Tuota jos maadoitat paneeliston/telineet, pitää sen olla vähintään 6mm2. Kuinka paljon tarvitset 6mm2 kaapelia ja keviä?Mistä Alppa löytää tuolla hintaa?
Monessa paikassa >3,5e metri, mikä tekee 5x2,5m2 MMJ:stä vaihtoehdon, jossa paneelin voi maadoittaa samalla. Plussalle ja miinukselle siis varataan kaksi kaapelia yhteenkytkien.
Kysäisenpä tämän ketjun kautta, kun olen tuohon maadoitus "vähintaan 6mm2" ohjeeseen parissa paikkaa törmännyt. Riittääkö 6mm2 paneelien n. 2000w paneliston kehyksien maadoitukseen maa-asennuksessa, jossa invertteriin on matkaa 33m ja sähkökeskukseen (johon maadoitus ilmeisesti suoraan vedetään?) 44m?Tuota jos maadoitat paneeliston/telineet, pitää sen olla vähintään 6mm2. Kuinka paljon tarvitset 6mm2 kaapelia ja keviä?
Laittaisin HK16 kuparin kaapeliojaan maadoituselektrodiksi, ja siihen pieni kisko mistä 6mm2 kevillä paneelit ja telineet. Toisessa päässä HK16 sitten päämaadoituskiskoon.Kysäisenpä tämän ketjun kautta, kun olen tuohon maadoitus "vähintaan 6mm2" ohjeeseen parissa paikkaa törmännyt. Riittääkö 6mm2 paneelien n. 2000w paneliston kehyksien maadoitukseen maa-asennuksessa, jossa invertteriin on matkaa 33m ja sähkökeskukseen (johon maadoitus ilmeisesti suoraan vedetään?) 44m?