Miten aurinkosähkö suoraan LV-varaajaan (for dummies)?
JavaScript pois käytöstä. Saadaksesi kaiken irti sivustosta, ole hyvä ja salli JavaScriptin käyttö selaimessasi.
Käytät vanhentunutta selainta. Selaimesi ei mahdollisesti näytä tätä tai muita sivustoja oikein. Sinun tulisi päivittää selaimesi tai käyttää
vaihtoehtoista selainta.
.
Vastaa viestiketjuun
Viesti
<blockquote data-quote="dumo" data-source="post: 22885" data-attributes="member: 5189"><p>Valitettavasti monilla yhtiöillä tosiaan ei ole netotusta (aika naurettavaa, kun ostopuolella kuitenki on netotus ja kilowattiluokan tuotannot eivät mitenkään sotke vaiheentasausta). Silloin ainoa vaihtoehto on koittaa siirtää peruskuorma samaan/samoihin vaiheisiin kuin tuotanto, samoin kuin erikseen ohjattava lisäkuorma. Itsellä on Carunan liittymä ja vaiheet netotettu vaikka on etäluettava mittari - onneksi - olkoonkin että suurin osa peruskuormasta on samassa vaiheessa kuin aurinkosähkö. Tuo netotus helpottaa mm. 3-vaiheisen LVV:n kytkentää, ohjausta ja optimointia.</p><p></p><p>Alkuperäiselle kysyjälle: Googlaa sanalla solar diverter tai pv diverter (ja tältäkin foorumilta löytyy lisää), löytyy ihan hyvin selityksiä ja eri tuotteita. Lyhyesti: Laite haistaa vaihejohdosta/vaihejohdoista miten paljon ja mihin suuntaan sähköä menee. Jos sähkö menee "väärään suuntaan" ts. sähköyhtiölle, laite kytkee portaattomasti tai portaallisesti lisää kuormaa ko. vaiheeseen. Tähän laitteeseen siis voit kytkeä vaikka LVV:n vastuksen. Suurin osa on 1-vaiheisia, eli optimoivat yhden vaiheen, joka sinällään riittää varsinkin jos ei ole netotusta ja/tai peruskuorma on tasainen tai samassa vaiheessa tuotannon kanssa.</p><p></p><p>Pepi: Minulla on Solar Controls nimisen yhtiön WattRouter, ainoa "hyväksytty" kaupallinen 3-vaiheinen jonka tuolloin löysin markkinalta. Varaajan päässä ainoa muutos on se, että olen työntänyt termostaatin anturipään kanssa samaan putkeen lämpöanturin, joka taas on kytketty lämpömittariin jossa on rele (maksoi jotain 2eur toimitettuna). Nämä ovat matalajännitteisiä komponentteja, ts. itse asennettavia. Tämä "lisätermostaatti" on kytketty tuon ohjaimen "yösähköohjaus"-tuloon. Ohjain on ohjelmoitu niin, että yöaikaan vastukset napsahtavat päälle, jos ohjaustulo on aktiivinen (=lämpötila alhainen). Itse ohjain on kytketty varaajan kaikkiin vaiheisiin, 1 portaattomasti Triacin kautta ja 2 releiden kautta. Ohjain siis säätää kuormaa portaattomasti 0-3000W välillä. Tuo 230V-puoli on sinällään helppo, mutta lisäkytkennän suunnittelin itse ja tilailin tarvittavat osat (tosin sekin on tosi yksinkertainen). Jonkinlaiset kytkentäkaaviotkin löytyvät, kun piti sähkömies ohjeistaa tekemään asennus. Tähän saakka toiminut kuin junan vessa, mutta asennutin tuohon myös ohituskytkennän, eli varaajaa voi pakkoajaa jos ohjain kuolee. Voin toki antaa lisätietoja jos jollekin on hyötyä, ja Espoon suunnalle saa tulla vilkaisemaankin. Pitäisi varmaan ruveta tekemään bisnestä, mutta vapaa-ajan puutteessa pitänee keskittyä ilmaisiin neuvoihin <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" class="smilie smilie--sprite smilie--sprite2" alt=";)" title="Wink ;)" loading="lazy" data-shortname=";)" />.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="dumo, post: 22885, member: 5189"] Valitettavasti monilla yhtiöillä tosiaan ei ole netotusta (aika naurettavaa, kun ostopuolella kuitenki on netotus ja kilowattiluokan tuotannot eivät mitenkään sotke vaiheentasausta). Silloin ainoa vaihtoehto on koittaa siirtää peruskuorma samaan/samoihin vaiheisiin kuin tuotanto, samoin kuin erikseen ohjattava lisäkuorma. Itsellä on Carunan liittymä ja vaiheet netotettu vaikka on etäluettava mittari - onneksi - olkoonkin että suurin osa peruskuormasta on samassa vaiheessa kuin aurinkosähkö. Tuo netotus helpottaa mm. 3-vaiheisen LVV:n kytkentää, ohjausta ja optimointia. Alkuperäiselle kysyjälle: Googlaa sanalla solar diverter tai pv diverter (ja tältäkin foorumilta löytyy lisää), löytyy ihan hyvin selityksiä ja eri tuotteita. Lyhyesti: Laite haistaa vaihejohdosta/vaihejohdoista miten paljon ja mihin suuntaan sähköä menee. Jos sähkö menee "väärään suuntaan" ts. sähköyhtiölle, laite kytkee portaattomasti tai portaallisesti lisää kuormaa ko. vaiheeseen. Tähän laitteeseen siis voit kytkeä vaikka LVV:n vastuksen. Suurin osa on 1-vaiheisia, eli optimoivat yhden vaiheen, joka sinällään riittää varsinkin jos ei ole netotusta ja/tai peruskuorma on tasainen tai samassa vaiheessa tuotannon kanssa. Pepi: Minulla on Solar Controls nimisen yhtiön WattRouter, ainoa "hyväksytty" kaupallinen 3-vaiheinen jonka tuolloin löysin markkinalta. Varaajan päässä ainoa muutos on se, että olen työntänyt termostaatin anturipään kanssa samaan putkeen lämpöanturin, joka taas on kytketty lämpömittariin jossa on rele (maksoi jotain 2eur toimitettuna). Nämä ovat matalajännitteisiä komponentteja, ts. itse asennettavia. Tämä "lisätermostaatti" on kytketty tuon ohjaimen "yösähköohjaus"-tuloon. Ohjain on ohjelmoitu niin, että yöaikaan vastukset napsahtavat päälle, jos ohjaustulo on aktiivinen (=lämpötila alhainen). Itse ohjain on kytketty varaajan kaikkiin vaiheisiin, 1 portaattomasti Triacin kautta ja 2 releiden kautta. Ohjain siis säätää kuormaa portaattomasti 0-3000W välillä. Tuo 230V-puoli on sinällään helppo, mutta lisäkytkennän suunnittelin itse ja tilailin tarvittavat osat (tosin sekin on tosi yksinkertainen). Jonkinlaiset kytkentäkaaviotkin löytyvät, kun piti sähkömies ohjeistaa tekemään asennus. Tähän saakka toiminut kuin junan vessa, mutta asennutin tuohon myös ohituskytkennän, eli varaajaa voi pakkoajaa jos ohjain kuolee. Voin toki antaa lisätietoja jos jollekin on hyötyä, ja Espoon suunnalle saa tulla vilkaisemaankin. Pitäisi varmaan ruveta tekemään bisnestä, mutta vapaa-ajan puutteessa pitänee keskittyä ilmaisiin neuvoihin ;). [/QUOTE]