mikroinvertterit ja akut

Savonius

Well-known member
Maatiaisversio itselläni on sellainen että kuuden 235Ah:n akun 24V pankin kahteen akkuun syöttää kaksi 10A 12V Cetek akkulaturia . Verkkosähkö latureille ohjautuu kellon ohjaamana. Lataus menee päälle kymmenen jälkeen ja loppuu neljän tienoilla.
Paneelisähkö lataa koko pankkia aina kun on valoa.
Toimii paremmin kuin junan vessa. Piti laittaa ensin valodiodin ohjaamana mutta päädyn kelloon. Neljän euron pistorasiakellon hyödyt osoittautuivat haittoja suuremmaksi.

(arvatkaa kuinka moni piti mahdollisena tälläistä kun kyselin neuvoja)
 

VPJ

Member
Maatiaisversio itselläni on sellainen että kuuden 235Ah:n akun 24V pankin kahteen akkuun syöttää kaksi 10A 12V Cetek akkulaturia . Verkkosähkö latureille ohjautuu kellon ohjaamana. Lataus menee päälle kymmenen jälkeen ja loppuu neljän tienoilla.
Paneelisähkö lataa koko pankkia aina kun on valoa.

(arvatkaa kuinka moni piti mahdollisena tälläistä kun kyselin neuvoja)
Mistä kysyit neuvoja? 110% varma systeemi, paitsi 4e joka on heikoin lenkki. Kahden 12v laturin käyttö tasaa jänniteitä ja lisää akuston ikää verrattuna 24v laturiin.
 

Savonius

Well-known member
Kansan syviltä riviltä ja sähkömiehiltä. Kuulijoilla oli ehkä vaikea ymmärtää tarkoitusta.
No, normaalipäivinä nuo laturit näyttävät toimivan lähinnä ylläpitotehtävissä. Kun paneeli osoittaa aamulla kohti auringon nousua niin kymmeneen mennessä ne ovat ladanneet jo huomattavan osan yön kulutuksesta. Parin kolmen päivän umpipilvisessä säässä tilanne on toinen mutta sellaisina päivinä laturit varmistavat että akuissa on puhtia illan tullessa. Aika vaikeaa on kulutuslukemista erottaa tuota laturien ottamaa sähköä kun talon koko vuorokauden ostosähkön kulutukset vaihtelevat välillä 2kWh-4kWh.
 

vesioinas

Active member
Minkälainen purkaussykli on ts. missä jännitteessä purku loppuu?

Vai onko mitään katkaisua ollenkaan. Mun tuulivoimalan akkupuskuroinnissa syöttö katkeaa kun jännite laskee alle 12.4V.
 

Savonius

Well-known member
Invertterin olen säätänyt siirtymään verkkojännitteeseen kun akkujen jännite laskee 23,6V. Sen pitää olla hetken aikaa tuon tai alle ennenkuin siirtyy verkkosähköön. Jos verkkovirtaa ei ole saatavilla invertteri katkaisee syötön noin 21,0V kohdalla, siinäkin on pieni viive.
Tuolle invertterisähkölle on oma johdotuksensa ja pistorasiansa. Invertteri on yksivaiheinen 1000W jatkuvaa kuormaa. Kestää hetkellisesti aika paljon enemmän.
Tuo 23,6V on valittuna siksi että kun kuorma poistuu niin jännite kuormittamattomana on noin 24,1V.

Sorry. Korjasin tuon 10,5Voltin 21Volttiin. 24V systeemi. Pahoittelen ajatusvirhettä.
 