Ilmakellon toiminta, koeponnistuksen paineet

Niilo_Aurinko

New member
Hei, olen ajatellut täyttää keräimeni näin talvisaikaan. Muutama kysymys:

- tulevatko nesteet ulos automattisesta ilmauskellosta, kun -kello on katolla korkeimmalla kohdalla n puoli metriä keräintason yläpuolella?
- paljonko koepainetta kannattaisi käyttää?

- Niilo -
 

savonhumu

Member
Ei nesteiden pitäs tulla ulos ilmakellosta, vaan pelkästään ilmat tulee!
onko sulla minkämoinen pumppuryhmä, ohjain ja keräimet? ohjekirjasta pitäs löytyä koepaine. Itse ponnistin varon auki koepaineella(6bar) kun keräimillä oli maksimit 10 bar ja pumppuryhmällä tuo 6bar... Sitten annoin varon sulkeutua ja seurasin painetta pitkähkön tovin ennen kun tein lopulllisen täytön kun muutamaan kertaan piti ehtiä vuotavia liitoksia(rst-letkut) enneku sain pitämään niin hyvin että kehtas täyttää pakkasensietävät litkut sisään..
Tarkista vielä ennen täyttöä pumpun minimilämpötila kun useinkaan eivät isoja pakkasia siedä ja semmonen voi tulla nesteeseenkin jos kovemmalla kelillä täytön vaatiman nesteen kierätyksen tekkee ;)
 