Paneelien maadoitus ryhmäkeskukseen?

lmfmis

Member
Pitääkö paneelien maadoituskaapeli vetää pääkeskuksen maadoituskiskolle asti, vai riitttäkö ryhmäkeskuksen maadoituskisko?

Ryhmäkeskus on vedetty 5x6mm2
 

korsteeni

Well-known member
voin muistaa väärin, mutta ei ryhmistäkään yhdistetä välttämättä pääkeskuksen maakiskolle, taisi olla että 25m pitää olla maassa
panelien kehyksiähän ei ole käsittääkseni pakko maadoittaa......jos ajan autoni katolle, pitääkö se maadoittaa?
 

varikonniemi

Active member
Ei nykypaneleita yleensä maadoiteta rungolta, ja modernit invertterit eivät siedä pos tai neg maadoitusta kuten aikasemmin tehtiin.

Mutta kyllä lataussäädin yleensä saa panelit säteilemään niin paljon että ne (tai metallikatto niitten alla) kannattaa maadoittaa.
 

Mekaniker

Active member
Se on potentiaalin tasaaminen
Ruotsissa on viranomaispuolelta on ollut keskusteluja että paneelit, kiskot kytketään liila-värisellä kaapelilla ja se kytketään maa-pisteeseen talon ulkopuolella
En vaan tiedä sitten invertterin liitoksesta, niissä on sisäinen maadoituspiste ja ulkokuoren potentiaali-tasausliitos
Kummin vain jos ukkonen tulee liian lähelle niin säkenöi jossain...
 

lmfmis

Member
Keskustelin tästä sähkärin kanssa ja juu, vedetään sinne talon potentiaalintasauskiskolle asti.

Kysymys oli: "...mihin haluat sen salaman maadottuvan :D"

Ja kyllä. Paneelit pitää maadoittaa. 6mm2 vähintään, 10mm2 parempi.
 

korsteeni

Well-known member
Keskustelin tästä sähkärin kanssa ja juu, vedetään sinne talon potentiaalintasauskiskolle asti.

Kysymys oli: "...mihin haluat sen salaman maadottuvan :D"

Ja kyllä. Paneelit pitää maadoittaa. 6mm2 vähintään, 10mm2 parempi.

vedetäänkö jokainen paneli erikseen 10mm2 kaapelilla sinne talon potentiaaliin?
suosituksen mukaan esimerkkinä vaikka invertteri, niitä ei saa ketjuttaa, maadoituksia yleensäkään
sähkäriltä kun kysytään niin mahdollisimman paljon ja pitkään
 
Ylös