Sääntönä pienjännite alueella, laita mahdollisimman paksu kaapeli, CU TAI AL
suhteessa virran määrään ,taulukossa oli esimerkkejä,
loppu on sitten hifistelyä !
Itse en ala hifisteleen, koska siinä ei mitään järkeä !
Se mitä taivaalta saa , se kannattaa ottaa !
Pää asia on että virtaa saa ja kannattaa ja on tyytyväinen !
TÄSSÄ KAAPELI MINIMI TAULUKKO
Asennustapa
A uppoasennukselle
C pinta-asennukselle
D maa-asennukselle
E vapaasti ilmaan tehtävälle asennukselle
Kuparijohtimet
Kuparijohtimen käyttökoot ja -virrat 230/400 V SFS 6000 -standardin mukaan. Johdin Asennustapa A Asennustapa C Asennustapa D Asennustapa E Yleisin sulakekoko (automaatti/tulppa/kahva)
1,5 mm² 14 A 18,5 A 26 A 19 A 10 A
2,5 mm² 19 A 25 A 35 A 26 A 16 A
4 mm² 24 A 34 A 46 A 36 A 20 A
6 mm² 31 A 43 A 57 A 45 A 25-32 A
10 mm² 41 A 60 A 77 A 63 A 32-35 A
16 mm² 55 A 80 A 100 A 85 A 50 A
25 mm² 72 A 102 A 130 A 107 A 63 A
35 mm² 88 A 126 A 160 A 134 A 80 A
50 mm² 105 A 153 A 190 A 162 A 100 A
70 mm² 133 A 195 A 240 A 208 A 125 A
95 mm² 159 A 236 A 285 A 252 A 125-160 A
120 mm² 182 A 274 A 325 A 292 A 160 A
150 mm² 208 A 317 A 370 A 338 A 160-200 A
185 mm² 236 A 361 A 420 A 386 A 200 A
240 mm² 278 A 427 A 480 A 456 A 250 A
300 mm² 316 A 492 A 550 A 527 A 315 A
Poikkeuksia esiintyy työmaakeskuksissa, joissa virrat voivat olla suurempia "tilapäiskäytön" takia ja jatkojohdoissa.
Kaapelit mitoitetaan kuormitettavuuden mukaan yhtä kokoa suuremmiksi siksi, että ne kestäisivät oikosulkuvirran.
Yli 16 mm²:n kuparimaakaapeleita käytetään nykyään harvoin kuparin kalleuden vuoksi.
Alumiinijohtimet
Alumiinijohtimen käyttökoot ja -virrat 230/400 V SFS 6000 -standardin mukaan. Johdin Asennustapa A Asennustapa C Asennustapa D Asennustapa E
16mm² 43A 62A 78A 65A
25mm² 56A 77A 100A 83A
35mm² 69A 95A 125A 102A
50mm² 83A 117A 150A 124A
70mm² 104A 148A 185A 159A
95mm² 125A 180A 220A 194A
120mm² 143A 209A 255A 224A
150mm² 164A 240A 280A 260A
185mm² 187A 274A 330A 297A
240mm² 219A 323A 375A 350A
300mm² 257A 372A 430A 404A
Alumiinikaapeleita käytetään harvoin muussa kuin ilma- ja maakaapeliasennuksissa.
Poikkeuksia esiintyy työmaakeskuksissa, joissa virrat voivat olla suurempia "tilapäiskäytön" takia.
Kaapelit mitoitetaan kuormitettavuuden mukaan yhtä kokoa suuremmiksi siksi, että ne kestäisivät oikosulkuvirran.
Eihän autossakaan ole paksuja kaapeleita !