Vs: Off Grid Vertti
« Vastaus #15 : 11.02.20 - klo:08:14 »
Tuossa paneleilta suoraan ennen verttiä otetussa virrassa on ongelmana matala jännite/suuri virta, mikä vaatii omanlaisensa vastuksen/paksut kaapelit, joten se on suljettu tässä projektissa pois.
Lähtökohtana on kuormittaa AC 230V ulostuloa, ja kärjessä vaihtoehdoista on tuo float/max välisellä alueella ohjaus.
Ei kylläkään minkäänlaista kokemusta onnistuuko, koska ei ole tietoa lataako tuo laite täysillä max'iin ja pudottaa float'iin ja millä jännitteellä se sitten alkaa taas max latauksen. Nuo arvot on kylläkin joissain raameissa säädettäviä.
Kuvassa oletukset, paitsi max lataus on nostettu 30A' han

hemaris

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 113
Vs: Off Grid Vertti
« Vastaus #16 : 11.02.20 - klo:20:40 »
Tuossa paneleilta suoraan ennen verttiä otetussa virrassa on ongelmana matala jännite/suuri virta, mikä vaatii omanlaisensa vastuksen/paksut kaapelit, joten se on suljettu tässä projektissa pois.
Lähtökohtana on kuormittaa AC 230V ulostuloa, ja kärjessä vaihtoehdoista on tuo float/max välisellä alueella ohjaus.
Ei kylläkään minkäänlaista kokemusta onnistuuko, koska ei ole tietoa lataako tuo laite täysillä max'iin ja pudottaa float'iin ja millä jännitteellä se sitten alkaa taas max latauksen. Nuo arvot on kylläkin joissain raameissa säädettäviä.
Kuvassa oletukset, paitsi max lataus on nostettu 30A' han

Nuo latausparametrit on tyypillisesti enemmän akkujen kuin lataussäätimen määräämiä. Ainakin itselläni akkujen mukana tuli suositukset latausparametreistä.

Jos ajattelit tuon dump loadin ohjata invertterin kautta niin varmaan akkujen varausjännitteen avulla voinee hoitaa releohjauksen. Ohjauksen haasteita on varmistaa että akut käyvät float-tilassa. Samoin potentiaalisena ongelmana voi olla nopearytminen jojottaminen floatin ja bulkin/absorption välillä, mikä voi kuluttaa akkuja. Tai ainakin tällaista olen nähnyt väitettävän muualla.
Mökin aurinkosähkö: Paneelit  900 Wp (400+500 Wp), Victron easysolar 24/3000 + Bluesolar 100/30. BVM-712.
 Akut 4xRolls S605 (24V: 4x6V/468Ah/C20)

korsteeni

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 38
Vs: Off Grid Vertti
« Vastaus #17 : 14.02.20 - klo:15:10 »
Joskus vänkäsin paljonkin näiden palstan asiantuntijoiden kanssa akkujen virroista ja jännitteistä.
Mystiikkaa se on, milloin akku on täysi, jne
Nyt kun värkki kun värkki lataa akkua tavoite max'iin max virralla ja pudottaa Floadiin, niin eihän se patteri ole täysi.
Onko tuosta tietoa kuinka tuo automatiikka noissa toimii, mistä se tietää että akku on vajaa, vai tietääkö mistään, sehän vaatii pitkän latauksen pienellä virralla täyttyäkseen
Suljettua akkuahan ei edes mistään tiedä onko se täysi.

hemaris

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 113
Vs: Off Grid Vertti
« Vastaus #18 : 14.02.20 - klo:16:56 »
Joskus vänkäsin paljonkin näiden palstan asiantuntijoiden kanssa akkujen virroista ja jännitteistä.
Mystiikkaa se on, milloin akku on täysi, jne
Nyt kun värkki kun värkki lataa akkua tavoite max'iin max virralla ja pudottaa Floadiin, niin eihän se patteri ole täysi.
Onko tuosta tietoa kuinka tuo automatiikka noissa toimii, mistä se tietää että akku on vajaa, vai tietääkö mistään, sehän vaatii pitkän latauksen pienellä virralla täyttyäkseen
Suljettua akkuahan ei edes mistään tiedä onko se täysi.

No minä en ainakaan ole asiantuntia eli en ala tätä sen enempää vänkäämään. Netti on pullollaan kirjoituksia tuosta varaustilan selvittämisestä ja siihen liittyvistä säätimen eri sykleistä. Eiköhän tuo akun ja säätimen yhteistoiminta ole  varmennettu tutkimalla akkuhapon tiheyttä varauksen aikana - tämä lienee ns golden standard näissä varausasioissa, eikä siinä pitäisi olla mitään mystiikkaa. itselläni ei ole syytä epäillä akkuvalmistajan ja toisaalta oman lautaussäätimen valmistajan ohjeita. Eli itse menen akkuvalmistajan ohjeilla ja heitän suositusparametrit säätimeen.
Mökin aurinkosähkö: Paneelit  900 Wp (400+500 Wp), Victron easysolar 24/3000 + Bluesolar 100/30. BVM-712.
 Akut 4xRolls S605 (24V: 4x6V/468Ah/C20)

korsteeni

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 38
Vs: Off Grid Vertti
« Vastaus #19 : 20.02.20 - klo:22:09 »
Senverran dataa, että näillä näkymin voisi aloittaa kokeilla esim 55,5V tasolla ylimenevän tuoton ohjauksen esim. lämpimään veteen ja silti akkujen lataus ei siitä juurikaan kärsisi.
Tuon ohjauksenhan voi laittaa päälle silloin kun akut ovat liki täynnä ja muuta käyttöä ei ole.