pere sanoi:Mikä on ssr, ja mihin sitä tarvitaan?
jolla sanoi:pere sanoi:Mikä on ssr, ja mihin sitä tarvitaan?
se on ensimmäisen viestisi triac valmiissa paketissa zero-crossing tunnistuksella
kuukkelilla ssr relay
Minulla taisi olla tuossa edellisessä tehonsäätö kysymyksessä ajatusvirhe.tengu sanoi:Samaa sanon että Googlella vähän tutustuu ssr ja sen ohjaus ac lle. Jos ajaa pwm signaalia suoraan ssr:ään niin kaipa tuo jotenkin toimii mutta riippuen ssrn tyypistä ulos tuleva teho voi olla kovin satunnaista. Siksi esim mk2 ssa on zero point crossing mittaus että ohjaus signaalin ajoitus osuu oikein ac taajuuteen. Jos et ole varma niin en suosittele kytkemään kilowattiluokan tehoja testailuun...
pere sanoi:Kun nyt sitten ssr:llä ohjataa sitä 1000w vastusta osateholla esim. 100w niin kuinka pitkä ajallisesti yksi säätöjakso tulisi olla?
Jos jakso olisi vaikka 10 sekunttia niin ymmärtääkseni tuohon haluttuun tehoon päästään 9s pois ja 1s päällä.
Vai täytyisikö sen jakso jostain syystä olla lyhyenpi?
tengu sanoi:pere sanoi:Kun nyt sitten ssr:llä ohjataa sitä 1000w vastusta osateholla esim. 100w niin kuinka pitkä ajallisesti yksi säätöjakso tulisi olla?
Jos jakso olisi vaikka 10 sekunttia niin ymmärtääkseni tuohon haluttuun tehoon päästään 9s pois ja 1s päällä.
Vai täytyisikö sen jakso jostain syystä olla lyhyenpi?
Ja mitenkäs ajat sitä vastusta 1/10 teholla? Triacciahan käytetään himmentimissä esim ja jossain muistan nähneeni jopa kWh luokan himmentimiä. Miten sitä ssr:ää nyt olet ajatellut ohjata? pelkällä pwm:llä voit saada vähän satunnaisen kuormituksen. Tässä tapauksessa mitä tarkoitat 10 sekunnin jaksolla? Jos ajattelet että se sähkömittari laskee 1kWn kuormalla noin 3.6 sekunttia ja pulssi. Lisäksi jos sattuu samalle vaiheelle kahvinkeitin ja mikro vaikka niin äkkiä se 2000w menee tovin. Tällöin alta 2s ja pulssi. Kyllä mittaus ja säätö pitää toimia ihan reaaliajassa jos haluaa kulutuksen kompensoida mahdollisimman tehokkaasti.
tengu sanoi:ssr toimii siis ihan ok tuossa vaan ongelmana on enempi sen ohjaus.
Periaatteessa yksi tapa jotenkin näin sinne päin:
CT anturi keskuksessa mittaa kuormitettavaa vaihetta. Kun virtaa alkaa mennä ulos aletaan ajamaan ssr:ää esim joka 100:s puolijakso ja tätä nostetaan kunnes virran suunta keskuksessa muuttuu. Kun virta alkaa uudestaan mennä kulutukselle vähennetään taas puolijaksoja kunnes virta alkaa liikkua ulos. Taas lisätään puolijaksoja jne jne. Toki voidaan käyttää myös sitä vaihekulmasiirtoa eli ajetaan vaan x osa joka puolijaksosta vastukselle ja sitä säädetään tehon mukaan. Näin nuo himmentimet isosti toimivat.
Tämä tarkoittaa että tarvitsee ajoituksen ohjaukselle, mikä kertoo tuon zero point crossinging eli koska puolijakso alkaa. Tämän perusteella ohjauspulssin ajoitus taas onnistuisi oikein.
Jos olisi tasavirtaa niin läjä konkkia ja pwm:llä vaan suoraan vastukselle.
tengu sanoi:ssr toimii siis ihan ok tuossa vaan ongelmana on enempi sen ohjaus.
Periaatteessa yksi tapa jotenkin näin sinne päin:
CT anturi keskuksessa mittaa kuormitettavaa vaihetta. Kun virtaa alkaa mennä ulos aletaan ajamaan ssr:ää esim joka 100:s puolijakso ja tätä nostetaan kunnes virran suunta keskuksessa muuttuu. Kun virta alkaa uudestaan mennä kulutukselle vähennetään taas puolijaksoja kunnes virta alkaa liikkua ulos. Taas lisätään puolijaksoja jne jne. Toki voidaan käyttää myös sitä vaihekulmasiirtoa eli ajetaan vaan x osa joka puolijaksosta vastukselle ja sitä säädetään tehon mukaan. Näin nuo himmentimet isosti toimivat.
Tämä tarkoittaa että tarvitsee ajoituksen ohjaukselle, mikä kertoo tuon zero point crossinging eli koska puolijakso alkaa. Tämän perusteella ohjauspulssin ajoitus taas onnistuisi oikein.
Jos olisi tasavirtaa niin läjä konkkia ja pwm:llä vaan suoraan vastukselle.
VesA sanoi:Tässä lasketaan aika paljon sen varaan, että kWh-mittari mittaa tuolla tavalla käpistellyn sähkön ns oikein - edes tilastollisesti. Niiden ei kuitenkaan speksin puolesta tarvitse mitata oikein kuin suunnilleen siistiä siniaaltoa resistiiviseen kuormaan - eli virran ja jännitteen samplaus saa olla melko lepsua ja harvaa - erilaisissa demoissa mittarit onkin saatu aika helposti näyttämään pahasti pieleen. Niinpä tätäkin puolta pitäisi vähän koittaa seurailla - ja taatusti tämäkin riippuu mittarin merkistä..
pere sanoi:SSR tietääkseni kytkeytyy päälle ja pois aina vain nollakohdassa joten sitä ei tarvitse erikseen mitata.
Voisiko siten pwm säätö olla seuraavanlainen :
säätöjakson pituus 1000ms (50hz = 20ms yksi siniaalto)
pwm pulssia säätämällä saadaa 51 eri porrasta (0 - 50 siniaaltoa ei puoliaaltoa)
Tätä systeemä sitten testaisin aluksi ihan käsisäädöllä, raspberry tekee sen pwm pulssin.
unga sanoi:Hei, keskustelu on mielenkiintoinen, vaikka menee minulta osin yli hilseen. Eikö tämä ole valmis ratkaisu: immersun.uk ? Tällä foorumillakin on ollut aiemmin juttua tuosta. Ei tietenkään ole diy ratkaisu.
tengu sanoi:Triac kytkeytyy päälle ihan missä kohdassa puolijaksoa vain mutta ei katkea ennen kuin 0 ylitetään. Tämän takia jos ohjaat sitä ihan sokkona pwm:llä niin pulssien mitat voi olla ihan satunnaisia riippuen ihan mihin kohtaan ohjauspulssi sattuu osumaan. Ei muuta kun testailemaan niin selviää.Pientä varovaisuutta vaan mukaan jos kilowattien tehoilla testailet...
pere sanoi:Luulin kyllä tilanneeni sellaisen SSR:n jossa on Zero Cross Trigger
FOTEK SSR-10DA
Saapa sitten nähdä miten on.
pere sanoi:tengu sanoi:Triac kytkeytyy päälle ihan missä kohdassa puolijaksoa vain mutta ei katkea ennen kuin 0 ylitetään. Tämän takia jos ohjaat sitä ihan sokkona pwm:llä niin pulssien mitat voi olla ihan satunnaisia riippuen ihan mihin kohtaan ohjauspulssi sattuu osumaan. Ei muuta kun testailemaan niin selviää.Pientä varovaisuutta vaan mukaan jos kilowattien tehoilla testailet...
Luulin kyllä tilanneeni sellaisen SSR:n jossa on Zero Cross Trigger
FOTEK SSR-10DA
Saapa sitten nähdä miten on.