New member
Vinkki vitonen niille, jotka ei vielä tienneet tai on unohtaneet ....

Kytke akut näin jos useampi akkupari "virtapankissa". Välijohdot vielä kaikkien akkuparien kanssa yhteen.
Alla toinenkin tapa, mikä tietenkään ei ole käytännössä väärin, mutta tällä ylemmällä kytkentätavalla akut latautuu ja purkaantuu tasaisemmin

akut_sarjaan_ja_rinnakytkentä.jpg
akut_sarjaan_ja_rinnakytkentä2.jpg
 

Mekaniker

Active member
Minun kytkentä "paikallis"akuille joilla on navat päädyissä oli tämä:

Akkuja.png

Navat päädyissä joten helpoin oli kytkeä 4 paria sarjaan ja ne rinnan kytkettynä
Reipas ylimitoitus yhdyskiskoille oli 40*5 Alu-latta, jokaisessa sarjakytkennässä lisänä 100A:n sulake
 

arskal

New member
Tekisi mieli vielä laittaa itelle 4 akkua lisää. Tällä hetkellä on 4kpl ja virta piisaa hyvin illasta aamuun. Päivällä jos vaan aurinko paistaa, akut latautuu 2.5h - 3.5h:ssa. Pitää vaan suunnitella hyvät telineet noille ja siistiä kytkentä. Toi alumiinikisko olikin hyvä vinkki. Jonkunlainen virtakisko pitää tehdä myös, johon saa liitettyä helposti akkupaketteja.
Onko sulla akkujen varaustaso toisiin akkuihin verrattuna pysynyt suht tasaisena.
 

Mekaniker

Active member
Tekisi mieli vielä laittaa itelle 4 akkua lisää. Tällä hetkellä on 4kpl ja virta piisaa hyvin illasta aamuun. Päivällä jos vaan aurinko paistaa, akut latautuu 2.5h - 3.5h:ssa. Pitää vaan suunnitella hyvät telineet noille ja siistiä kytkentä. Toi alumiinikisko olikin hyvä vinkki. Jonkunlainen virtakisko pitää tehdä myös, johon saa liitettyä helposti akkupaketteja.
Jenkkilässä suosittelevat että isot akkupankit tuodaan pitkään kiskoon mihin laturit ja invertteri on kytketty
Sillä tavalla saa kaikille akuille yhtä pitkät kaapelit
Hakusanaksi: Kytkentäkisko
Lähimmät myyntipaikat on venetarvike-liikkeet
Onko sulla akkujen varaustaso toisiin akkuihin verrattuna pysynyt suht tasaisena.
Pysyivät kohtuullisesti, vanhoja kun olivat pari akkua pyrki erottumaan joukosta huonompaan suuntaan
Ei enää käytössä, vara-akkuina parhaimmat 4 kpl
LFP tilalla
 
Viimeksi muokattu:

varikonniemi

Active member
Juu, en tiedä miksi kaikki akkuvalmistajat esimerkkikytkennöissä laittaa jokasen rinnakkaisen piirin erilleen, kun tuolla ilmaitsemallasi kytkennällä saavutetaan "balansointi" ilmaiseksi, ikään kuin olisi vain yksi piiri.

edit: Tämän idean olen nähnyt aikaisemminkin, mutta mitä en ole nähnyt on vastaava idea litium akuilla? Jos näin voisi niitäkin balansoida, niin itsetehdyn akkupaketin rakennuskustannus putoaisi jopa 20%
 
Viimeksi muokattu: