Kirjoittaja Aihe: Fronius Symo käyttöönotto  (Luettu 494 kertaa)

Helmholz

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
Fronius Symo käyttöönotto
« : 25.11.19 - klo:22:49 »
Mikä on oikea maa-asetus Fronius Symo invertterille Suomessa. Onko international 50Hz vai jotain muuta?

maanma

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 298
Vs: Fronius Symo käyttöönotto
« Vastaus #1 : 26.11.19 - klo:07:24 »
Verkkoyhtiösi vaatimuksen mukaisesti. Veikkaan, että verkkoyhtiösi vaatii VDE 4105 ARN version 2018-11.

Älä lähde kokeilemaan mitään, koska asetuksen muuttamista ei ole kuvattu ohjeessa ja tehdään teknisen tuen kanssa.
Sähköä 17MWh/v. 30l tulistusvar., 2000 t/v tasok. 6m2 (et) + 2m2 (län) aurinkolämpöä 150+300 l vesitilassa. 2x285W PERC+EVT560 L3 vaihe. Mitsu FD-25. Peruskuorma 1kWh kellarin lattialämm. Enim.puru RMT vm-50. Tiimi 3000 yöpudotuksella.

don

  • Jäsen
  • **
  • Viestejä: 162
Vs: Fronius Symo käyttöönotto
« Vastaus #2 : 26.11.19 - klo:10:18 »
Moro

Kysy myyjältä,muistan jostain lukeneeni että jos asetukset ovat Saksa niin käyvät myös täällä? ? ? ?

Helmholz

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
Vs: Fronius Symo käyttöönotto
« Vastaus #3 : 26.11.19 - klo:14:44 »
Verkkoyhtiösi vaatimuksen mukaisesti. Veikkaan, että verkkoyhtiösi vaatii VDE 4105 ARN version 2018-11.

Älä lähde kokeilemaan mitään, koska asetuksen muuttamista ei ole kuvattu ohjeessa ja tehdään teknisen tuen kanssa.


Huomaa, ettei pitäis kysellä näitä puoliksi unessa, tulee kysyttyä tyhmiä...
Asetukset pitää antaa ekassa startissa, kielivalinta ja asennusmaa.
Nähtävästi verkkoyhtiöt Suomessa poikkeuksetta hyväksyvät  Saksan mikrotuotantonormin VDE-AR-N-4105 2018-11 mukaisen invertterin.
Fronius Symo kohdalla tähän löytyy sertifikaatti ja koska kyseessä VDE standardi niin DE asetuksilla ollaan oman logiikan mukaan standardin mukaisilla parametreilla.
Kyseessä 6kW laite eli DE2 Deutschland: Anlagengröße > 3,68 kVA und < 13,8 kVA... ei liene väärin.



Pepi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 48
Vs: Fronius Symo käyttöönotto
« Vastaus #4 : 26.11.19 - klo:21:22 »

[/quote]


Huomaa, ettei pitäis kysellä näitä puoliksi unessa, tulee kysyttyä tyhmiä...
Asetukset pitää antaa ekassa startissa, kielivalinta ja asennusmaa.
Nähtävästi verkkoyhtiöt Suomessa poikkeuksetta hyväksyvät  Saksan mikrotuotantonormin VDE-AR-N-4105 2018-11 mukaisen invertterin.
Fronius Symo kohdalla tähän löytyy sertifikaatti ja koska kyseessä VDE standardi niin DE asetuksilla ollaan oman logiikan mukaan standardin mukaisilla parametreilla.
Kyseessä 6kW laite eli DE2 Deutschland: Anlagengröße > 3,68 kVA und < 13,8 kVA... ei liene väärin.
[/quote]

Tolla asetuksella mää laitoin 4.8kWp:n voimalan 4 vuotta sitte, ei oo kukaan huuellu perään.
Ton asetuksen saa jollaki kikka kakkosella muutettua jälkikäteen, jos on pakko. En vaan tiiä, että miten se onnistuu.

Ilmaisenergia.info

Vs: Fronius Symo käyttöönotto
« Vastaus #4 : 26.11.19 - klo:21:22 »

Helmholz

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
Vs: Fronius Symo käyttöönotto
« Vastaus #5 : 26.11.19 - klo:21:49 »


Tolla asetuksella mää laitoin 4.8kWp:n voimalan 4 vuotta sitte, ei oo kukaan huuellu perään.
Ton asetuksen saa jollaki kikka kakkosella muutettua jälkikäteen, jos on pakko. En vaan tiiä, että miten se onnistuu.

Tästä löytyy vinkkiä..,
https://youtu.be/bfJXbqvdlwY

Pepi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 48
Vs: Fronius Symo käyttöönotto
« Vastaus #6 : 27.11.19 - klo:21:31 »
Menneepä sähäkästi, kiitos ;)

Ilmaisenergia.info

Vs: Fronius Symo käyttöönotto
« Vastaus #6 : 27.11.19 - klo:21:31 »