Valikko
Foorumi
Uudet viestit
Hae sivustolta
Mitä uutta
Uudet viestit
Uudet profiiliviestit
Viime toiminnot
Jäsenet
Tämänhetkiset kävijät
Uudet profiiliviestit
Hae profiiliviesteistä
Kirjaudu sisään
Rekisteröidy
Yleiskatsaus
Haku
Haku
Hae vain otsikoista
Kirjoittaja:
Uudet viestit
Hae sivustolta
Valikko
Kirjaudu sisään
Rekisteröidy
Asenna sovellus
Install
Foorumi
Ilmaisenergia.info - Yleiset keskusteluaiheet
Energian varastointi
Paljonko AGM Ah kapasiteettia tarvitsen 10 kW .....
JavaScript pois käytöstä. Saadaksesi kaiken irti sivustosta, ole hyvä ja salli JavaScriptin käyttö selaimessasi.
Käytät vanhentunutta selainta. Selaimesi ei mahdollisesti näytä tätä tai muita sivustoja oikein. Sinun tulisi päivittää selaimesi tai käyttää
vaihtoehtoista selainta.
.
Vastaa viestiketjuun
Viesti
<blockquote data-quote="hemaris" data-source="post: 31350" data-attributes="member: 5266"><p>Siitä vaan laskemaan tutulla kaavalla:</p><p>P=U x I</p><p></p><p>Jos ihan oikeasti kyse on neljästä 48V akusta joiden kunkin kapasiteetti on 150Ah, niin sitten kokonaiskapasiteetti on 28.8 kWh. Yksinkertainen vastaus on että riittää hyvin kunhan ei ihan älyttömän nopeasti varata ja lämpötila ei ole älyttömän alhainen jne. Ei tarvi edes funtsata hyötysuhteita tai sitä että kuinka syvän purkauksen haluaa tehdä (vaikuttaa akkujen elinikään). Jos tätä harrastaa jatkuvasti ja haluaa säästää akkuja (eli purkaa vain 80% varasutasoon) niin sitten on ei riitä ellei ole syväpurkausakkuja.</p><p></p><p>Jos kyse on kuitenkin neljästä 12V akusta jotka on kytketty sarjaan jotta saadaan 48V akuston, niin ei riitä. Siitä voi itse laskeskella että miksi ei.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="hemaris, post: 31350, member: 5266"] Siitä vaan laskemaan tutulla kaavalla: P=U x I Jos ihan oikeasti kyse on neljästä 48V akusta joiden kunkin kapasiteetti on 150Ah, niin sitten kokonaiskapasiteetti on 28.8 kWh. Yksinkertainen vastaus on että riittää hyvin kunhan ei ihan älyttömän nopeasti varata ja lämpötila ei ole älyttömän alhainen jne. Ei tarvi edes funtsata hyötysuhteita tai sitä että kuinka syvän purkauksen haluaa tehdä (vaikuttaa akkujen elinikään). Jos tätä harrastaa jatkuvasti ja haluaa säästää akkuja (eli purkaa vain 80% varasutasoon) niin sitten on ei riitä ellei ole syväpurkausakkuja. Jos kyse on kuitenkin neljästä 12V akusta jotka on kytketty sarjaan jotta saadaan 48V akuston, niin ei riitä. Siitä voi itse laskeskella että miksi ei. [/QUOTE]
Varmistus
Lähetä vastaus
Foorumi
Ilmaisenergia.info - Yleiset keskusteluaiheet
Energian varastointi
Paljonko AGM Ah kapasiteettia tarvitsen 10 kW .....
Käytämme sivuillamme evästeitä voidaksemme tarjota käyttäjille paremman käyttökokemuksen sekä kehittääksemme sivuston toimivuutta.
Jatkamalla sivuston käyttöä, hyväksyt evästeiden käytön.
Hyväksy
Lisätietoja...
Ylös