huoltotöiden ajaksi, sinänsä helppo tuo ainakin toteuttaa, mutta yleensä taitaa jäädä tekemättä. Ja powerstocin vehkeestä ei oo vielä tullu vastausta, vaikka sitäkin jo pari päivää sitten sähköyhtiöltä kysyin.
 

nikfly

New member
Ja toinen oli että rakennuksen ulkopuolelle pitäs laittaa katkaisia
,
Noissa powerstockissa on DC pääkatkaisija laitteessa (pitää löytyä jostain/ sisäsltä tai ulkoa).
Ei se paljon auta katkaista lähtöpuoli paneleilta kun niistä tulee kuitenkin sähköä vaikka erotuskytkin olisi auki tulopuolella. 
(siis jos paneleita huoltaa)
Sfs 600-5-53 (käyttökytkimet 537.5.2.2), salli mitoitusvirraltaan enintään 16A pistokytkimen käyttöä käyttökytkimenä, jolloin pistotulppa
pitäisi olla hyväksytty
 

Jani

New member
nikfly sanoi:
Ja toinen oli että rakennuksen ulkopuolelle pitäs laittaa katkaisia
,
Noissa powerstockissa on DC pääkatkaisija laitteessa (pitää löytyä jostain/ sisäsltä tai ulkoa).
Ei se paljon auta katkaista lähtöpuoli paneleilta kun niistä tulee kuitenkin sähköä vaikka erotuskytkin olisi auki tulopuolella. 
(siis jos paneleita huoltaa)
Sfs 600-5-53 (käyttökytkimet 537.5.2.2), salli mitoitusvirraltaan enintään 16A pistokytkimen käyttöä käyttökytkimenä, jolloin pistotulppa
pitäisi olla hyväksytty

Lähinnä tuo varmaan tarkoitti sähköverkon huoltotöiden ajaksi. Kyseessä on kesämökki jossa ei siis asuta jatkuvasti, ja huoltohelkilöstöllä pitäs olla esteetön pääsy katkaisialle ja sisällehän he eivät pääse.

Laitoin kyselyä tuon powerstocin valmistajalle noista suojauslaitteiden asetteluarvoista, joita en netistä ainakaan löytäny. Katotaan nyt mitä sieltä tullee vai tulleeko mittään.
 

Jani

New member
Ootko muuten nikfly kerennä kahtoo että onko tuossa powestocissa valittavissa suomea käyttömaaksi. Löysin netistä käyttöohjeen, ja siinä oli että ennen ensimmäistä käyttöä pitäs valita maa jossa sitä käytetään, ja siihen olisi valmiiksi ohjelmoitu oikeat "suoja-arvot".
 

Puuha

Well-known member
niin eihän se katkaisia ole siellä paneleiden huoltoa varten vaan ihan verkkoa huoltavan tolppa-apinan turvana. siksi pitäisikin olla nuissa omissa voimaloissa katkaisin sellaisessa paikassa että se on aina tarvittaessa pois kytkettävissä varmuudella pois verkosta verkon huoltotöiden ajaksi.

ja mitäpä tuolla pelkällä verkosta erotuskatkaisijalla kartanolla tekee jos sähkölaitos ei tiedä että on voimala?

kyllähän kyse on ihan työturvallisuudesta miksi näitä v-mäisiä ehtoja sähköyhtiöillä riitää.
 

Jani

New member
Tämähän jo jäikin vähän unholoaan. Tuolta tuli tosiaankin vastaus kuhan viesti oli ensiks käyny useammalla henkilöllä, jonka jälkeen joku ranskan dafossilla arvot ties.  Arvothan oli seuraavanlaiset:
valuesparameter      Operating time            The setting value
overvoltage                    0.2 s                          Un + 15%
undervoltage                  0.2 s                          Un - 15%
overfrequency                0.2 s                            50,5 Hz
under frequency            0.2 s                              49,5 Hz
islet of Use          not more than 5 sec
Ja muutenhan nuo kävis mutta ylijännite pitäs olla 10%, joten sähköyhtiöllehän tuo ei kelepoo. Arvot kuulemma muutettavissa, mutta photovoltaik shopin pojilla ei tarvittavaa laittestoa ole, jonka jälkeen ukasivat selvitellä että löytyskö suomesta tarvittavaa laitteistoa noiden muuttamiseen, mutta tästä kulunut jo useampi viikko eikä vastausta ole kuulunut joten tuota ei taida tänne suoha asennella. Täytynee katella jokin muu invertteri, eräs SMA:n laite tällä hetkellä selvityksen alla, mutta vielä ei ole lopullista hyväksyntää tullu.
 

Puuha

Well-known member
sma:n laitteistot käsittääkseni on ihan itse ohjelmoitavissa mutta ohjelmisto taisi maksaa? sma:n laitteistojahan on käytössä suomessa. tiedän itsekkin ainakin 2 kaksi jotka on ihan sähkölaitoksen tiedossa ja hyväksymiä. toinen 1200 sunny boy toinen 3000 wind boy.
 